stek
сообщение 18.8.2010, 7:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 56954



Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой материал труб используется для прокладки разводящего трубопровода системы ХВС в подвале. В СНиПе написано :

"Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии."

Возможно ли использовать стальные трубы а не оцинкованные?????

Очень буду благодарен за ссылку в СНиПе или другом нормативном документе...уже з СНиПа перерыл...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- stek   Прокладка трубопровода ХВС в подвале   18.8.2010, 7:39
- - Young   Цитата(stek @ 18.8.2010, 8:39) Возможно л...   18.8.2010, 7:50
- - stek   Но как я понимаю красить трубу внутри нет смысла, ...   18.8.2010, 7:59
- - Алекс_Кок   всегда использую оцинковку магистралей и стояков н...   18.8.2010, 8:17
- - stek   Спасибо большое, хоть и без СНиПа....но очень бы х...   18.8.2010, 8:21
|- - OlgaO   Цитата(stek @ 18.8.2010, 9:21) ....но оче...   18.8.2010, 8:26
- - nick2   ЦитатаНо т. к. она очень привередлива в монтаже (с...   18.8.2010, 8:33
- - >Phoenix<   По моему оцинкованные трубы и есть стальные)))) В...   18.8.2010, 8:49
- - zaharov63   Цитата(stek @ 18.8.2010, 7:59) Но т. к. о...   18.8.2010, 8:56
|- - stek   Цитата(zaharov63 @ 18.8.2010, 16:56) Наве...   19.8.2010, 0:20
- - Сантех10   Не будьте эгоистом, ТОЛЬКО оцинковка!!...   18.8.2010, 9:06
- - Хитрый Лис   Было у меня замечание от экспертизы по данному пу...   19.8.2010, 4:59
|- - Young   Цитата(Хитрый Лис @ 19.8.2010, 5:59) Было...   19.8.2010, 8:04
- - nick2   ЦитатаВот так, но так как имею дело по мимо проект...   19.8.2010, 5:37
- - Хитрый Лис   ЦитатаНет покрытия - нет стали Насчет наружнего по...   19.8.2010, 8:46
|- - Young   Цитата(Хитрый Лис @ 19.8.2010, 9:46) ИЗ С...   19.8.2010, 10:15
- - zaharov63   Цитата(stek @ 19.8.2010, 0:20) Имелось вв...   19.8.2010, 8:54
- - nick2   ЦитатаНа практике при монтаже это нереально. согла...   19.8.2010, 8:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных