У меня есть три герметичных (почти) ёмкости, в которых хранятся цианиды (натрия и калия). Это такие цилиндрические бочки, в которые по трубе эту гадость заливают и потом через кран сливают. В бочках сих предусмотрен сверху выход под вытяжку... Как вообще расчитывается вытяжка из подобных сосудов, в которых притока нет совершенно?
 
 
 
 
  нунаверное не совсем под вытяжку, а для удаления газов выделяющихся? Реактив может со временем разлагаться, вступать в реакции с материалом корпуса емкости... И всё может сопровождаться газообразованием. Вот и делают специальные отверстия через которые эти газы можно удалить. Как в аккумуляторах.
 
 
 
 
  Совершенно верно... Но как рассчитать? Там оттуда воздуховоды идут и вентилятор стоит - каким образом он расчитан, вот что мне интересно..
 
 
 
  zaharov63
  28.9.2010, 8:00
  
 
  Если эти емкости уже оборудованы штатными воздуховодами и вентиляторами, то информация должна быть в техдокументации. Как на любое технологическое оборудование в подобных случаях.
 
 
 
 
  Нет, они не оборудованы штатными воздуховодами и вентиляторами:) Вентиляторы и воздуховоды приладила другая организация совсем когда-то. И документация на эти ёмкости - только чертежи, по которым их сварили...
 
 
 
  zaharov63
  28.9.2010, 8:21
  
 
  Тогда нужно вникать в технологию...Может, вентиляторы (какие, кстати) и не нужны вовсе, или не должны работать постоянно, или для ремонтных работ внутри емкостей...
 
 
 
  Ernestas
  28.9.2010, 10:07
  
 
  Цитата(Хбу @ 27.9.2010, 22:56) 

В бочках сих предусмотрен сверху выход под вытяжку...
Это не вытяжка. Емкости же не напорные? Им же нужна связь с атмосферой. Должны быть выходы для духовых трубок.
 
 
 
 
  zaharov63
  28.9.2010, 11:19
  
 
  Цитата(Ernestas @ 28.9.2010, 10:07) 

Это не вытяжка. Емкости же не напорные? Им же нужна связь с атмосферой. Должны быть выходы для духовых трубок.
Ну да, вполне вероятно...Еще бы диаметры этих патрубков узнать.
 
 
 
 
 
  300х80 мм такие сверху выходы. Я предполагаю, что вентилятор тут призван создавать разрежение в ёмкости.
 
 
 
  Ernestas
  28.9.2010, 13:41
  
 
  Цитата(Хбу @ 28.9.2010, 12:15) 

что вентилятор тут призван создавать разрежение в ёмкости.
Для чего? Чтобы больше гадости испарялось и выкидывалось на улицу?
 
 
 
 
 
  Я предполагаю, чтобы ликвидировать возможность утечки в помещение)
 
 
 
  zaharov63
  28.9.2010, 15:09
  
 
  Зачем предполагать, Вам просто интересно стало? В данном случае любая Ваша инициатива не уместна. Это технологическое оборудование и от этого нужно отталкиваться... 
 
 
 
 
  Да почему не уместна-то?? Я просто хочу знать, что это и зачем и по какому принципу вообще рассчитывается
 
 
 
  zaharov63
  28.9.2010, 15:43
  
 
  Возможно, я неправильно выразился. Смотря кем Вы по отношению к этим емкостям являетесь. Если технолог - тогда интерес понятен, хотя технолог это должен знать и задавать...Если обслуживаете вентиляцию, то..., если еще что-то - то...Я к тому, что одно дело - хочется знать, и другое - должен  знать...
 
 
 
 
  Эти отверстия для выравнивания давление в сосуде при сливе.
 
 
 
 
  Нашёл чертежи на этот девайс. В уголке в табличке указан объём 0,65м3 и "Количество высасываемого воздуха" 870м3/ч. Это как вообще??
 
 
 
 
  Ну чертежи нашли, фотайте или сканьте и представьте к обсуждению. Можно и просто маркой обойтись для начала, но модификаций может быть несколько, можно запутаться.
 
 
 
 
  Эх, попробую) На руки не отдали просто))
 
 
 
  zaharov63
  30.9.2010, 9:01
  
 
  Приходилось обслуживать вентиляцию гальваники. В подвале стояли емкости кубов на 15-20 для слива электролита. Сверху были съемные крышки - люки для обслуживания, особой герметичности не было. Вытяжка от емкостей расчитывалась/задавлась технологами по-моему на удаление требуемых объемов именно при открытии крышек, или проведения каких-то работ внутри после опорожнения.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.