Гость_vlmedia_*
сообщение 6.9.2010, 11:35
Сообщение #1





Guest Forum






Люди подскажите совет. В щитовой выбивает автомат (3-х фазный) уходящие провода по 50 квадратов. Дело в том что выбивает его не регулярно через какое то время. Выявил фазу которая выбивает (токовыми клещами), причем при включенном автомате минут 5-7 ток постоянный показывает, потом раздается слышимый треск (типа пробоя), мигает свет и токовые клещи показывают скачок тока, потом все нормально кокаето время. Как определить место. Кабель имеет длину около 120 метров. Из щитовой уходит в подвал в маталлический короб. От щитовой короб вскрывали меторв 30, но увидеть где пробой не смогли. Приходит кабель в щит освещения на 1 этаж. Нагрузка в порядке, т.к. кабель даже отключали от нагрузки и провод все равно пробивал. Какой нужен прибор или есть совет. Менять кабель не потянем- мы школа. Третий день ищем сил нет уже. ПОМОГИТЕ!!!!

Замер изоляции кабель проходил в июне , все в пределах нормы.

Сообщение отредактировал vlmedia - 6.9.2010, 11:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vlmedia   Как найти пробой в линии   6.9.2010, 11:35
- - vlmedia   Придумал Эту робивающую фазу делаем нулем, а ноль ...   6.9.2010, 13:33
|- - vadim999   Цитата(vlmedia @ 6.9.2010, 14:33) Придума...   6.9.2010, 13:51
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(vadim999 @ 6.9.2010, 14:51) Не пол...   6.9.2010, 15:02
|- - vadim999   Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.9.2010, 16:0...   6.9.2010, 16:37
|- - Сергей В.   Цитата(vadim999 @ 6.9.2010, 16:37) Эт в п...   6.9.2010, 17:02
- - Сергей В.   Боюсь, что своими силами Вы можете и не справиться...   6.9.2010, 13:35
- - vadim999   Раз видел (правда по высокой стороне) следы пробоя...   6.9.2010, 13:44
- - dValeriy   "...Придумал Эту робивающую фазу делаем нулем...   6.9.2010, 15:10
- - dValeriy   Из собственного печального опыта...   6.9.2010, 15:19
- - Vict   Цитата(vlmedia @ 6.9.2010, 11:35) причем ...   6.9.2010, 15:20
- - Борода1962   vlmedia. Из практики. Если нельзя визуально опреде...   6.9.2010, 19:56
|- - Vict   Цитата(Борода1962 @ 6.9.2010, 19:56) и фа...   6.9.2010, 21:27
- - l-nikolaev   Что за кабель-то? Пробивает на землю, или на нулев...   6.9.2010, 21:40
|- - Vict   Цитата(l-nikolaev @ 6.9.2010, 21:40)...   6.9.2010, 21:46
- - Zorch   правильно написали, рефлектометром можно проверить...   6.9.2010, 21:57
|- - Vict   Цитата(Zorch @ 6.9.2010, 21:57) про промо...   6.9.2010, 22:31
- - vladim   Для начала бы я снял и разобрал автомат, потому чт...   7.9.2010, 2:17
- - HasBolla   Цитата(vlmedia @ 6.9.2010, 12:35) ...Прих...   8.9.2010, 0:03
- - l-nikolaev   Цитата(Zorch @ 6.9.2010, 22:57) про промо...   23.9.2010, 9:03
- - Vict   Цитата(l-nikolaev @ 23.9.2010, 9:03)...   23.9.2010, 11:13
- - l-nikolaev   Чего-то я недопонял. я вроде 23 сентября спросил, ...   24.9.2010, 11:03
- - Vict   дык вы ж посмотрите профиль автора - время его пос...   24.9.2010, 11:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 3:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных