Уважаемые специалисты , обращаюсь к вам за консультацией.Я теплотехник, при реализации проекта , как смежная система обеспечения микроклимата был применен кассетный кондиционер. Работы по монтажу и запуску производил подрядчик-кондиционерщик.Наружный блок расположен выше внутреннего и при монтаже подрядчик сделал несколько петель у наружнего блока натрассах фреонопроводов(петли диаметром 15-20 см. 4 витка)- аргументация - это маслосборные кольца.Заказчик выразил сомнения в их необходимости и попросил обосновать документально. Из общения со спецами мнения разделились - одни утверждают что это необходимо , другие противоположенно , что это может быть опасно - никто никаких нормативных, документальых подтверждений предоставить не может. А слова, как Вы понимаете к Акту сдачи не пришьешь.Просьба если не затруднит- выложить свои соображения , и ссылки на правила, нормы и т.п.
В кратце о системе - Митсубиши Хеви(12кВт)фреон 410,инвертор.
P/S Извиняюсь , за то что может быть не вполне точна терминология, все же отрасль смежная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- LEOR   Маслосборные петли .Мнения специалистов.   17.6.2010, 23:42
- - tuguzak   Цитата(LEOR @ 18.6.2010, 0:42) ...подрядч...   18.6.2010, 1:28
- - LEOR   Спасибо за ссылку, насколько я понял там рассматри...   18.6.2010, 3:38
- - Boris Blade   Кондиционер наверно высоко стоит, если так сделали...   18.6.2010, 7:23
- - LordN   все ответы ищите в документации производителя.   18.6.2010, 7:26
- - Aik   Цитата(LEOR @ 17.6.2010, 23:42) Из общени...   18.6.2010, 8:51
- - LEOR   Специалисты все называют себя как миримум - кондиц...   18.6.2010, 8:59
- - Boris Blade   Попросите ответ от представительства фирмы.   18.6.2010, 9:18
- - LEOR   С представителем общался - логично посылает меня п...   18.6.2010, 9:26
- - Boris Blade   Думаю хуже не будет. Если дадите команду переделат...   18.6.2010, 9:28
- - LEOR   BORIS . хуже от чего - от "колец" , или...   18.6.2010, 9:30
- - Boris Blade   от колец. Подрядчик может стребовать бумагу с подп...   18.6.2010, 9:32
- - LEOR   А в противном случае - прощай гарантия - где в инс...   18.6.2010, 9:37
- - Boris Blade   Кондиционер чей? Принцип простой - масло должно во...   18.6.2010, 9:41
- - LEOR   По бумагам пока наш - если о принадлежности, мы по...   18.6.2010, 9:47
- - Boris Blade   Единого мнения я так понимаю на этот счет нет, лич...   18.6.2010, 9:58
- - LEOR   bORIS , то есть это мнение каждого отдельного спец...   18.6.2010, 10:01
- - Boris Blade   Похоже в Вашем случае так. Схемку бы изобразили.   18.6.2010, 10:03
- - LEOR   Ну я не думаю что такой уж уникальный случай - чуд...   18.6.2010, 10:19
- - Boris Blade   Вес. А чудес и разночтений мильен, как и везде.   18.6.2010, 10:23
- - LEOR   Вес - я в принципе так и думал , а сможет ли наруж...   18.6.2010, 10:43
- - Boris Blade   Если не добавляли то нет.   18.6.2010, 10:45
- - LEOR   А если добавляли , то перебор можно отловить по да...   18.6.2010, 10:49
- - Boris Blade   А сколько добавляли? Давление фреона зависит тольк...   18.6.2010, 10:51
|- - Leeps   Цитата(Boris Blade @ 18.6.2010, 10:51) А ...   18.6.2010, 12:19
- - LEOR   Ну вот и истина всплывает - у нас кольца.Спасибо ,...   18.6.2010, 12:42
|- - Leeps   Цитата(LEOR @ 18.6.2010, 12:42) Ну вот и ...   18.6.2010, 13:24
- - LEOR   Схема (от руки), в нижней части данные от призвод...   18.6.2010, 15:16
- - Boris Blade   Кольца совершенно ни к чему.   18.6.2010, 16:17
|- - Leeps   Цитата(Boris Blade @ 18.6.2010, 16:17) Ко...   18.6.2010, 18:35
- - coverart   Так бы и сказали, что перепад в 1.5 метра!...   18.6.2010, 18:03
|- - XaPaM   Цитата(coverart @ 18.6.2010, 19:03) Так б...   25.6.2010, 8:23
- - LEOR   Перепад небольшой, однако из общения с представите...   18.6.2010, 18:14
- - LEOR   ЦитатаБолее того, если крыша (читать магистраль) и...   18.6.2010, 21:41
- - LEOR   Еще, логически вытекающий вопрос - если дозаправля...   19.6.2010, 14:34
|- - Leeps   Цитата(LEOR @ 19.6.2010, 14:34) Еще, логи...   21.6.2010, 9:01
- - daddym   Если длинна большая, а особенно устроены вредитель...   21.6.2010, 4:42
- - Olgerd   В моей практике маслоподъемные петли - обыденность...   22.6.2010, 16:36
- - Ludvig   Есть учебник по холодильной техника Польмана. Там ...   24.6.2010, 20:55
- - Ludvig   Отделители жидкости применяются только в низкотем...   25.6.2010, 19:42
|- - airwave   Цитата(Ludvig @ 25.6.2010, 20:42) Сведени...   28.6.2010, 16:34
- - LEOR   учебник Котзагланиан - уж извините , почитал (хотя...   27.6.2010, 17:38
|- - daddym   Цитата(LEOR @ 27.6.2010, 18:38) учебник К...   27.6.2010, 18:01
- - Olgerd   Цитата(Ludvig @ 25.6.2010, 20:42) Отделит...   28.6.2010, 10:08
- - VLK   Для Olgerd и Ludvig По поводу маслоподъемных петел...   28.6.2010, 13:44
|- - Leeps   Цитата(VLK @ 28.6.2010, 13:44) Для Olgerd...   29.6.2010, 9:16
- - Olgerd   Цитата(VLK @ 28.6.2010, 14:44) Для Olgerd...   29.6.2010, 12:30
- - Ludvig   Хочу предостеречь от серьёзного заблуждения. При с...   29.6.2010, 13:05
|- - XaPaM   Цитата(Ludvig @ 29.6.2010, 14:05) Залповы...   23.7.2010, 9:48
- - Olgerd   Цитата(Ludvig @ 29.6.2010, 14:05) Хочу пр...   29.6.2010, 14:52
- - Николай Николаевич   Приоритетным при заправке фриона: -давление конден...   19.7.2010, 15:28
|- - Boris Blade   Цитата(Николай Николаевич @ 19.7.2010, 18...   22.7.2010, 15:20
- - Boris Blade   А если они не наминальны что делать?   19.7.2010, 15:32
- - Astra tangens   По поводу колец - честно говоря сам не понимаю, ко...   22.7.2010, 14:17
- - Astra tangens   Цитата(Boris Blade @ 19.7.2010, 16:32) А ...   22.7.2010, 14:26
- - Olgerd   А если хотите позаморачиваться и рассчитать количе...   22.7.2010, 14:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных