Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расчет ввода водопровода, необходима проверка
alexey999
сообщение 26.8.2010, 22:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493



Здравствуйте. Прошу всех посмотреть в приложении расчет, предоставленный в Водоканал, но проект вернули, сказав, что расчет неправильный. Ваши комментарии.
РАСЧЕТ ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ - ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНОГО ДОМА!
Прикрепленный файл  расчет_ввода.pdf ( 62,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 614
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexey999   Расчет ввода водопровода   26.8.2010, 22:03
- - Hiro Nakamura   А для чего этот расчет был направлен в водоканал?   26.8.2010, 22:35
- - alexey999   Потому что инженер наш, который согласовует проект...   26.8.2010, 23:50
|- - itanja   Цитата(alexey999 @ 27.8.2010, 0:50) Потом...   27.8.2010, 9:59
|- - anm   Цитата(itanja @ 27.8.2010, 10:59) вот хот...   27.8.2010, 10:28
- - Hiro Nakamura   Столько написали а на вопрос не ответили... Цитат...   27.8.2010, 0:03
- - aleksey_v   "Расчет ввода водопровода" и расчет водо...   27.8.2010, 6:38
- - alexey999   Цитата(aleksey_v @ 27.8.2010, 7:38) ...   27.8.2010, 8:39
|- - aleksey_v   Цитата(alexey999 @ 27.8.2010, 9:39) Вы де...   27.8.2010, 11:30
- - anm   СНиП 2.04.01-85* п.14.51 Диаметры труб на вводах в...   27.8.2010, 9:10
- - Hiro Nakamura   ЦитатаСНиП 2.04.01-85* п.14.51 Диаметры труб на вв...   27.8.2010, 9:36
|- - anm   Цитата(Hiro Nakamura @ 27.8.2010, 10:36) ...   27.8.2010, 10:09
|- - itanja   Цитата(anm @ 27.8.2010, 11:09) Тьфу блин,...   27.8.2010, 10:36
- - Hiro Nakamura   ЦитатаВообще-то не менее 10 м на пожар. А это отк...   27.8.2010, 10:59
|- - anm   Цитата(Hiro Nakamura @ 27.8.2010, 11:59) ...   27.8.2010, 12:56
|- - itanja   Цитата(anm @ 27.8.2010, 13:56) СНиП 2.04....   27.8.2010, 14:01
- - Водонос   Диаметр ввода выбирается по скорости воды в трубоп...   27.8.2010, 13:51
|- - aleksey_v   Цитата(Водонос @ 27.8.2010, 14:51) Диамет...   27.8.2010, 14:31
|- - Водонос   Цитата(aleksey_v @ 27.8.2010, 15:31) Увер...   31.8.2010, 9:02
- - Hiro Nakamura   ЦитатаСНиП 2.04.02 п. 2.26, п. 2.30. ЦитатаВообщ...   27.8.2010, 14:25
- - Hiro Nakamura   aleksey_v вот скажите фраза из снипа п 8.46: Цит...   27.8.2010, 14:54
|- - aleksey_v   Цитата(Hiro Nakamura @ 27.8.2010, 15:54) ...   27.8.2010, 17:58
- - Reflex   Делаете расчет водопотребления, по полученному рас...   27.8.2010, 17:36
|- - aleksey_v   Водонос, попробую пояснить. Цитата(Reflex @ 2...   31.8.2010, 10:11
- - Grom   Вы знаете если покапатся то шероховатости есть: -н...   27.8.2010, 22:00
- - Hiro Nakamura   Цитата-непонятно какая норма принята на полив, как...   28.8.2010, 9:57
- - Grom   -если четко по букве СНиПа то 225 это норма с газо...   28.8.2010, 22:32
- - Hiro Nakamura   Цитата-если четко по букве СНиПа то 225 это норма ...   28.8.2010, 23:32
- - Grom   Зачем спорить объясните сами почему в СНиПе есть р...   29.8.2010, 19:45
- - Hiro Nakamura   ЦитатаЗачем спорить объясните сами почему в СНиПе ...   29.8.2010, 20:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных