> Канальные воздухоохладитель ВОПРОС, Замерзнет или нет
Гость_Zhidkov_A_*
сообщение 17.7.2010, 19:22
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемы знатоки, у меня практический вопрос!

Скажите какую минимальную температуру хладоносителя можно подавать в канальный охладитель что бы он не замерз?

расход воздуха не менее 1600 м3/ч, ходов в теплообменнике 4, расстояние между ламелями 2,5мм.


А кому интересно могу рассказать всю историю:

Необходимо сушить воздух в канале, я предложил схему охлаждения с последующим эл. подогревом...На бумаге все было круто. Но потом оказалось что компания у которой я заказал нестандартный ТО не делает их с каплеуловителем, а поскольку сразу за ним идет эл. нагрев я думаю что система проработает не долго smile.gif

Начал примерять охладители из стандартных линеек но они все не дотягивают, на мои условия нужно ставить три подряд, а это уже колхоз да и как это по автоматике нормально увязать тоже не совсем понятно...

Но вот свет в конце "тоннеля", программа говорит, если подать хладоноситель с температурой -4С то все получится, но вот боюсь обрастет все шубой и кирдык..


Что думаете ? Может кто делал такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Zhidkov_A   Канальные воздухоохладитель ВОПРОС   17.7.2010, 19:22
- - daddym   О, программы это конечно сила. Только работа инжен...   17.7.2010, 21:40
- - Zhidkov_A   Ну у меня слава богу не фреоновый По сабжу все по...   17.7.2010, 22:08
- - daddym   Ога 0 с точностью 0.001С Да, совсем забыл немал...   17.7.2010, 22:21
|- - Zhidkov_A   Цитата(daddym @ 17.7.2010, 23:21) Ога 0 с...   18.7.2010, 11:10
- - Zhidkov_A   Короче, канал у меня 1000х500, расход 1600 - 2000 ...   17.7.2010, 22:31
- - daddym   Итак для худшего случая расход 555 л\с то биш...   18.7.2010, 0:13
|- - Zhidkov_A   Цитата(daddym @ 18.7.2010, 1:13) Итак для...   18.7.2010, 11:17
- - LordN   Цитата(Zhidkov_A @ 17.7.2010, 23:22) Уваж...   18.7.2010, 9:49
|- - Zhidkov_A   Цитата(LordN @ 18.7.2010, 10:49) не вижу ...   18.7.2010, 11:20
- - Boris Blade   Неслабая схема получится, греть конденсатором.   18.7.2010, 11:18
|- - daddym   Цитата(Boris Blade @ 18.7.2010, 12:18) Не...   18.7.2010, 15:03
- - vadim999   Zhidkov_A "...если подать хладоноситель с ...   22.7.2010, 12:02
- - Zhidkov_A   Вообщем как говорится: -Вскрытие покажет Как зап...   23.7.2010, 8:26
- - ne_rylut   Уважаемые специалисты, прошу прощения за детский в...   11.11.2010, 10:18
- - @лексашка   ЦитатаУважаемые специалисты, прошу прощения за дет...   11.11.2010, 14:20
- - @лексашка   ЦитатаУважаемые специалисты, прошу прощения за дет...   11.11.2010, 14:25
- - Boris Blade   Сейчас насоветуют. и локальную автоматизацию и сли...   11.11.2010, 18:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных