Имеется приточная установка CLIMA с контроллером AQUA24TF/D.

Установка только на подогрев, по зависимой схеме (130/70).

Схем, пояснительных записок -нет, разукомплектована не очень сильно (разморожен калорифер, украден циркуляционный насос).

Руководством поставлена задачи:
1. укомплектовать установку
2. к октябрю запустить в работу.

калорифер -покупается. (есть в наличии в Москве)
насос (стоял ВИЛО на темп.110гр.) -покупается ( но видимо надо ставить другой на темп. 130гр.)

Т.е. тепломеханическую часть соберу сам.

Требуется помощь в:
1. грамотной консультации будет-ли все это работать (подавать нужный объем воздуха с нужными параметрами).-я так думаю -надо оценить правильность проектных расчетов и соответствие их имеющейся установке.

2. вопросы как должна работать автоматика на этом контроллере (что-б самому велосипед не изобретать)

3. усовершенствование тепломеханической части на предмет отключения и обезопасивания нижерасположенных помещений от протечек.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- l-nikolaev   Приточная установка CLIMA с контроллером AQUA24TF/D.   11.8.2010, 10:23
- - Boris Blade   Я бы не стал делать на AQUA24TF/D. Снять и положит...   11.8.2010, 13:51
- - l-nikolaev   Цитата(Boris Blade @ 11.8.2010, 14:51) Я ...   11.8.2010, 15:47
- - ArFey   А чем, действительно, AQUA плоха? Лампочки цветные...   11.8.2010, 17:54
- - Boris Blade   Вы наверно путаете AQUA24A1F/D с AQUA24TF/D. Я бы...   11.8.2010, 18:50
- - Boris Blade   Ну что там , разобрались в решении задачи?   15.8.2010, 12:18
- - Boris Blade   Хотя думаю это попадает под определение проект. Вс...   15.8.2010, 12:39
- - dais   AQUA на Clime это как паровой движок на БМВ, извин...   17.8.2010, 21:33
- - ArFey   Цитата(dais @ 17.8.2010, 21:33) AQUA на C...   18.8.2010, 9:52
- - l-nikolaev   Цитата(ArFey @ 18.8.2010, 10:52) Если име...   18.8.2010, 10:28
- - Boris Blade   AQUA24TF/D Вы знаете , что это такое? Это регуля...   18.8.2010, 11:01
- - ArFey   Цитата(Boris Blade @ 18.8.2010, 11:01) AQ...   18.8.2010, 11:33
- - Boris Blade   Давайте уточнимся по AQUA24TF/D Вы ничего не попут...   18.8.2010, 11:38
- - ArFey   Цитата(Boris Blade @ 18.8.2010, 11:38) Я ...   18.8.2010, 12:16
- - Boris Blade   Ответ не сложен и прост, раскачивать с регулятором...   18.8.2010, 12:30
- - ArFey   Цитата(Boris Blade @ 18.8.2010, 12:30) От...   18.8.2010, 13:20
- - Boris Blade   у AQUA24TF/D нет регулирования Р и И, это главное ...   18.8.2010, 13:38
- - Boris Blade   Ладно прекращаю, больше не интересно. Созревайте. ...   18.8.2010, 14:07
- - LordN   Борис прав. ЦитатаРегуляторы AQUA24TF предназначен...   18.8.2010, 15:44
- - dais   О, да. Смотрю, господин ArFey хлёстко причислил ме...   18.8.2010, 18:11
- - cauto    Ну человек же ясно сказал.Цитата(ArFey @ 18....   18.8.2010, 20:09
- - dais   Чёж не придётся, придётся, но я так понял, что не ...   18.8.2010, 20:39
- - cauto    Цитата(dais @ 17.8.2010, 22:33) но назыв...   18.8.2010, 21:03
- - ArFey   Цитата(dais @ 18.8.2010, 18:11) О, да. См...   19.8.2010, 12:49
- - LordN   Цитатаподтверждают работоспособность простых устан...   19.8.2010, 19:23
- - dais   Вот ArFey, вот ведь хитрец какой!   20.8.2010, 7:54
- - ArFey   Цитата(LordN @ 19.8.2010, 19:23) ...хуже ...   20.8.2010, 9:32
- - LordN   ЦитатаТак Ремак уже лет сто назад его с производст...   20.8.2010, 10:47
- - antontche   обращайтесь в авторизованные сервисы, лучше них ни...   20.9.2010, 11:45
- - Boris Blade   Раз как то помогли на вопрос: хде датчик Тобратной...   20.9.2010, 12:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 1:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных