Здравствуйте, господа! Помогите запустить систему холодоснабжения центральных кондиционеров. ОБОРУДОВАНИЕ НОВОЕ. Система чиллер-центральные кондиционеры.
Состав и описание системы: 1. холодильная машина (чиллер вода/гликоль) Clivet WRH362 / Invensys420, 2. насосная станция с аккумулирующими баками по холодной воде Clivet GP2, 3. насосная станция по гликолю Clivet GP1 4. сухая градирня Gunter номера нет, но 3-х вентиляторная.
Регулирование по обратной воде! Вода, используемая в качестве холодоносителя подаётся насосной станцией в чиллер, где охлаждается хладагентом R22, далее поступает в аккумулирующие баки, оттуда в холодообменники центральных кондиционеров. В качестве конденсатора используется тосол, который подается насосной станцией в пластинчатый конденсатор холодильной машины и охлаждается в сухой градирне атмосферным воздухом.
Состояние системы: Водяной контур заправлен водой через фильтры тонкой и грубой очистки. Гликолевый Тосолом - концентрацию не знаю, но характеристики применения до -40 гр.Ц. Параметры давления при неработающем оборудовании: в контуре воды 1,7 Бар; в контуре гликоля 1,7 Бар; в азотном буфере перед заправкой 1,5 Бар (насосные станции и холодообменники кондиционеров смонтированы на одной отметке).
Суть проблемы: При запуске системы ХС включается вентиляторы сухой градирни, давление выше 1,5 Бар > запускаются насосные станции по воде и тосолу > после достижения давления выше 2,5 Бар и окончания задержки по реле времени запускется 1 компрессор холодильной машины и через 4-6 секунд происходит останов по ошибке E41 (переключатель потока) затем E00 (дистанционное выключение). Проверено почти всё: отсечные клапана открыты, воздух в системе отсутствует, пластинчатые испаритель и конденсатор чиллера чистые (отсекали, сливали воду, пробовали проливать... есть мелкие частицы, но их немного.. я видел забитые - это не та ситуация), параметры хладагента в норме (температура кипения 0..+1). Давление, при работе насосных станций и 2 компрессоров холодильной машины в контуре воды 2,7 Бар, в контуре тосола 3,5 Бар (+50гр.Ц).
Простой сброс ошибки и повторный пуск приводит к таким же результатам. Если оставить систему с ошибкой "в покое" до утра, то утром запустится как ни в чем не бывало.. проработает от 2 и более часов и история с ошибками повторится.
При первоначальном запуске система отработала без замечаний 3 дня, с циклами вкл. и выкл. компрессоров - поддерживала как положено воду от +9 до +11 гр.Ц. Потом начались проблемы. ПРОШУ ПОМОЩИ, ВОПРОС СЕРЬЁЗНЫЙ! В понедельник попробую замкнуть реле потока и проверить правильность подключения его контактов. Больше вариантов нет (((
|