Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Котельная в коттедже, котельщики ничего не могут внятно сказать
Александр Василь...
сообщение 1.7.2010, 16:39
Сообщение #1


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Господа, прошу великодушно помочь)

В коттедже в котельной стоят 2 котла, помещение котельной на 1м этаже. Атмосферные котлы, по 41 кВт. Задаю вопрос котельщикам, что сделано - отвечают, сделана естественная вытяжка из котельной. задаю вопрос -сколько нужно притока? Говорят, не знаем .. все и так работает уже 2 года. Пи**ец, однако.
Дом еще не заселен, в нем пока не работают 4 кухонные вытяжки, 8 санузловых вытяжек, + камин. в этой ситуации все у них нормльно, котлы работают. а какого будет котлам когда вся эта вытяжная компания заработает???

Глянул по котлам в документации жгут в пике на двоих до 10м3/газа в минуту.
Глянул табличку Расход воздуха для горения газа.jpg - для сгорания 1 м газа требуется до 10м воздуха.

Стало быть, 1000 кубов воздуха нужно для работы двух котлов.

В котельной есть окошко, я изначально предложил им держать его открытым. Но заказчик хочет механический приток.
Приток на 1000м3/час, подогреваем до +5 от -26, +аварийный без нагревателя? так? аварийный включается по датчику давления в основном притоке? приточка остановилась, включилась аварийная приточка? или просто клапан на улицу?

подскажите плз.

Прикрепленный файл  Технические_характеристики_котла_FNG_41.jpg ( 203,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168

Прикрепленный файл  Расход_воздуха_для_горения_газа.jpg ( 162,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр Васильев   Котельная в коттедже   1.7.2010, 16:39
- - Андрей 113   Цитата(Александр Васильев @ 1.7.2010, 17...   1.7.2010, 16:49
- - vovganmgk   вообщето надо 13,5м3 приточного воздуха на 1м3 сжи...   1.7.2010, 17:12
|- - tiptop   Цитата(vovganmgk @ 1.7.2010, 18:12) счита...   1.7.2010, 21:59
|- - vovganmgk   Цитата(tiptop @ 2.7.2010, 1:59) Почему 13...   2.7.2010, 4:17
- - Александр Васильев   Спасибо, что откликнулись! да, блин, в час же ...   1.7.2010, 21:33
|- - demon185   Цитата(Александр Васильев @ 1.7.2010, 19...   2.7.2010, 10:01
- - Александр Васильев   Ок. нужно подавать 150м3/час. В руководстве по мон...   2.7.2010, 11:40
- - alexius_sev   Цитата(Александр Васильев @ 2.7.2010, 11...   2.7.2010, 12:51
|- - tiptop   Цитата(alexius_sev @ 2.7.2010, 13:51) в с...   2.7.2010, 15:44
- - shadow   Приточный воздух подогревается за счет отопительно...   2.7.2010, 14:46
- - zeman   Воздух в приточке нужен не только на горение, но ...   2.7.2010, 16:24
|- - tiptop   Цитата(zeman @ 2.7.2010, 17:24) но и на т...   2.7.2010, 16:57
- - CNFHSQ   Цитата(zeman @ 2.7.2010, 17:24) Воздух в...   4.7.2010, 12:18
- - CNFHSQ   И в СНиП 2-35-76 тоже.   4.7.2010, 12:54
- - motov   Источник ьеплоснабжения такой мощности, дабы не по...   5.7.2010, 8:10
|- - CNFHSQ   Цитата(motov @ 5.7.2010, 8:10) Источник ь...   11.12.2010, 17:07
- - motov   При условии сжигания (в расчетный период года) 100...   5.7.2010, 8:16
- - baniffaciy   Цитата(Александр Васильев @ 1.7.2010, 19...   11.12.2010, 12:01
- - ruben   Посмотрите в соседнюю ветку - там всё расписано ht...   11.12.2010, 21:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 6:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных