> Вентиляция в помещении холодильной машины
Matilda114
сообщение 26.10.2010, 8:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733



Доброе утро!
Сталкнулась с проблемой вентиляции помещения холодильной машины....
п9.16 СНиП 41-01-2003 гласит:
9.16. В помещении холодильных установок следует предусматривать общеобменную вентиляцию,
рассчитанную на удаление избытков теплоты.
При этом следует предусматривать системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением,
обеспечивающие не менее:
а) 3 обменов в 1 ч, а при аварии - 5 воздухообменов в 1 ч при применении хладонов;

-Если помещение холодильной машины (чиллера ) является также приточно-вытяжной венткамерой то возможно ли использовать приточные и вытяжные системы , находящиеся в ней как общеобменную вентиляцию для чиллера?
- Кто нибудь сталкивался с рассчетом теплоизбытков от чиллера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Matilda114   Вентиляция в помещении холодильной машины   26.10.2010, 8:56
- - Vik   1. какой чиллер у вас? Если в помещении, то либо ...   27.10.2010, 11:10
|- - Akela   Цитата(Vik @ 27.10.2010, 12:10) 1... Нель...   27.10.2010, 13:40
- - Matilda114   Чиллер с выносным конденсатором. А камера с рекупе...   27.10.2010, 16:33
- - Vik   Что за объект, где все в одном флаконе? Коттедж ол...   27.10.2010, 16:38
- - Matilda114   на данный момент приняла решение: три крата приток...   27.10.2010, 16:46
- - Vik   Рекуператор, надеюсь на роторный? Там переток до 1...   27.10.2010, 16:50
- - Matilda114   да, роторные,«Swegon». А причем тут переток! я...   27.10.2010, 16:56
- - Vik   При перетоке до 10% на роторном рекуператоре вы ри...   27.10.2010, 17:01
- - Matilda114   От рекуператоров будет общеобменная! а аварийн...   28.10.2010, 8:03
- - Vik   можете дать приток от установки, а вытяжку (общеоб...   28.10.2010, 8:33
- - Matilda114   "Аварийная вытяжка 50 % сверху, 50% на высоте...   28.10.2010, 9:51
- - Vik   Ув. Матильда, дико извиняюсь, не смог вспомнить ру...   28.10.2010, 12:28
- - Matilda114   Цитатавозьмите четверть электрической потребляемо...   28.10.2010, 15:49
- - Vik   бесконденсаторный чиллер на 750 кВт холода? Не поп...   28.10.2010, 15:58
- - Matilda114   нет! Конденсаторы выносные. холод 880 кВт!   28.10.2010, 16:02
- - Matilda114   В фирме-поставщике сказали что максимальные теплов...   28.10.2010, 16:08
- - Vik   Весело! Погружайтесь в ТТХ чиллера. Возможно, ...   28.10.2010, 16:15
- - Matilda114   Кондиционеры доводчики? для понижения температуры ...   28.10.2010, 16:25
- - Vik   Повторюсь: Погружайтесь в ТТХ чиллера. Возможно, о...   28.10.2010, 16:30
- - Matilda114   в том то и дело что не учтено.....придется вешать ...   28.10.2010, 16:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 20:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных