Хъюго проблеммы в работе чиллера 4.8.2010, 14:34 Boris Blade Перегрев-переохлаждение подскажите.
И что там с вх... 4.8.2010, 14:37 Хъюго через конденсатор перепад 10 градусов, перегрев 5 ... 4.8.2010, 14:51 Ludvig Ну чего делать? Либо снижать нагрузку, либо полива... 4.8.2010, 15:05 Boris Blade Похоже на то. Молоко наверно в стеклышке наблюдает... 4.8.2010, 15:07 Хъюго Самое интересное, что ВСЕ остальные параметры в но... 4.8.2010, 15:12 Ludvig Если фреон R-134A, то до аварийного давления копре... 4.8.2010, 15:17 Хъюго Уставка по высокому на контроллере 16 атм, диф - 2... 4.8.2010, 15:20 Хъюго Пока на ум приходят только мысли: или сам завод чт... 4.8.2010, 15:26 Ludvig Воздуха в контуре нет. 16атм, это солидно, но не п... 4.8.2010, 15:58 Хъюго не хочется уставку по высокому поднимать, параметр... 4.8.2010, 16:06 alexey_d А может вариант перезаправки машины!? 29.8.2010, 19:58