> ОВЕН ТРМ10
xlam
сообщение 26.8.2010, 8:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.2.2008
Пользователь №: 15258



добрый день. нужна помощь.
стоит задача управлять электроприводом клапана, пид-регулирование по сигналу от датчика (термометр сопротивления). планируется применить устройство трм 10 с выходом типа "у" (0..10в).
питание электропривода ~24В 2,5ВА, управляющий сигнал 0..10В (т.е. 3 клеммы).
вопрос: необходимо ли от отдельного внешнего устройства питать привод. и какова схема подключения привода к цап
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- xlam   ОВЕН ТРМ10   26.8.2010, 8:57
- - Sniper007   Да. Потребуется понижающий трансформатор. Кстати н...   26.8.2010, 9:05
- - LordN   Цитатаэлектропривод с питанием от постоянного тока...   26.8.2010, 9:10
- - Виктор10   Привод клапана случайно не Belimo или Polar Bear? ...   26.8.2010, 9:23
|- - Sniper007   Цитата(Виктор10 @ 26.8.2010, 10:23) У мен...   26.8.2010, 9:31
- - Виктор10   Датчик любой (под прибор подгоню). Связку из неско...   26.8.2010, 9:36
- - xlam   Цитата(Виктор10 @ 26.8.2010, 9:23) Привод...   26.8.2010, 10:50
|- - Sniper007   Цитата(xlam @ 26.8.2010, 11:50) и зачем м...   26.8.2010, 11:56
- - xlam   спс. на сколько я понял так ?   26.8.2010, 12:19
- - Sniper007   У вас минус в воздухе висит. Надо соединить 5 и 15...   26.8.2010, 13:36
- - xlam   Нет провод надо использовать именно этот..А цап бе...   26.8.2010, 13:54
|- - Sniper007   Цитата(xlam @ 26.8.2010, 14:54) А цап без...   26.8.2010, 20:19
- - xlam   На форуме овена дали вот такую схему подключения. ...   27.8.2010, 11:18
- - Sniper007   Документация к приводу - жесть конечно.. Схема не...   27.8.2010, 12:13
- - cauto   Документация как всегда . А схема нерабочая.   27.8.2010, 12:39
- - Sniper007   Мне кажется так правильно. Интересная вещь. Схемы ...   27.8.2010, 12:41
- - Виктор10   То xlam В моём понимании клемма "U" - об...   27.8.2010, 12:43
- - xlam   to Sniper007 я тоже считаю эту схему правильной....   27.8.2010, 14:08
- - Sniper007   Просьба не обижаться на модераторов с форума. Тем ...   27.8.2010, 14:30
- - cauto   Цитата(xlam @ 27.8.2010, 15:08) человек с...   27.8.2010, 14:31
- - cauto   Цитата(Sniper007 @ 27.8.2010, 15:30) Прос...   27.8.2010, 16:54
|- - Sniper007   Цитата(cauto @ 27.8.2010, 17:54) А на тем...   27.8.2010, 18:36
- - cauto   Неа. Просто на импортных языках этикетка, вкладыва...   27.8.2010, 19:05
|- - Sniper007   Цитата(cauto @ 27.8.2010, 20:05) Довольно...   27.8.2010, 19:16
- - cauto   Цитата(Sniper007 @ 27.8.2010, 20:16) Так ...   27.8.2010, 19:33
|- - Sniper007   Цитата(cauto @ 27.8.2010, 20:33) Так это,...   27.8.2010, 20:36
- - cauto   Цитата(Sniper007 @ 27.8.2010, 21:36) Так ...   27.8.2010, 20:43
|- - Sniper007   Цитата(cauto @ 27.8.2010, 21:43) А плюс D...   27.8.2010, 20:51
- - cauto    Да не заморачивайтесь Вы. Смотрите, в первую очер...   27.8.2010, 21:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 17:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных