Господа специалисты подскажите пожалуйста. Имею систему с расходом воздуха 500 кубов. Сечение воздуховода 200х200. Перед выбросом установлен фильтр F7+угольный фильтр+НЕРА13. Сопротивление фильтров 850Па. Сопротвление всей сети получается около 1100 Па. По параметрам подходит вентилятор сечением 900х500. Как то все это дело не очень укладывается в голове.
Были ли у кого такие ситуации и как выходили с даной ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Вован (Киев)   Вентилятор 900х500 + воздуховод 200х200   5.7.2010, 16:25
- - ArFey   И что смущает? Если вентилятор продавливает сеть (...   5.7.2010, 16:58
- - Вован (Киев)   Ага спасибо. А стенки воздуховода не сплюснутся ча...   5.7.2010, 17:18
- - vovganmgk   центральный переход 900х500/200x200 длинной 500мм   5.7.2010, 17:23
- - инж323   А с более оборотистым движком никак не получается ...   5.7.2010, 17:31
- - daddym   Можно фильтры тупо задублировать или троировать - ...   5.7.2010, 17:49
|- - Boorik   Цитата(daddym @ 5.7.2010, 17:49) Можно фи...   5.7.2010, 18:19
|- - daddym   Цитата(Boorik @ 5.7.2010, 19:19) А можно ...   5.7.2010, 21:31
- - инж323   Счетверенный пулемет максим видели для стрельбы по...   5.7.2010, 18:28
- - jota   Перегрелись, коллеги? Вован - Вас плохо поймут,...   5.7.2010, 22:57
|- - vovganmgk   Цитата(jota @ 6.7.2010, 2:57) Перегрелись...   6.7.2010, 3:50
- - Вован (Киев)   Улитки у меня там точно не станут. Мне их еще и ...   6.7.2010, 9:26
- - zaharov63   Может, посмотреть вентилятор УНИВЕНТ -3,15-2 с Д=1...   6.7.2010, 10:28
- - zavhoz777   Цитата(jota @ 5.7.2010, 22:57) Перегрелис...   6.7.2010, 10:55
- - applestop   корф гамно и дорого, ставь http://www.vzlk.ru/cat/...   8.7.2010, 11:50
- - Зольников Михаил   Первый раз в жизни слышу "Корф - дорого...   8.7.2010, 16:01
|- - vovganmgk   Цитата(Зольников Михаил @ 8.7.2010, 20:01...   8.7.2010, 19:20
- - Зольников Михаил   Лично мне по душе и по сердцу Systemair, но у нас,...   9.7.2010, 11:13
- - Вован (Киев)   Если фильтр находится непосредственно в помещении,...   11.7.2010, 16:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных