Полная версия этой страницы: Пож. гидрант на ответвлении O_o
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
smash
Здравствуйте!
СНиП 2.04.02-84 п.8.16 гласит что: "...установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается."
СНиП 2.04.02-84 п.8.5 гласит что: "Тупиковые линии водопроводов допускается применять: ...для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м."

Так можна ли устанавливать пож. гидрант на ответвлении ?
waljunja

Можете уточнить, конкретно, что Вас волнует. Если Вы хотите установить гидрант на тупиковой нитке, то устанавливайте, во всяком случае, так делают. Но устанавливайте прямо на сети, не делая от водопроводной линии ответвления.


Можете уточнить, конкретно, что Вас волнует. Если Вы хотите установить гидрант на тупиковой нитке, то устанавливайте, во всяком случае, так делают. Но устанавливайте прямо на сети, не делая от водопроводной линии ответвления.
smash
Да, именно так. На ответвлении от магистрали к зданию надо установить гидрант.
waljunja
то есть на вводе?
smash
да, если руководствуватся определением, которое вы мне дали в соседней теме.
waljunja
Лучше гидрант поставить на магистрали. Но мы иногда ставили гидранты и на вводах, но тогда до гидранта диаметр 100 мм, или какой Вам необходим по расходу на наружное пожаротушение и после гидранта переходить на диаметр ввода. Но чтобы не было сомнений, хотелось бы посмотреть схему подключения, поскольку язык инженера-чертёж, а на словах люди часто не понимают друг друга.
smash
вот как-то так
waljunja
ПГ-1 понятно, второй гидрант зачем. Расход на наружный пожар- 15 л/с и надо два гидранта? И рядом на расстоянии 150м больше гидрантов нет?
aleksey_v
Цитата(smash @ 17.6.2010, 20:24) *
Здравствуйте!
СНиП 2.04.02-84 п.8.16 гласит что: "...установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается."
Так можна ли устанавливать пож. гидрант на ответвлении ?

Здравствуйте.
smash
я думаю, пора выяснить что-же является ответвлением от линии водопровода. Ваши версии...
anm
Вообще-то гидранты устанавливаются на кольцевой сети, ну или на тупиковых, при длине не больше 200м. Вот у вас труба вышла из строя между колодцами В1-1 и В1-2, как из ПГ-2 тушить будете?
Да, еще почитайте п. 9.30 этого же снипа.
Young
Цитата(smash @ 18.6.2010, 17:38) *
я думаю, пора выяснить что-же является ответвлением от линии водопровода. Ваши версии...

где-то в пожарке была мега тема страниц на дцать где выясняли что же есть ответвление и когда на нем можно размещать Пг, поищите.
smash
Цитата(anm @ 18.6.2010, 13:51) *
Вот у вас труба вышла из строя между колодцами В1-1 и В1-2, как из ПГ-2 тушить будете?


Вы же сами пишете(да и СНиП тоже wink.gif ), что "на тупиковых, при длине не больше 200м" можна устанавливать
aleksey_v
Водопроводы бывают тупиковые и кольцевые - речь идет о системе водоснабжения в целом.
Абонентскую врезку/ввод/ответвление от кольцевой сети (кольцевого водопровода) - зовите их, как захотите - нельзя, по-моему, считать тупиковой сетью (тупиковым водопроводом).
smash
честно говоря, не вижу логики dry.gif
aleksey_v
Цитата(smash @ 20.6.2010, 17:26) *
честно говоря, не вижу логики

В чем? В том, что ваш ввод нельзя назвать тупиковым водопроводом?
upd: smash, вы ознакомились с темами про ПГ на ответвлениях?
smash
Да. почему тупиковый трубопровод, пришедшый в конце своем к какому либо зданию есть тупиковый водопровод, а ответвление нет. В чем разница физически? В случае аварии на водопроводе пож гидрант работать не будет, где бы он не находился в такой системе.
aleksey_v
Пофантазирую. При аварии на тупиковом водоводе тушение сможет осуществляться от начальной точки (до 200 м), расход на тушение будет аналогичный тому, что вы получили бы в безаварийном варианте. В вашем случае при выходе из строя водовода до гидранта на ответвлении вы будете иметь недостаточный расход на пожаротушение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.