> обвязка деаэратора ДА-5/2 с 2 котлами Garioni Naval GMT, как рассчитать трубопроводы обвязки
Slava<<
сообщение 17.6.2010, 19:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.5.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 58451



Моя первая паровая котельная на базе котлов Garioni Naval GMT 100, тонна пара в час
+деаэратор ДА 5/2
как рассчитать трубопроводы обвязки?? интересует больше всего - какой расход пара на приготовление воды в деаэраторе?
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Slava<<   обвязка деаэратора ДА-5/2 с 2 котлами Garioni Naval GMT   17.6.2010, 19:36
- - К.Д.   Воду как всегда по Николаеву. Пар считатется по б...   19.6.2010, 20:32
|- - Бойко   Цитата(К.Д. @ 19.6.2010, 21:32) ...Только...   20.6.2010, 19:41
- - Slava<<   Спасибо, с трубопроводами понятно! "Тольк...   20.6.2010, 18:39
- - zeman   На такую малую мощность имхо более целесообразно п...   20.6.2010, 19:02
- - Slava<<   Цитата(zeman @ 20.6.2010, 20:02) На такую...   20.6.2010, 23:44
- - К.Д.   Цитата(Бойко @ 20.6.2010, 22:41) А почему...   21.6.2010, 19:39
- - Valiko   расход воды на колонку определяется насосом сырой ...   21.6.2010, 19:51
- - К.Д.   Цитата(Valiko @ 21.6.2010, 22:51) расход ...   21.6.2010, 20:06
|- - Slava<<   Цитата(К.Д. @ 21.6.2010, 21:06) В отечест...   21.6.2010, 20:40
- - К.Д.   В жизни реально в бак стекает уже деаэрированная в...   21.6.2010, 21:38
- - Valiko   Растворимость кислорода в воде при 100°С близка к ...   21.6.2010, 22:25
- - Бойко   Вопрос темы я так не прочитал. Расход пара по с...   21.6.2010, 22:34
- - К.Д.   Цитата(Valiko @ 22.6.2010, 1:25) Раствори...   21.6.2010, 23:11
|- - Slava<<   Цитата(К.Д. @ 22.6.2010, 0:11) Если не ош...   22.6.2010, 7:06
- - Natoush   Господа, просветите, пожалуйста. 1. Возрастает ли...   27.9.2010, 18:51
- - К.Д.   А какими нормами вообще регламентируется содержани...   30.9.2010, 4:47
- - alesio   Кислород никуда не денется из исходной воды, если ...   30.9.2010, 10:06
- - Natoush   требований по кислороду нет, но указана скорость к...   7.10.2010, 17:36
- - К.Д.   Осмос от кислорода никак не спасает. Реально если ...   8.10.2010, 5:30
- - tiptop   Можно хотя бы поставить что-нибудь типа спировента...   8.10.2010, 5:47
- - Natoush   замкнутый...и расширительные баки азотом "зап...   8.10.2010, 16:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 17:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных