Всем добрый день.
Имеем : 7-этажное здание с пожарным водопроводом постройки 80-х годов. На этажах 80 пожарных кранов. Система ПВ заполнена водой. Насосная 2раб.+ 1рез.+ жокей для поддержания давления в системе. Система построена и далее гидравлики не касаемся, ибо вопрос не о ней, да и не гидравлик я.

Вопрос 1: Сейчас запуск производится вручную из помещения насосной и, действительно, согласно СП 10 п.4.2.7 "Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, — с ручным, автоматическим и дистанционным управлением".
Т.е. кнопки у пожарных кранов можно не ставить? Так? Но есть предписание пож.инспектора - установить! Правомерно ли?

Вопрос 2: Растянуть 80 кнопок в действующем и отремонтированном здании проблемно, поэтому есть мысль сделать пуск автоматический
согласно СП 10 п.4.2.8 "При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанав­ливать в шкафах у пожарных кранов. При автоматическом пуске пожарных насосов ВПВ установка пусковых кнопок в шкафах у пожарных кранов не требуется. При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в по­мещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала".
Можно ли в моем случае делать автоматический запуск насосов ПВ? Естественно, при соблюдении дополнительных условий из того же СП 10 п.4.2.9(цитировать не буду)

Сообщение отредактировал ganz72 - 9.6.2010, 21:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ganz72   Кнопки дистанционного пуска у ПК   9.6.2010, 20:54
- - Алекс_Кок   Жокей поддерживает давление в штатном режиме, при ...   9.6.2010, 21:49
- - BTS   Вы правы,ganz72.Одновременное прочтение СП 10 п.4...   9.6.2010, 22:14
- - ganz72   BTS спасибо. ВПВ действительно объединен с ХПВ. Во...   10.6.2010, 9:56
- - Никитос   На мой взгляд и ручное,и кнопки и автоматика (от П...   10.6.2010, 10:17
- - BTS   Знкомый автоматчик сказал, что можно хоть все кноп...   10.6.2010, 10:39
- - Young   я честно говоря в недоумении, система совмещена с ...   10.6.2010, 10:46
|- - BTS   Цитата(Young @ 10.6.2010, 11:46) Насосы В...   10.6.2010, 11:20
|- - Young   Цитата(BTS @ 10.6.2010, 12:20) Что касает...   10.6.2010, 11:56
|- - BTS   Цитата(Young @ 10.6.2010, 12:56) в схеме ...   10.6.2010, 12:48
|- - Young   Цитата(BTS @ 10.6.2010, 13:48) Как уже вы...   10.6.2010, 12:53
- - ganz72   Советы внял. Отпишу решение после посещения объект...   10.6.2010, 11:20
- - Никитос   А в чем проблема поставить датчик давления с настр...   10.6.2010, 14:33
- - ganz72   МММ... Здание проектировали.... лет 30 назад . До...   10.6.2010, 20:16
|- - BTS   Цитата(ganz72 @ 10.6.2010, 21:16) МММ... ...   10.6.2010, 20:30
- - Алекс_Кок   держать в общей системе давление на пожар это смеш...   11.6.2010, 8:59
- - ganz72   Схема определилась. ХПВ общий с ПВ (т.е умываешьс...   11.6.2010, 22:01
- - Алекс_Кок   ну, вот чтобы включились основные насосы им нужен ...   12.6.2010, 20:51
- - l-nikolaev   Что-б не плодить темы. в жилом здании с подз. авт...   20.9.2010, 12:25
|- - Young   Цитата(l-nikolaev @ 20.9.2010, 13:25...   20.9.2010, 13:20
- - Young   Цитата(l-nikolaev @ 20.9.2010, 13:25...   20.9.2010, 13:07
- - l-nikolaev   Цитата(Young @ 20.9.2010, 14:07) т.е. как...   20.9.2010, 13:56
|- - Young   нифига не понятно. Давление в городской сети 3,2-3...   20.9.2010, 14:02
- - l-nikolaev   Цитата(Young @ 20.9.2010, 15:02) нифига н...   20.9.2010, 15:13
|- - Young   Цитата(l-nikolaev @ 20.9.2010, 16:13...   20.9.2010, 15:20
- - l-nikolaev   Цитата(Young @ 20.9.2010, 16:20) какой жо...   21.9.2010, 10:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 11:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных