ufito ПЧ - 500м - Двигатель 2.9.2010, 9:07 gansales либо синус, либо частотник поближе.
а вообще всег... 2.9.2010, 11:00![]() ufito Цитата(gansales @ 2.9.2010, 12:00) либо с... 2.9.2010, 11:29 Andy79 Взять ПЧ с трехуровневым ШИМ. Например, такой: G7 2.9.2010, 13:02![]() ScrewDriver Цитата(Andy79 @ 2.9.2010, 11:02) Взять ПЧ... 2.9.2010, 18:24![]() MASTAK Цитата(ScrewDriver @ 2.9.2010, 19:24) Мож... 2.9.2010, 18:56![]() ScrewDriver По теме - может расположить ПЧ во взрывозащищенном... 4.9.2010, 13:39 gansales Прикольная игрушка.
А где данные по длине кабеля? ... 3.9.2010, 12:52 BorisZV А стоит ли так заморачиваться?
Трехуровневые часто... 3.9.2010, 13:25 CLHON Выбрать частотник на типоразмер больше и задать ем... 3.9.2010, 13:33 ufito Спасибо Ребят!
Ставлю на 2 выше и все. 3.9.2010, 15:24 BorisZV на 2 выше - в смысле "на два типоразмера выше... 3.9.2010, 15:44 poludenny Завышать мощность нужно, если мала мощность ПЧ и н... 3.9.2010, 21:13 BROMBA Есть один вариант: не заморачиваться с внешними ча... 4.9.2010, 22:45 ufito к сожалению ближе ни как, условие.
Использовать пл... 5.9.2010, 17:29![]() BROMBA Цитата(ufito @ 5.9.2010, 17:29) к сожален... 6.9.2010, 21:16 Semiconductor Существуют частотники сертифицированные по ATEX, д... 23.9.2010, 9:04
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 20:54 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |