> Пож. гидрант на ответвлении O_o
smash
сообщение 17.6.2010, 19:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Здравствуйте!
СНиП 2.04.02-84 п.8.16 гласит что: "...установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается."
СНиП 2.04.02-84 п.8.5 гласит что: "Тупиковые линии водопроводов допускается применять: ...для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м."

Так можна ли устанавливать пож. гидрант на ответвлении ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- smash   Пож. гидрант на ответвлении O_o   17.6.2010, 19:24
- - waljunja   Можете уточнить, конкретно, что Вас волнует. Если ...   17.6.2010, 20:24
- - smash   Да, именно так. На ответвлении от магистрали к зда...   17.6.2010, 20:31
- - waljunja   то есть на вводе?   17.6.2010, 21:26
- - smash   да, если руководствуватся определением, которое вы...   17.6.2010, 22:03
- - waljunja   Лучше гидрант поставить на магистрали. Но мы иногд...   17.6.2010, 22:56
- - smash   вот как-то так   18.6.2010, 0:14
- - waljunja   ПГ-1 понятно, второй гидрант зачем. Расход на нару...   18.6.2010, 10:26
- - aleksey_v   Цитата(smash @ 17.6.2010, 20:24) Здравств...   18.6.2010, 15:35
- - smash   я думаю, пора выяснить что-же является ответвление...   18.6.2010, 16:38
|- - Young   Цитата(smash @ 18.6.2010, 17:38) я думаю,...   18.6.2010, 16:58
- - anm   Вообще-то гидранты устанавливаются на кольцевой се...   18.6.2010, 16:51
|- - smash   Цитата(anm @ 18.6.2010, 13:51) Вот у вас ...   20.6.2010, 14:17
- - aleksey_v   Водопроводы бывают тупиковые и кольцевые - речь ид...   20.6.2010, 14:34
- - smash   честно говоря, не вижу логики   20.6.2010, 16:26
|- - aleksey_v   Цитата(smash @ 20.6.2010, 17:26) честно г...   20.6.2010, 16:57
- - smash   Да. почему тупиковый трубопровод, пришедшый в конц...   20.6.2010, 17:48
- - aleksey_v   Пофантазирую. При аварии на тупиковом водоводе туш...   20.6.2010, 18:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных