> Измерение уровня конденсата в пароподогревателе
DV72
сообщение 4.9.2010, 20:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.4.2010
Пользователь №: 53560



Добрый день. Помогите пожалуйста со следующим вопросом.

По проекту смонтированны два горизонтальных пароводяных подогревателя со встроенными охладителями конденсата ПП1-75кп/23ок-16-II. Греющий пар - давление 12,5 кг/см2, температура 250 град, расход 35 т/ч. На входе конденсата из подогревателей смонтированнырегулирующий клапан с электроприводом РК103.100-ЭУ Ду100. Конденсат идет самосливом в конденсатный бак. В проекте отсутствует киповская часть. Не понятно как измерять уровень конденсата в пароводяном подогревателе, чтобы с помощью регулирующего клапана поддерживать его уровень (в проекте в спецификации указан кондуктометрический датчик уровня ДУ.3=0,5 фирмы Овен)
Подскажите какие существуют типовые схемы измерения и регулирования уровня конденсата в таких пароводяных подогревателях.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DV72   Измерение уровня конденсата в пароподогревателе   4.9.2010, 20:39
- - gilepp   Если регулируем по конденсатной стороне, то я дела...   5.9.2010, 20:04
- - DV72   Спасибо gilepp. Но мне необходимо именно поддержи...   5.9.2010, 20:47
- - W-82   DV72, рекомендую поставить перепадомер! И по а...   5.9.2010, 22:00
- - gilepp   А как вы будете регулировать температуру ? Уровень...   6.9.2010, 7:47
- - W-82   Здесь напрашивается 2 независимых регулятора (со с...   6.9.2010, 12:15
- - zeman   Цитата(DV72 @ 4.9.2010, 21:39) в проекте ...   6.9.2010, 15:09
- - gilepp   ЦитатаЗдесь напрашивается 2 независимых регулятора...   6.9.2010, 15:38
- - W-82   В том то и дело, что независимо будут работать...   6.9.2010, 16:43
- - DV72   Zeman писал ЦитатаДля начала изучите документацию ...   6.9.2010, 18:43
- - zeman   А какая марка клапана и привода к нему? Мне кажетс...   7.9.2010, 9:58
- - gilepp   Нет, гидроударов не будет, я пробовал :-) Да и от...   7.9.2010, 10:11
- - DV72   Марка клапана на кондесат РК103.100-ЭУ Ду100 с эле...   7.9.2010, 13:17
- - zeman   Посмотрел доки по МЭОФ, действительно время закрыт...   7.9.2010, 14:59
- - gilepp   Пусть нарисуют полную схему обвязки, тогда будет п...   7.9.2010, 20:05
- - DV72   Рядом с котельной имеется мусоросжигательный завод...   7.9.2010, 21:18
- - gilepp   ЦитатаОни греют сетевую воду которая используется ...   16.9.2010, 17:49
- - DV72   Температура сетевой воды регулируется далее в техн...   17.9.2010, 19:25
- - gilepp   Теперь все ясно. Вот именно поэтому важно максимал...   18.9.2010, 9:38
- - svet   Для неэлектропроводной среды лучше использовать ем...   20.9.2010, 8:17
- - Оlga123   Добрый день! Подскажите, будет ли уровень в ур...   12.12.2014, 7:23
- - Лыткин   Цитата(Оlga123 @ 12.12.2014, 7:23) Добрый...   15.12.2014, 9:15
- - shvet   Цитата(Лыткин @ 15.12.2014, 9:15) При так...   15.12.2014, 12:01
- - T-rex   Цитата(shvet @ 15.12.2014, 13:01) нет. ур...   15.12.2014, 21:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 22:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных