Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Пож. гидрант на ответвлении O_o
smash
сообщение 17.6.2010, 19:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Здравствуйте!
СНиП 2.04.02-84 п.8.16 гласит что: "...установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается."
СНиП 2.04.02-84 п.8.5 гласит что: "Тупиковые линии водопроводов допускается применять: ...для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м."

Так можна ли устанавливать пож. гидрант на ответвлении ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
waljunja
сообщение 17.6.2010, 20:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020




Можете уточнить, конкретно, что Вас волнует. Если Вы хотите установить гидрант на тупиковой нитке, то устанавливайте, во всяком случае, так делают. Но устанавливайте прямо на сети, не делая от водопроводной линии ответвления.


Можете уточнить, конкретно, что Вас волнует. Если Вы хотите установить гидрант на тупиковой нитке, то устанавливайте, во всяком случае, так делают. Но устанавливайте прямо на сети, не делая от водопроводной линии ответвления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 17.6.2010, 20:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Да, именно так. На ответвлении от магистрали к зданию надо установить гидрант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 17.6.2010, 21:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



то есть на вводе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 17.6.2010, 22:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



да, если руководствуватся определением, которое вы мне дали в соседней теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 17.6.2010, 22:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Лучше гидрант поставить на магистрали. Но мы иногда ставили гидранты и на вводах, но тогда до гидранта диаметр 100 мм, или какой Вам необходим по расходу на наружное пожаротушение и после гидранта переходить на диаметр ввода. Но чтобы не было сомнений, хотелось бы посмотреть схему подключения, поскольку язык инженера-чертёж, а на словах люди часто не понимают друг друга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 18.6.2010, 0:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



вот как-то так
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  dlya_AVOK.JPG ( 269,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 319
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 18.6.2010, 10:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



ПГ-1 понятно, второй гидрант зачем. Расход на наружный пожар- 15 л/с и надо два гидранта? И рядом на расстоянии 150м больше гидрантов нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 18.6.2010, 15:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(smash @ 17.6.2010, 20:24) *
Здравствуйте!
СНиП 2.04.02-84 п.8.16 гласит что: "...установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается."
Так можна ли устанавливать пож. гидрант на ответвлении ?

Здравствуйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 18.6.2010, 16:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



я думаю, пора выяснить что-же является ответвлением от линии водопровода. Ваши версии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 18.6.2010, 16:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



Вообще-то гидранты устанавливаются на кольцевой сети, ну или на тупиковых, при длине не больше 200м. Вот у вас труба вышла из строя между колодцами В1-1 и В1-2, как из ПГ-2 тушить будете?
Да, еще почитайте п. 9.30 этого же снипа.

Сообщение отредактировал anm - 18.6.2010, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 18.6.2010, 16:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(smash @ 18.6.2010, 17:38) *
я думаю, пора выяснить что-же является ответвлением от линии водопровода. Ваши версии...

где-то в пожарке была мега тема страниц на дцать где выясняли что же есть ответвление и когда на нем можно размещать Пг, поищите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 20.6.2010, 14:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Цитата(anm @ 18.6.2010, 13:51) *
Вот у вас труба вышла из строя между колодцами В1-1 и В1-2, как из ПГ-2 тушить будете?


Вы же сами пишете(да и СНиП тоже wink.gif ), что "на тупиковых, при длине не больше 200м" можна устанавливать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 20.6.2010, 14:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Водопроводы бывают тупиковые и кольцевые - речь идет о системе водоснабжения в целом.
Абонентскую врезку/ввод/ответвление от кольцевой сети (кольцевого водопровода) - зовите их, как захотите - нельзя, по-моему, считать тупиковой сетью (тупиковым водопроводом).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 20.6.2010, 16:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



честно говоря, не вижу логики dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 20.6.2010, 16:57
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(smash @ 20.6.2010, 17:26) *
честно говоря, не вижу логики

В чем? В том, что ваш ввод нельзя назвать тупиковым водопроводом?
upd: smash, вы ознакомились с темами про ПГ на ответвлениях?

Сообщение отредактировал aleksey_v - 20.6.2010, 17:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 20.6.2010, 17:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Да. почему тупиковый трубопровод, пришедшый в конце своем к какому либо зданию есть тупиковый водопровод, а ответвление нет. В чем разница физически? В случае аварии на водопроводе пож гидрант работать не будет, где бы он не находился в такой системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 20.6.2010, 18:00
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Пофантазирую. При аварии на тупиковом водоводе тушение сможет осуществляться от начальной точки (до 200 м), расход на тушение будет аналогичный тому, что вы получили бы в безаварийном варианте. В вашем случае при выходе из строя водовода до гидранта на ответвлении вы будете иметь недостаточный расход на пожаротушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных