Юлия М. городские сети 8.7.2010, 12:46 andrey357 Обычно считают по падению напряжения.
И и з финан... 9.7.2010, 10:02 Юлия М. а норма, ГОСТ, прописаный стандарт есть? 9.7.2010, 12:26![]() straus Цитата(Юлия М. @ 9.7.2010, 12:26) а норма... 10.7.2010, 17:11![]() genelectric Цитата(straus @ 10.7.2010, 18:11) После т... 13.7.2010, 9:12 Аспект Норм нет, есть Правила устройства электроустановок... 10.7.2010, 15:44 Аспект На пальцах - чем больше нагрузка в амперах при одн... 10.7.2010, 15:52 Юлия М. Да, я знаю теорию эту.... обосновать в двух словах... 13.7.2010, 8:21![]() straus Цитата(Юлия М. @ 13.7.2010, 8:21) Да, я з... 13.7.2010, 14:39 Юлия М. абсолютно верно 13.7.2010, 9:16 andrey357 220В, 5 кВт, 700 м ВВГ 3*95, падение напряжения 2,... 14.7.2010, 7:50![]() straus Цитата(andrey357 @ 14.7.2010, 7:50) 220В,... 14.7.2010, 15:17 andrey357 5 квт это для для примера.
А экономику надо счита... 15.7.2010, 12:06