anton65 ККБ с 2 контурами и испаритель с одним 21.7.2010, 17:59 LordN смотреть мануалку на ККБ.
если там нет варианта с ... 21.7.2010, 18:09 Ludvig Такое в холодильной технике не редкость. На сайте ... 21.7.2010, 20:42 Olgerd Цитата(Ludvig @ 21.7.2010, 21:42) Такое в... 21.7.2010, 22:05 anton65 На самом деле проще купить секцию испарителя новую... 22.7.2010, 15:48 Olgerd Цитата(anton65 @ 22.7.2010, 16:48) На сам... 22.7.2010, 18:26 vadim999 anton65 Дата 21.7.2010, 18:59 ..." Завтра ес... 23.7.2010, 13:24 daddym 2 vadim999
Ну это если он действительно перепутал ... 24.7.2010, 19:25 vadim999 Истимо, "двухкомпрессорный" блок (два ко... 27.7.2010, 15:15 john_409 Есть выход еще один, перепаять испаритель, для это... 17.9.2010, 21:08