Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Мой расчёт сварочного поста, Дилетантство
vyachess
сообщение 7.8.2010, 13:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32349



Речь о сварочном посте. Ниже уже есть тема по сварочному посту, НО я сделал новую, т.к. конткретики там мало, а тут приведу всю ту инфу что нашел из книг по вентиляции и свои расчёты.
Использовал в основном Титова, Молчанова, Писаренко.

Причина разработки - есть помещение под сварочный пост: стол длиной 5,5м и два зонта над ним (bad) - вредности удаляются плохо, соответственно задымлены помещения сверху (этажом выше), сварщики задыхаются и т.д.

Никакого технического задания нет и не будет. Принцип: расчитай и подбери - остальное мы сами. Все выкладки от начала и до конца моих рук дело.

П.с. МО от кузницы работает норм.)) (тема про местную вытяжную вентиляцию).

Итак имеем:

Помещение 5,5х6х4м.
Сварчный стол 5,55х1х0,75м
Работает два сварщика.
Неудачную вытяжку (самодельная конструкция).
Свариваемые детали: от мелочи (сварка на столе), до стальных бандажей (на них наматывается кабель) (диаметр 500мм, ширина 500мм) (варят на полу).
Сварка ручная.
Сварочные электроды по стали 100 кг в год или примерно 300г в день.
Выделяется оксид железа.
Думаю, в дни, когда варят активнее всего ПДК превышен в раза 2-3...(точных данных не имею).

Сообщение отредактировал vyachess - 7.8.2010, 13:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_5389.JPG ( 109,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 362
Прикрепленный файл  IMG_5387.JPG ( 136,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
Прикрепленный файл  IMG_5388.JPG ( 177,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vyachess   Мой расчёт сварочного поста   7.8.2010, 13:04
- - vyachess   Выбрал панель равномерного всасывания максимальную...   7.8.2010, 13:27
- - jota   Вытяжка сверху - не слишком удачное решение т.к. с...   7.8.2010, 13:44
- - vyachess   jota: насчет крупногабаритных деталей - их перевоз...   7.8.2010, 14:06
- - vyachess   Общий вид сварочного поста с учетом коммента jot...   7.8.2010, 14:58
- - jota   Насчёт постов - я бы применил что-то в виде коробк...   7.8.2010, 15:19
- - vyachess   там и тельфера нет (просто не установить). ПОДСКА...   7.8.2010, 15:30
- - jota   Минимальный - это не число. Надо иметь сопротивлен...   7.8.2010, 15:37
- - jota   Если хотите решить проблему не на любительском уро...   8.8.2010, 11:20
- - vyachess   потери напора на трение в воздуховоде 18Па потери ...   8.8.2010, 22:11
- - jota   Вообще было бы неплохо взять вентилятор больше и к...   8.8.2010, 22:31
- - vyachess   Из представленных в интернете разных фирм по хар-к...   8.8.2010, 23:20
- - vyachess   Нормативный уровень звукового давления 86 Дб Уро...   9.8.2010, 12:06
- - zaharov63   Цитата(vyachess @ 7.8.2010, 13:04) Сварив...   9.8.2010, 12:46
- - vyachess   Варятся детали разных размеров - не уверен, что по...   9.8.2010, 13:02
- - zaharov63   100% и панель не удалит. Если воронка стоит правил...   9.8.2010, 13:11
|- - alem   Цитата(zaharov63 @ 9.8.2010, 13:11) 100% ...   9.8.2010, 13:32
- - vyachess   Попробую просчитать этот вариант... Насчет выбранн...   9.8.2010, 13:29
- - zaharov63   Цитата(alem @ 9.8.2010, 13:32) Сварщики н...   9.8.2010, 14:03
- - vyachess   все-таки хочу узнать про выбранный вентилятор!   9.8.2010, 14:31
- - vyachess   мой выбор вентилятора совпал с выбором "местн...   2.9.2010, 10:35
- - zaharov63   Цитата(vyachess @ 2.9.2010, 10:35) мой вы...   2.9.2010, 10:51
- - vyachess   Спасибо!) Деньги на монтаж вентииляции сварочн...   2.9.2010, 12:04
- - zaharov63   Так значит хорошие специалисты, опытные. ))   2.9.2010, 12:09
- - vyachess   Я бы сказал гуру вентиялции и кондиционирования...   2.9.2010, 12:10
- - tes85   Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Мне необ...   1.10.2010, 12:26
- - Yakor   Всем доброго времени суток. Решил немного освежить...   23.1.2013, 19:02
- - zaharov63   Расход сварочных материалов, хотя бы для общей оце...   24.1.2013, 8:44
- - Yakor   Извиняюсь, не дописал, интернет закончился. Варят ...   24.1.2013, 10:45
- - zaharov63   Мда... Старые песни о главном... О заказчике, в см...   24.1.2013, 11:38
|- - Yakor   Цитата(zaharov63 @ 24.1.2013, 10:38) Мда....   24.1.2013, 12:36
- - Raptor   Если зонт располагать сверху над местом сварки, то...   24.1.2013, 16:23
|- - Yakor   Цитата(Raptor @ 24.1.2013, 15:23) Если зо...   25.1.2013, 11:00
- - zaharov63   Цитата(Yakor @ 24.1.2013, 13:36) ... но п...   25.1.2013, 8:02
|- - Yakor   Цитата(zaharov63 @ 25.1.2013, 7:02) В так...   25.1.2013, 11:34
|- - zaharov63   Цитата(Yakor @ 25.1.2013, 12:34) Каркас э...   25.1.2013, 12:21
- - Shmatenko_Denis   Добрый вечер. тема конечно интересная. Только вот...   5.2.2013, 18:14
- - x245x   вентилятор ставь помощьнее (из возможных установит...   21.2.2013, 8:39
|- - zaharov63   Цитата(x245x @ 21.2.2013, 9:39) вентилято...   21.2.2013, 9:08
- - Таратыркин   Приношу прощение, что нагнетаю. Пусть выберут любу...   21.2.2013, 12:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных