Ребят подскажите или посоветуйте пожалуйста.
Есть арт скважина с очень большим дебитом
(там сейчас насос установлен (ЭЦВ 6.5-90), скв. глубиной 70 м.)
Павильон где расположен оголовок скважины не отапливаемый - простая кирпичная будка 1,5х1,5,
имеется в наличии 2 коттеджа расстояние до которых по 25 м. от павильона вправо и влево (владельцы домов разные люди и им нужно вести учет потребляемой воды раздельно, что бы методом простой пропорции определить кому сколько надо платить за электроэнергию потребляемую насосом).
Вопрос в следующем, как осуществить автоматизированную работу насоса в данной системе...
Насос конечно заменю на Грундфос, тот слишком мощный.
Мои мысли.
1 вариант:
Установить в первом и втором доме гидропневмобаки объемом по 500 л. (посчитал по методике кот отрыл в инете) (а как вы считаете - по СНиП 2.04.01-85* - очень маленькие по объему получаются.)
Павильон с оголовком - утеплить, обогрев предусмотреть (+5 град. мин темп), т. к. туда встанет блок автоматики и еще один маленький гидропневмобак на 50 л. (он влезет)
В автоматику войдет: Защита от сухого хода, УЗО, реле давления.
После насоса на подающем трубопроводе установлен обратный клапан.
Работа насоса в такой системе будет осуществляться - насос накачал воду в баки поднял давление системы до 3 бар, реле давления на баке кот 50 л. сработает на отключение, начался разбор в первом доме, давление в системе упадет до 1,6 бар. насос включится - но проблема в том что давление в системе не упадет до тех пор пока вода из бака дома 2 тоже не уйдет в дом 1.
Расходомер зафиксирует то что обратно ушло? (Крыльчатый думаю да)
Поставить перед каждым баком обратный клапан, тогда автоматику нужно у каждого бака ставить...
2 вариант:
Расширить павильон, утеплить, обогреть и поставить в него гидропневмобак на 700 л., всю автоматику на него же повесить на тех же условиях что и были с баком на 50 л. в предудущем варианте.
Так оно здорово - но заказчик как то не очень хочет расширять павильон.
Может подскажете как усовершенствовать первый вариант, или как бы вы поступили в таком случае. Спасибо.
Сообщение отредактировал Халтурин - 8.7.2010, 10:41