Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> фанкойлы
Wanderer
сообщение 16.6.2006, 16:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.6.2006
Пользователь №: 3174



Интересно почему во всех каталогах стандартными являются условия эксплуатации фанкойлов при температуре 27 С по сух термометру и 19 С по мокрому? Почему 27? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Wanderer   фанкойлы   16.6.2006, 16:04
- - Skaramush   Вы немного ошибаетесь. При этих условиях показана ...   16.6.2006, 17:43
- - Vano   Так принято. Для чиллеров ведь тоже есть стандартн...   16.6.2006, 17:58
- - Wanderer   Получается что для того чтобы поддержать в помещен...   16.6.2006, 18:33
- - Vano   Цитата(Wanderer @ Jun 16 2006, 19:33 ) Получа...   16.6.2006, 19:02
- - LordN   ЦитатаВ этом и засада, обычно чтобы выиграть тенде...   16.6.2006, 20:22
- - sound   к LordN Скажите, пожалуйста, раз уж зацепили конд...   19.6.2006, 10:02
- - LordN   Цитатакакую холодопроизводительность обычно указыв...   19.6.2006, 10:14
- - sound   к LordN Спасибо за развёрнутый ответ. Хотя, отн...   19.6.2006, 13:04
- - LordN   ЦитатаИз Вашего ответа следует, что я ошибался в с...   19.6.2006, 13:32
- - Alex_   Цитата(Vano @ Jun 16 2006, 20:02 )Рекомендую ...   19.6.2006, 19:14
- - alex03   Цитата(Wanderer @ 16.6.2006, 16:04) 35358...   29.2.2008, 8:29
- - alex03   Народ обращаюсь с просьбой к разъяснению так как в...   29.2.2008, 8:37
- - ivan-l-ing   Теплопритоки я также считаю (по полной теплоте) +/...   29.2.2008, 9:00
- - alex03   Помоему меня непоняли... хочу обратить внимание в...   29.2.2008, 9:48
|- - Flow   Цитата(alex03 @ 29.2.2008, 9:48) 227057По...   29.2.2008, 12:53
- - AAANTOXA   Лично я к расчетам подхожу творчески )))) Например...   29.2.2008, 10:09
- - M.Mar   Цитата(Wanderer @ 16.6.2006, 15:04) 35358...   29.2.2008, 12:01
|- - Flow   Цитата(M.Mar @ 29.2.2008, 12:01) 227120Ск...   18.3.2008, 10:40
- - JJJJ   Прежде всего надо построить диаграмму совместной р...   29.2.2008, 13:22
|- - alex03   Цитата(JJJJ @ 29.2.2008, 13:22) 227153А в...   29.2.2008, 14:53
|- - JJJJ   Цитата(alex03 @ 29.2.2008, 11:53) 227181п...   29.2.2008, 15:16
- - alex03   у меня 6 кВт нагрузка по полному теплу и 5,6кВт по...   29.2.2008, 17:01
|- - AAANTOXA   Цитата(alex03 @ 29.2.2008, 17:01) 227250я...   29.2.2008, 17:28
- - JJJJ   "я наверное что то не понимаю надо книжки поч...   29.2.2008, 18:32
- - samchik_oleg   Мощность, теряемая на образование конденсата, и ес...   15.3.2008, 2:05
- - Anya   Народ, прошу простить меня за глупости, которые се...   1.4.2008, 17:55
|- - Vano   Цитата(Anya @ 1.4.2008, 18:55) 237440Я не...   1.4.2008, 19:20
- - Амиго   а не страшно что человек зашел с 33 и попал в 24? ...   1.4.2008, 19:53
- - Anya   Vano, спасибо, что отозвались, а то я думала, что ...   1.4.2008, 20:45
|- - ivan-l-ing   Цитата(Anya @ 1.4.2008, 21:45) 237495ведь...   1.4.2008, 21:09
- - Anya   ivan-l-ing, пока не скаэу - так говорит наш инжене...   1.4.2008, 21:17
- - ivan-l-ing   Вопрос возник из некоторых мыслей. ГОСТ 30494 ЗДАН...   1.4.2008, 21:36
- - M.Mar   ЦитатаУпс! проспал такое полезное сообщение, ...   1.4.2008, 22:03
- - Anya   ivan-l-ing, думаю это имеет место быть, начиная с ...   1.4.2008, 22:30
|- - AAANTOXA   Цитата(Anya @ 1.4.2008, 23:30) 237540А вс...   2.4.2008, 0:56
- - инж323   А эти 6 градусов не от КВ идут и вентиляции.А от с...   1.4.2008, 22:37
- - Anya   AAANTOXA, спасибо. Вот только в каталоге Даикина ...   2.4.2008, 9:16
- - AAANTOXA   Ничего не понял ))) Поясняю как это делаю я (хотя ...   2.4.2008, 10:07
|- - Vano   Цитата(AAANTOXA @ 2.4.2008, 11:07) 237683...   2.4.2008, 11:00
- - Anya   Ура, выклянчила у представительства Daikin в Киеве...   2.4.2008, 12:07
- - Anya   Вот и опять я к Вам обращаюсь. Теперь задача от об...   2.4.2008, 17:54
|- - ivan-l-ing   Цитата(Anya @ 2.4.2008, 18:54) 237925И ну...   4.4.2008, 0:29
- - Гена   Рекомендую книгу: Белова Е.М. Системы кондициониро...   4.4.2008, 0:19
- - Anya   Спасибо. Но какой чиллер известно - и температуру ...   4.4.2008, 9:36
- - AAANTOXA   http://www.google.ru/search?hl=ru&q=GE...mp;lr...   4.4.2008, 9:52
- - Anya   AAANTOXA, спасибо. Мне стыдно, что сама не нашла. ...   4.4.2008, 10:04
- - Ребенок-робот   где можно найти информацию по кол-ву (л/с) образов...   23.5.2008, 8:26
- - sergey'd   Неявная теплота делить на удельную теплоту конденс...   23.5.2008, 9:23
|- - ivan-l-ing   Цитата(sergey @ 23.5.2008, 10:23) 255515Н...   23.5.2008, 10:58
- - Ребенок-робот   Цитата(sergey @ 23.5.2008, 12:23) 255515Н...   23.5.2008, 12:15
- - Akela   При всем моем уважении, впечатление у вас складыва...   23.5.2008, 14:17
- - sergey'd   Qнеяв=Qполн-Qявн. Полная и явная теплоты есть в ка...   23.5.2008, 14:35
- - Ребенок-робот   Спасибо большое, но вот с i-d диаграммой разобрать...   26.5.2008, 11:05
- - jota   Фенкойл работает вкл-выкл с настройкой максимума б...   27.5.2008, 14:13
- - N.A.I   здравствуйте ! нашла в каталоге диаграмму, но...   29.8.2008, 14:01
- - @лексашка   to alex03: Значит так... У нас есть две характери...   12.9.2008, 14:42
- - Kasper   Товарищи инженеры помогите разобраться с подбором ...   7.6.2009, 20:00
|- - kord   Цитата(Kasper @ 7.6.2009, 20:00) 397141+1...   7.6.2009, 20:28
- - Kasper   Цитата(kord @ 8.6.2009, 0:28) 397151А что...   7.6.2009, 21:01
- - Kasper   Кажется понял почему производительность при низкой...   7.6.2009, 21:41
- - Lеviy   Цитата(Wanderer @ 16.6.2006, 17:04) 35358...   10.7.2009, 0:48
- - Николай Николаевич   Вообще фанкойл это автономный местный кондиционер   14.7.2009, 14:30
|- - инж323   Цитата(Николай Николаевич @ 14.7.2009, 15...   14.7.2009, 14:34
- - sergey'd   Кондиционер - от слова "condition"-подго...   15.7.2009, 9:07
- - инж323   С таком стиле рассуждая, то тогда нужно добавить- ...   15.7.2009, 13:06
- - cotvv   Уважаемые СПЕЦЫ!!1 Подскажите где подача, ...   19.11.2011, 19:29
|- - Wanderer   Цитата(cotvv @ 19.11.2011, 20:29) Уважаем...   20.11.2011, 21:37
- - SSA   Вообщем, работать будет при любом подключении, но ...   19.11.2011, 21:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 21:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных