> Пожаротушение 17 этажного жилого дома, Что делать?
vejoh
сообщение 23.6.2010, 12:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.6.2010
Пользователь №: 59601



Добрый день всем!!! Специалисты ВК по пожаротушению помогите, пожалуйста, не знаю, что делать!!!
Работаю проектировщиком при заводе, который строит 17 этажные дома...Проект разрабатывали в 2005-2006 гг - сделали объединённый хоз-питьевой-противопожарный водопровод: 2 ввода, 3 струи по 2.5 л/сек (коридор больше 10 м), пожарные насосы ( 1-рабочий, 1-резервный)....патрубки - вообщем, всё как положено и проблем не было, пока не появился новый главный инженер, которому подсунули СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ, где сказано, что "...В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными наружу патрубками с вентилями и соединительными головками для подключения пожарных автомобилей. ..." и тут оказалось, что до поддоконника последнего этажа - 47,6 м и понеслось..."Расчёт пожарных рисков" , заключение лаборатории МЧС...вообщем, хотят заставить сделать СУХОТРУБ БЕЗ СТАЦИОНАРНЫХ ПОЖАРНЫХ УСТАНОВОК!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ??? ПОМОГИТЕ!!! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vejoh   Пожаротушение 17 этажного жилого дома   23.6.2010, 12:05
- - Young   считать риски а встроенные помещения на первых э...   23.6.2010, 12:36
- - Serg Ivanov   Цитата(vejoh @ 23.6.2010, 12:05) Добрый д...   24.6.2010, 17:02
- - Алекс_Кок   высота здания не заканчивается подоконником после...   25.6.2010, 8:36
|- - Young   Цитата(Алекс_Кок @ 25.6.2010, 9:36) высот...   25.6.2010, 9:37
- - Алекс_Кок   СНиП 31-01-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ В В.5 При определении ...   25.6.2010, 13:43
|- - Serg Ivanov   Цитата(Алекс_Кок @ 25.6.2010, 13:43) СНиП...   25.6.2010, 13:51
- - Young   Автор цитрует: Цитата(vejoh @ 23.6.2010, 13...   25.6.2010, 14:42
- - Алекс_Кок   я говорю что к подоконнику последнего этажа нужно...   25.6.2010, 15:30
- - Young   а то что выше я написал вы не прочли?   25.6.2010, 15:49
- - Fisher_dm   Была такая же ситуация. После того как стройка под...   25.6.2010, 15:54
- - vejoh   СНиП 31-01-2003 1.1 Настоящие нормы и правила расп...   28.6.2010, 9:07
- - vejoh   В том то и дело, что сейчас руководство всеми спос...   28.6.2010, 9:20
- - Fisher_dm   Цитата(vejoh @ 28.6.2010, 10:20) В том то...   28.6.2010, 12:16
- - vejoh   А какой же у вас тогда напор в наружных сетях? :-|   28.6.2010, 12:50
- - Fisher_dm   Я так понимаю вы не совсем понимаете что такое сух...   29.6.2010, 8:32
|- - vejoh   Цитата(Fisher_dm @ 29.6.2010, 8:32) Я так...   29.6.2010, 9:54
|- - Young   Цитата(vejoh @ 29.6.2010, 10:54) Возможно...   29.6.2010, 9:57
|- - Serg Ivanov   Цитата(vejoh @ 29.6.2010, 9:54) Возможно ...   29.6.2010, 11:11
- - vejoh   Спасибо!!!   29.6.2010, 11:53
- - Irycha   Здравствуйте. подскажите пожалуйста, в жилом здани...   25.9.2012, 11:06
- - Serg Ivanov   Сухотрубы можно и по фасаду снаружи проложить. Луч...   25.9.2012, 11:20
- - Irycha   хорошо, спасибо) а еще варианты, может как-нибудь ...   25.9.2012, 11:47
|- - Serg Ivanov   Цитата(Irycha @ 25.9.2012, 11:47) хорошо,...   25.9.2012, 15:26
- - Irycha   Спасибо большое!   25.9.2012, 15:27
- - Serg Ivanov   Цитата(Irycha @ 25.9.2012, 15:27) Спасибо...   26.9.2012, 10:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных