Анастасия87
сообщение 4.8.2010, 10:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Здравствуйте, уважаемые! Делаю свой второй проект по дымоудалению. Полазила в нормах и запуталась совсем. У меня двухэтажная подземная стоянка , первый этаж 2600 м2, второй-1100м2. Подскажите общий принцип, пожалуйста. Первый этаж я делю на 2 зоны по 1300 м2, в каждой зоне по два клапана, второй этаж - третья зона 1100 м2, и тоже 2 клапана. Так? А что с шахтами? Сколько их должно быть. Читала тут в обсуждениях, что в подземных автостоянках к одной дымовой шахте допускается присоединять дымовые зоны общей площадью не более 900 м2 на каждом подземном этаже. Это что же получается, мне надо 5 шахт делать? И где их делать?(дом строится, и шахт не предусмотрено никаких-от нас решения требуют). И на каждую шахту по вентилятору? И вот еще, расчет я делаю по всей площади двух этажей с периметром очага 12 м( у меня спринклерное пожаротушение) . И что с притоком? В общем, свалилась на меня куча информации, а опыта 0. Подскажите, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Анастасия87   Двухэтажная подземная стоянка   4.8.2010, 10:12
- - Анастасия87   Читаю сижу форум. Запуталась. Если у меня 4 клапан...   4.8.2010, 11:00
- - l-nikolaev   Эх-х, Анастасия, каков вопрос! Даж, не знаю, ч...   4.8.2010, 11:25
- - Анастасия87   Дело в том, что два этажа-это два разных пожарных ...   4.8.2010, 11:32
- - Анастасия87   Читаю тут про стоянки... Мы считает, что горит тол...   4.8.2010, 13:15
- - l-nikolaev   Что-то сомневаюсь я по поводу "двух пожарных ...   4.8.2010, 13:21
- - Анастасия87   Прикрепила планировки с системой ОВ. Посмотрите, п...   4.8.2010, 13:32
- - Анастасия87   Оказалось, что надо делать дымоудаление не только ...   4.8.2010, 14:13
- - EJIEHA   Возьмите СП7 и прочтите внимательно от начала и до...   4.8.2010, 14:18
- - Анастасия87   Пошла читать) Может, у кого есть проект подобный?...   4.8.2010, 14:23
- - l-nikolaev   Цитата(Анастасия87 @ 4.8.2010, 15:13) Ока...   4.8.2010, 14:29
- - Анастасия87   Это вы, чтобы подразнить меня пишите?) Я в Калинин...   4.8.2010, 14:35
- - l-nikolaev   Нет, не для того, что-бы подразнить, но было-бы пр...   4.8.2010, 14:44
- - Анастасия87   Я исправлюсь))))   4.8.2010, 14:52
- - Анастасия87   Дорогие мои, вопрос-то остается открытым. Как мне ...   4.8.2010, 15:30
- - Dew98   Анастасия, у Вас будет 1 шахта ДУ на 2 уровня подз...   5.8.2010, 11:13
- - Анастасия87   Спасибо вам огромное за то, что откликнулись)))Я т...   6.8.2010, 0:00
- - Dew98   У вас по одной зоне на каждом этаже. Вы можете сво...   6.8.2010, 7:54
- - Анастасия87   Доброе утро) Я вот никак не могу понять. Мы одну з...   6.8.2010, 9:37
- - Dew98   Руководствуемся СП 7.13130.2009. Там зона 3000м2 Р...   6.8.2010, 10:02
- - Анастасия87   Спасибо большое) Тогда у меня напрашивается еще од...   6.8.2010, 10:09
- - Dew98   Почему вы не можете считать по периметру очага пож...   6.8.2010, 11:14
- - Анастасия87   А вы считаете вручную, по методичке? Я считаю по п...   6.8.2010, 11:38
|- - Valentinium   Цитата(Анастасия87 @ 6.8.2010, 12:38) А в...   6.8.2010, 20:31
- - Анастасия87   Так, по-моему, я разобралась)   6.8.2010, 12:42
- - Анастасия87   Требуемый расход вентилятора вышел 52575 м3/ч при ...   9.8.2010, 11:57
- - БТР   Добрый день, Dew98. Мне не понятно почему вы счита...   9.8.2010, 13:18
- - Анастасия87   Эта тема тут уже не раз обсуждалась, но я так и не...   9.8.2010, 13:46
- - Анастасия87   Начала расчет расхода для жилых этажей. Посчитала ...   9.8.2010, 14:39
- - Анастасия87   Т.е. получается, что клапан при таком рсходе будет...   9.8.2010, 16:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 9:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных