Всем доброго времени суток. Хочу поделиться проблемой, может кто че посоветует как быть. Вообщем ситуация такая. Система отопления у нас зависимая, тупиковая, в качестве теплоносителя- вода, температурный график 95-70. В качестве гидравлической регулировки были установлены на каждый объект балансировочные клапана фирмы Баллорекс, место установки - обратка с объекта. Так вот, проблема наступает довольно серьезная когда наступает весна, происходят порывы до и после клапана, на сгоне сборки клапана, на резьбе и т.д. При вскрытии видны следы внутри сгона,резьб - язвы, похожие на кавитацию, и кислородную коррозию. И так проблемы со всеми местами где установлены балансировачные клапана, промежуток разъедания такого 0,2 м до и после клапана(((((((((( Может кто встречался с такой ситуацией, может кто знает в чем проблема существенная?????
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ИТР Проблема с балансировочными клапанами 26.7.2010, 16:18 rtytЬ система отопления стальная?
балансировочные латунн... 26.7.2010, 18:49 jota Цитата(rtytЬ @ 26.7.2010, 18:49) система ... 26.7.2010, 19:57 ИТР Да трубы стальные, клапана балансировочные-латунны... 27.7.2010, 4:10 Kult_Ra на сгоне сборки клапана, на резьбе и т.д.
Вдруг с... 28.7.2010, 14:41 ИТР Цитата(Kult_Ra @ 28.7.2010, 17:41) на сго... 28.7.2010, 15:54 rtytЬ Цитата(ИТР @ 26.7.2010, 16:18) При вскрыт... 28.7.2010, 14:53 Илья М Если дело в электрокоррозии, то может имеет смысл ... 28.7.2010, 15:44 ИТР И так каждый год меняем сгоны и перевариваем резьб... 28.7.2010, 16:01 old_iva Цитата(ИТР @ 28.7.2010, 19:01) И так кажд... 29.7.2010, 7:53 ИТР Цитата(old_iva @ 29.7.2010, 10:53) Хм, а ... 29.7.2010, 9:07 BadMax Цитата(old_iva @ 29.7.2010, 7:53) Хм, а м... 31.7.2010, 8:48 Ernestas ИТР, а может фотографии есть?
Данные тоже не помеш... 31.7.2010, 11:49 ИТР Цитата(Ernestas @ 31.7.2010, 14:49) ИТР, ... 31.7.2010, 18:01 ИТР Расход через сборку выше нормы( т. к. пытались по ... 31.7.2010, 18:14 Seifer Рисунок ужаснул просто =)))
Зачем делать заужение ... 2.8.2010, 17:33 ИТР Цитата(Seifer @ 2.8.2010, 20:33) Рисунок ... 2.8.2010, 17:59 Kult_Ra Цитата(Seifer)Рисунок ужаснул просто =)))
Зачем де... 2.8.2010, 17:40 Seifer ЦитатаВ некоторых каталогах Данфосс открытым текст... 2.8.2010, 17:48 ИТР Цитата(Seifer @ 2.8.2010, 20:48) При уста... 2.8.2010, 17:53 ИТР все прокомментировали и убежали((( хоть бы один да... 2.8.2010, 18:04 Kult_Ra Ставить бы арматуру порой по диаметру трубы надо с... 2.8.2010, 18:17 ИТР Цитата(Kult_Ra @ 2.8.2010, 21:17) Ставить... 2.8.2010, 18:24 ИТР Цитата(Kult_Ra @ 2.8.2010, 21:17) Ставить... 2.8.2010, 18:33  toddd Цитата(Kult_Ra @ 2.8.2010, 18:17) Ставить... 2.8.2010, 20:00   ИТР Цитата(toddd @ 2.8.2010, 23:00) +1
Зато ... 3.8.2010, 9:39 Kult_Ra Балансировочные клапаны БАЛЛОРЕКС (BALLOREX)
Тип ... 2.8.2010, 18:35 ИТР Цитата(Kult_Ra @ 2.8.2010, 21:35) Тип S Д... 2.8.2010, 18:48 BadMax Цитата(ИТР @ 2.8.2010, 17:53) раз диагноз... 2.8.2010, 19:21 ИТР Цитата(BadMax @ 2.8.2010, 22:21) Делайте ... 2.8.2010, 19:31 ИТР и еще если поможет это, пробывали взамен клапана у... 2.8.2010, 19:42 Ernestas Цитата(ИТР @ 2.8.2010, 17:59) заужение де... 2.8.2010, 21:39 Kvark Здесь уже писали о кавитации. Я тоже думаю, что эт... 2.8.2010, 22:37 toddd Цитата(Kvark @ 2.8.2010, 22:37) Теперь ка... 2.8.2010, 22:59 HeatServ Вот я читаю и думаю... какая нахрен кавитация може... 2.8.2010, 23:19 BadMax Цитата(ИТР @ 2.8.2010, 18:48) и главное н... 2.8.2010, 23:57 ИТР Цитата(BadMax @ 3.8.2010, 2:57) Хм... я б... 3.8.2010, 9:21  Ernestas Цитата(ИТР @ 3.8.2010, 9:21) Р под. =3,6 ... 3.8.2010, 10:26  KGP1 Цитата(ИТР @ 3.8.2010, 10:21) Р под. =3,6... 16.8.2010, 15:17 Kult_Ra Цитата(BadMax)Проведите эксперимент на ондном объе... 3.8.2010, 6:44 Kvark Todd писал:
ЦитатаИх просто меняют по весне, пото... 3.8.2010, 8:50 BadMax Цитата(ИТР @ 3.8.2010, 9:21) Р под. =3,6 ... 3.8.2010, 10:54 ИТР Цитата(BadMax @ 3.8.2010, 13:54) Обалдеть... 3.8.2010, 14:46 Seifer Версия о более высокой температуре отопления, имхо... 3.8.2010, 12:15 Seifer интересно =) на 940кг/ч Ду25 можно ставить нормаль... 3.8.2010, 15:13 ИТР Цитата(Seifer @ 3.8.2010, 18:13) интересн... 3.8.2010, 15:26 Seifer Вот поэтому нужно гидравлику считать не сомнительн... 3.8.2010, 15:55 ИТР - это само по себе такое явление, требующее деталь... 3.8.2010, 16:08 Kult_Ra ЦитатаТак считает программа с которой поставлялись... 3.8.2010, 16:41 ИТР Цитата(Kult_Ra @ 3.8.2010, 19:41) А поста... 3.8.2010, 17:04 Seifer Цитатачто под этим подразумевается???
Верно ли выб... 3.8.2010, 17:18 ИТР Цитата(Seifer @ 3.8.2010, 20:18) Верно ли... 3.8.2010, 17:37 BadMax Цитата(Seifer @ 3.8.2010, 17:18) Верно ли... 3.8.2010, 17:33 Seifer ЦитатаРезультаты пусконаладочных работ таковы: пот... 3.8.2010, 17:45 BadMax Цитата(Seifer @ 3.8.2010, 17:45) Это не и... 3.8.2010, 17:53 Kult_Ra ЦитатаОткуда расход в 940т/ч?Там же было вроде как... 3.8.2010, 18:07 ИТР Начну с установки клапана по диаметру трубы) Надею... 3.8.2010, 18:18 Ernestas Цитата(ИТР @ 3.8.2010, 18:18) Надеюсь пом... 3.8.2010, 19:11  ИТР Цитата(Ernestas @ 3.8.2010, 22:11) Сомнев... 4.8.2010, 9:12 Kult_Ra Цитата(Seifer)Масло масляное. Клапан=чудошайба с р... 3.8.2010, 20:08 Seifer Цитатано вы ведь предлагаете поставить клапан по д... 4.8.2010, 10:00 toddd Цитата(Seifer @ 4.8.2010, 10:00) а перед ... 4.8.2010, 11:27 Seifer ну то ГОСТовские клапаны =) совейтские =)
но по су... 4.8.2010, 11:53 Kult_Ra Да. "поток" должен обязательно стабилизи... 4.8.2010, 13:24 Kult_Ra Что-то "из головы не выходит" эта ... 5.8.2010, 11:03 ИТР Цитата(Kult_Ra @ 5.8.2010, 14:03) Что-то ... 5.8.2010, 14:40 Seifer ЦитатаЕсли скорость в сужениях высокая, то это ... 5.8.2010, 12:11 ИТР Один поинтересовался, как выглядит "изнутри... 5.8.2010, 14:54 Kult_Ra и разумеется Ду байпаса = диаметру клапана, т.е. к... 5.8.2010, 15:33 ИТР Kult Ra, Вы правы, как правило рвутся одни и те же... 5.8.2010, 15:52 Kult_Ra Уже "ближе к делу = ближе к телу"!
... 5.8.2010, 16:09 ИТР Вы не пишите про диаметр зажвижек при байпасе?
Диа... 5.8.2010, 16:19 Seifer мда, правильно заданный вопрос содержит в себе отв... 5.8.2010, 16:48 Kult_Ra Надо тогда уж приоткрывать задвижку на один/два об... 5.8.2010, 19:27 old_iva Цитата(Kult_Ra @ 5.8.2010, 22:27) Надо то... 6.8.2010, 17:22 Kult_Ra Неясно, что кроется под словом Задвижка.
Если ... 6.8.2010, 17:43 ИТР Цитата(Kult_Ra @ 6.8.2010, 20:43) Неясно,... 6.8.2010, 18:00 Kult_Ra очень давно (1959г) преп "слесарного дела... 6.8.2010, 18:16 BadMax Цитата(KGP1 @ 16.8.2010, 15:17) Похоже пр... 16.8.2010, 15:29 ИТР Цитата(BadMax @ 16.8.2010, 18:29) я так п... 16.8.2010, 16:12 KGP1 Если это так, и целью является уход от гидроэлеват... 16.8.2010, 15:34 BadMax Цитата(ИТР @ 16.8.2010, 16:12) хмм, какой... 16.8.2010, 18:10 ИТР Цитата(BadMax @ 16.8.2010, 21:10) тогда р... 17.8.2010, 9:09  KGP1 Цитата(ИТР @ 17.8.2010, 10:09) Вся информ... 17.8.2010, 9:22 BadMax Так что с расходом??? Почему он у вас выше расчетн... 18.8.2010, 12:11 ИТР Цитата(BadMax @ 18.8.2010, 15:11) Так что... 18.8.2010, 14:20  KGP1 Цитата(ИТР @ 18.8.2010, 15:20) Расход не ... 18.8.2010, 15:28   ИТР Цитата(KGP1 @ 18.8.2010, 18:28) А там где... 19.8.2010, 3:57 KGP1 Думаю, что Вам необходимо сбалансировать всю СЦТ, ... 19.8.2010, 7:22 Евгений Буш Прочитал от корки и до корки, запутался... Хочется... 2.11.2016, 1:15