Господа, прошу великодушно помочь)
В коттедже в котельной стоят 2 котла, помещение котельной на 1м этаже. Атмосферные котлы, по 41 кВт. Задаю вопрос котельщикам, что сделано - отвечают, сделана естественная вытяжка из котельной. задаю вопрос -сколько нужно притока? Говорят, не знаем .. все и так работает уже 2 года. Пи**ец, однако.
Дом еще не заселен, в нем пока не работают 4 кухонные вытяжки, 8 санузловых вытяжек, + камин. в этой ситуации все у них нормльно, котлы работают. а какого будет котлам когда вся эта вытяжная компания заработает???
Глянул по котлам в документации жгут в пике на двоих до 10м3/газа в минуту.
Глянул табличку Расход воздуха для горения газа.jpg - для сгорания 1 м газа требуется до 10м воздуха.
Стало быть, 1000 кубов воздуха нужно для работы двух котлов.
В котельной есть окошко, я изначально предложил им держать его открытым. Но заказчик хочет механический приток.
Приток на 1000м3/час, подогреваем до +5 от -26, +аварийный без нагревателя? так? аварийный включается по датчику давления в основном притоке? приточка остановилась, включилась аварийная приточка? или просто клапан на улицу?
подскажите плз.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла