Хбу
сообщение 27.9.2010, 22:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 14.12.2006
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 5187



У меня есть три герметичных (почти) ёмкости, в которых хранятся цианиды (натрия и калия). Это такие цилиндрические бочки, в которые по трубе эту гадость заливают и потом через кран сливают. В бочках сих предусмотрен сверху выход под вытяжку... Как вообще расчитывается вытяжка из подобных сосудов, в которых притока нет совершенно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Хбу   Вытяжная вентиляция из герметичной ёмкости   27.9.2010, 22:56
- - timmy   нунаверное не совсем под вытяжку, а для удаления г...   28.9.2010, 1:40
- - Хбу   Совершенно верно... Но как рассчитать? Там оттуда ...   28.9.2010, 6:46
- - zaharov63   Если эти емкости уже оборудованы штатными воздухов...   28.9.2010, 8:00
- - Хбу   Нет, они не оборудованы штатными воздуховодами и в...   28.9.2010, 8:10
- - zaharov63   Тогда нужно вникать в технологию...Может, вентилят...   28.9.2010, 8:21
- - Ernestas   Цитата(Хбу @ 27.9.2010, 22:56) В бочках с...   28.9.2010, 10:07
|- - zaharov63   Цитата(Ernestas @ 28.9.2010, 10:07) Это н...   28.9.2010, 11:19
- - Хбу   300х80 мм такие сверху выходы. Я предполагаю, что ...   28.9.2010, 12:15
|- - Ernestas   Цитата(Хбу @ 28.9.2010, 12:15) что вентил...   28.9.2010, 13:41
- - Хбу   Я предполагаю, чтобы ликвидировать возможность уте...   28.9.2010, 14:30
- - zaharov63   Зачем предполагать, Вам просто интересно стало? В ...   28.9.2010, 15:09
- - Хбу   Да почему не уместна-то?? Я просто хочу знать, что...   28.9.2010, 15:32
- - zaharov63   Возможно, я неправильно выразился. Смотря кем Вы п...   28.9.2010, 15:43
- - izgiz   Эти отверстия для выравнивания давление в сосуде п...   28.9.2010, 16:14
- - Хбу   Нашёл чертежи на этот девайс. В уголке в табличке ...   29.9.2010, 13:10
- - timmy   Ну чертежи нашли, фотайте или сканьте и представьт...   29.9.2010, 17:02
- - Хбу   Эх, попробую) На руки не отдали просто))   30.9.2010, 7:47
- - zaharov63   Приходилось обслуживать вентиляцию гальваники. В п...   30.9.2010, 9:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 18:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных