> Электромагнитный клапан для пара, помогите подобрать
dashutka
сообщение 5.8.2010, 18:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 11.2.2009
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 28990



Необходимо подобрать трехходовой паровой электромагнитный клапан.
труба диаметром либо 32 либо 50 (поскольку одна труба 32, вторая 50).
рабочая температура 230 градусов по цельсию,
давление 16-25 бар
система из А в АВ и из АВ в В.
Можно ли найти такой клапан, либо же проще поставить два двухходовых и не мучится???
Двухходовых я нашла много вариантов, трехходовые с заданными параметрами я не увидела...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dashutka   Электромагнитный клапан для пара   5.8.2010, 18:34
- - Ludvig   dashutka, такого в природе не существует, трехход...   5.8.2010, 19:40
|- - toddd   Цитата(Ludvig @ 5.8.2010, 19:40) dashutka...   5.8.2010, 19:48
- - dashutka   ЦитатаТак уберите из строки поиска слово "пар...   6.8.2010, 9:24
|- - toddd   Цитата(dashutka @ 6.8.2010, 9:24) безумно...   6.8.2010, 11:36
- - nick2   если два двухходовых - ставь и не ищи лучшего (лу...   6.8.2010, 9:44
- - exelente   А боюсь спросить, куда жеж пар перепускать разрабо...   3.10.2010, 11:08
- - Ender   ЦитатаНеобходимо подобрать трехходовой паровой эле...   3.10.2010, 21:24
- - ARTEM_1   http://www.burkert.su/ поройте здесь может что ...   4.10.2010, 6:50
- - gilepp   Трехходовые клапаны, которые применимы для пара ко...   4.10.2010, 6:55
- - Ludvig   Трехходовых клапанов для пара у Данфосса предостат...   4.10.2010, 9:14
- - libra   dashutka- скорее всего у Вас два взаимоисключающих...   4.10.2010, 13:49
- - dashutka   Цитата(exelente @ 3.10.2010, 11:08) А бою...   21.10.2010, 11:38
- - HVAC   Dashutka, лучше не заморачивайтесь. Открыть/закрыт...   21.10.2010, 13:47
- - HVAC   Советую не заморачиваться. Открыть/закрыть две зад...   21.10.2010, 13:58
- - Ender   Кстати, сейчас смотрел опросник на привода в компл...   21.10.2010, 14:27
- - dashutka   Цитата(HVAC @ 21.10.2010, 13:58) Советую ...   21.10.2010, 14:32
- - Сергей Валерьевич   Цитата(dashutka @ 21.10.2010, 14:32) Все ...   21.10.2010, 15:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 1:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных