ssn
сообщение 3.9.2010, 16:13
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



есть наружные коммуникации. воздуховоды (и по круглым вопрос и по квадратным)

Есть теплоизоляция этой трубы допустим матами. сверху матов надо установить защитный слой из оцинковки (иногда из алюминия)

Есть какая литература про то, как эти окожушки делать и как их крепить на изолированном трубопроводе, как соединять между собой ?

направьте пожалуйста в нужном направлении smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ssn   Монтаж защитного слоя оцинковки на теплоизоляцию   3.9.2010, 16:13
- - zaharov63   Была такая тема, ищите.   3.9.2010, 16:45
- - Skaramush   Точно, была. Но если очень коротко - поверх изоляц...   5.9.2010, 0:09
- - Litvinov   а как правильно эту операцию обозвать? - окожушива...   5.9.2010, 9:13
|- - Akela   Цитата(Litvinov @ 5.9.2010, 10:13) а как ...   6.9.2010, 11:29
- - Skaramush   А бес его знает, в словотворчестве не силён. Слыша...   5.9.2010, 9:45
- - ssn   как в деталях (как можно подробнее) это окажушиван...   5.9.2010, 21:18
- - Skaramush   Да точно так же, как изготовление и сборка фальцев...   5.9.2010, 23:06
- - ssn   то есть все стыки (и стыки сегментов между собой н...   6.9.2010, 7:54
|- - ne_rylut   Цитата(ssn @ 6.9.2010, 7:54) то есть все ...   7.9.2010, 12:02
- - Skaramush   Рекомендаций не встречал, у нас тут, по крайней ме...   6.9.2010, 11:13
- - vovan08   вы о каких размерах воздуховодов речь ведете?   7.9.2010, 12:08
- - Evgen77   Смотрите "Справочник теплоизолировщика",...   7.9.2010, 15:32
- - ssn   размеры... от ф400 до ф800 и прямоугольные порядка...   7.9.2010, 22:11
- - Skaramush   То есть, минимальный размер кожуха - ф500? И либо ...   7.9.2010, 22:28
- - vovan08   у нас круглые делали так: по краю листов откатывае...   8.9.2010, 5:56
|- - егорий   Цитата(vovan08 @ 8.9.2010, 6:56) у нас кр...   14.5.2014, 16:32
- - ssn   спасибо. книга про теплоизоляцию самое оно   8.9.2010, 8:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных