> Проблемы с ПЧ Danfoss
sandman1
сообщение 20.6.2010, 17:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.12.2009
Пользователь №: 42352



Добрый день, коллеги.
Делал пусконаладку на одном объекте. Приточные и вытяжные вентиляторы управляются частотниками danfoss FC-051 (7,5 кВт). 2 вентилятора 4 кВт, 2 на 7,5 кВт соответственно. Проблема в том, что на этом объекте напряжение ~350-355В (по фазам 200, 200, 210 В). При запуске вентилятора ошибки W7, W12, W13. Что только не делал с настройками - время разгона выставлял по 3 мин, настраивал момент, зависимости U/f и т.д. Двигатель пробовал и в звезде и в треугольнике. На 20-25 Гц. сыплются ошибки и все. Те вентиляторы, что 4 кВт удалось запустить только методом "обмана" - выставил на частотнике мощность 5,5 кВт. Проработал под наблюдением 1,5 суток, без нареканий. Те что 7,5 кВт так запустить не могу, так как на пределе.
Вопрос: что можно сделать в данной ситуации?
если поменять частотники на 11 кВт, долго ли они проживут при таком напряжении?
помогут ли в этой ситуации одноименные фильтры к этим частотникам?

Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sandman1   Проблемы с ПЧ Danfoss   20.6.2010, 17:59
- - Boris Blade   Обороты двигателя с шильдика в меню устанавливали?   20.6.2010, 19:54
- - sandman1   Естественно, это первое, что я обычно делаю. Реаль...   20.6.2010, 20:10
- - Boris Blade   Было что то подобное непонятное, проверил обороты,...   20.6.2010, 20:21
- - Сергей Валерьевич   была когда то тут тема, правда с альтиварами, рабо...   20.6.2010, 20:40
- - sandman1   Что значит рабочее напряжение не 50, а ,к примеру,...   20.6.2010, 21:49
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(sandman1 @ 20.6.2010, 21:49) Что з...   21.6.2010, 7:19
- - LordN   когда в треугольник включали - уставки правили? ес...   21.6.2010, 8:03
- - GKbest   на сколько помню некоторые частотники могут работа...   21.6.2010, 8:49
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(GKbest @ 21.6.2010, 8:49) на сколь...   21.6.2010, 9:14
- - sandman1   Уставки при переходе треугольник-звезда естественн...   21.6.2010, 13:03
- - ttt   Зашибери по максимуму. Запусти и померяй ток и рас...   21.6.2010, 13:55
- - sandman1   Пробовал. Авария все равно вылетает.   21.6.2010, 14:34
- - den.mgn   Как вариант, можно увеличить емкость конденсаторов...   21.6.2010, 20:39
- - ufito   проходил такое но не на данфосах. были мицубиши и ...   21.6.2010, 23:03
- - DriverFirst   Цитата(sandman1 @ 20.6.2010, 16:59) Пробл...   22.6.2010, 16:21
- - sandman1   Спасибо за ответы. Звонил сегодня в Danfoss пробле...   22.6.2010, 20:06
|- - Valeriy   Цитата(sandman1 @ 22.6.2010, 21:06) Спаси...   29.6.2010, 8:15
- - gansales   Меня тоже смущает W7. Попробуйте обмануть частотн...   23.6.2010, 12:02
- - mix-k   ПИД регулирование используете? Если да, то возможн...   23.6.2010, 13:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 1:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных