Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Жироуловитель., На какие документы ссылаться при проектировании?
alexey999
сообщение 4.8.2010, 12:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493



Всем большущий привет.
Нужно было быстренько наваять проект наружной канализации для кафе/кулинарии(приготовление пищи).(все в одном здании).
Нашел современный каталог с готовыми железобетонными жироуловителями
Прикрепленный файл  жироуловитель.pdf ( 775,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 386

По несложным схемам воспроизвел подобие, но чтоб использовать доступные материалы (то из чего можно "слепить" сие чудо в городе установки)
Прикрепленный файл  жироуловитель.jpg ( 812,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 399


ВОПРОС: на какие теперь документы можно сослаться? Ведь как всегда в горводоканале потребуют привязку к нормативам! Я могу показать заключение СЭС и сертификат соответствия гос нормам. Но хватит ли этого. Ведь я заложил в проект не их конструкцию, а самодельно сделанную на их основе.

В примечаниях написал:
Примечания
1. По желанию заказчика установить усиленный ж/б люк вместо чугунного, если колодец будет установлен не на проезжей части. Возможно устройство перекрытие септика без присыпки сверху грунтом.
2. Все поверхности деталей болтового соединения перед установкой обработать силиконом.
3. Стыки труб с тройниками перед установкой промазать клеем для ПВХ (полиэтил.) труб.
4. Колодец тщательно оштукатурить, промазать жидким стеклом в 2 слоя.
5. Лоток трубы, подводящей сточную воду в септик, располагается не менее чем на 0,05 м выше расчетного уровня жидкости в септике
6. Отверстия верхних концов тройников оставляются открытыми, а нижние концы с присоединенными трубами располагаются на 0,4 м ниже расчетного уровня воды в септике.

Прошу ваши комментарии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 21:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных