vnipi
сообщение 26.6.2010, 22:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!
Есть один вопрос нерешенный, честно сказать даже не знаю с какой стороны к нему подойти, суть такова:
Клиент установил на дачу вытяжной зонт из черного металла, габариты зонта - 1 800мм х 510мм х 725мм (Ш х Г х В).
Примерно по центру расположенно выходное отв. Д=120мм. От этого отверстия вверх идет отвод 90 и затем в сторону параллельно полу воздуховод этого же Д=120мм заходит в канал естественной вентиляции.
НО, при разжигании костра в мангале дым не уходит в зонт и дальше по воздуховоду в канал кирпичный, а валит через края в дом.
Где подвох? Почему дым в дом идет? Канал кирпичный, куда заходит воздуховод - без вентилятора - естественная вентиляция. Воздуховод так же из черного металла, все толщиной - 1мм. Никаких фильтров и искрогасителей в зонте нет. Просто коробка.
Кто имел опыт с установкой таких зонтов, подскажите, пожалуйста.

Спасибо.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vnipi   Вытяжной зонт над мангалом.   26.6.2010, 22:38
- - EJIEHA   Классика жанра... Приток откуда и сколько берётся?   26.6.2010, 23:08
- - Skaramush   Да и размер дымохода для такого "зонтика...   26.6.2010, 23:23
- - Igor Barishpolets   Печи - и те имеют дымоход шире! Конфигурация д...   27.6.2010, 8:19
- - trubo4ist   Цитата(vnipi @ 26.6.2010, 23:38) Где подв...   28.6.2010, 7:39
- - vnipi   Добрый день! Спасибо за ответы. Цитата(EJIEHA ...   28.6.2010, 8:14
- - ArFey   В принципе, у Вас две проблемы: 1) Малое сечение к...   28.6.2010, 11:31
|- - vnipi   Добрый день! Цитата(ArFey @ 28.6.2010, 12...   28.6.2010, 14:13
- - JJJJ   +1 Аркадию. По теме - печь сауны на даче у друга д...   28.6.2010, 14:04
- - vnipi   Добрый день! Уточнил: 1. Габариты кирпичного д...   28.6.2010, 14:40
|- - Илья М   Цитата(vnipi @ 28.6.2010, 15:40) Добрый д...   28.6.2010, 15:07
- - ArFey   То vnipi: Могли бы и не писать про размеры канала ...   28.6.2010, 15:45
- - chaud   Может ситуацию все же поправит дефлектор или крышн...   28.6.2010, 18:17
- - ArFey   Цитата(chaud @ 28.6.2010, 18:17) Может си...   29.6.2010, 9:47
|- - Skaramush   Цитата(ArFey @ 29.6.2010, 8:47) Дефлектор...   7.12.2010, 14:06
- - sd-module   Цитата(vnipi @ 26.6.2010, 22:38) Добрый д...   7.12.2010, 12:07
- - Freezstyle   Цитата(vnipi @ 28.6.2010, 15:40) Добрый д...   13.12.2010, 14:08
- - Freezstyle   Цитата(ArFey @ 28.6.2010, 16:45) То vnipi...   14.12.2010, 18:28
- - Aleksandr17   Подскажите, есть зона мангала(отдельное помещение)...   23.8.2013, 22:40
- - vnipi   Добрый день, Aleksandr17. 1. А Вы в курсе, что ус...   27.8.2013, 12:46
- - vsklokoch   Практика показывает, что 3000 кубиков над мангалом...   27.8.2013, 13:04
- - bumer76   такая же проблема с мангалом- зонт 2,0*0,6 выход ф...   6.9.2013, 20:55
- - alexleon   Чтобы не плодить темы. Заказчик попросил поставить...   29.4.2014, 16:12
- - retr   Для удаления дыма скорость на кромке зонта должна ...   29.4.2014, 16:16
- - 3698   Почитала тему и сделала для себя вывод - чтобы пос...   28.10.2014, 10:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 11:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных