> Подбор оборудования для охлаждения воды, необходимо охлодить воду
katun
сообщение 26.10.2010, 7:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Всем хорошего рабочего дня.
Есть задачка, помогите в решении: устанавливается технологическое оборудование, которое должно охлаждаться оборотной водой. Необходимо подобрать холодильное оборудование для охлаждения оборотной воды до температуры 20-25гр. Известные данные от заказчика: поступающая температура воды в холодильное оборудование - 80гр.; расход воды - 150м3/ч
Подскажите, какой мощности должно быть оборудование и по возможности тип оборудования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- katun   Подбор оборудования для охлаждения воды   26.10.2010, 7:49
- - vadim999   Для таких температур оборотной воды достаточно буд...   26.10.2010, 11:43
- - katun   А разве градирня сможет охладить воду на 60 градус...   26.10.2010, 14:30
- - iluxiin125   Это как детский сад,а расчет тепловой не надо прои...   26.10.2010, 15:46
- - katun   Причем здесь детсад? При запросе на подбор оборудо...   27.10.2010, 7:42
- - iluxiin125   Ну,Вы же этих данных не представили,а если исходит...   27.10.2010, 9:04
- - vlad980   Совсем недавно, в Белгороде - одному из известных ...   27.10.2010, 10:20
- - katun   Есть идея поставить в ряд 12 штук градирен ГРД-150...   27.10.2010, 10:34
|- - vadim999   Цитата(katun @ 27.10.2010, 11:34) Есть ид...   27.10.2010, 10:50
- - vadim999   Нет, под Ваши температурные параметры оборотной во...   27.10.2010, 10:45
|- - daddym   Цитата(vadim999 @ 27.10.2010, 10:45) Нет,...   31.10.2010, 7:06
- - vlad980   ЦитатаА в чем проблемы были? В температурных уровн...   27.10.2010, 14:54
- - katun   всем спосибо за участие.   29.10.2010, 7:33
- - Sharki   Градирня и чиллер - рулить будут в данной ситуации...   29.10.2010, 9:24
- - Нестор   В целом все просто. градирня может обеспечить охл...   1.11.2010, 21:04
- - katun   Нестор спасибо за довольно подробное описание. Дан...   2.11.2010, 8:29
- - HellHound   У меня возникла подобная задача. Есть вода с авток...   23.11.2010, 9:03
- - katun   А заказчика все нету   25.11.2010, 16:12
- - M.Mar   Цитата(HellHound @ 23.11.2010, 8:03) У ме...   26.11.2010, 0:35
- - Pzotov   Тут еще бы добавил - часто производители (вернее ...   15.12.2010, 11:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных