> Можно ли совмещать водомерный узел и насосная пожаротушения
Naduy
сообщение 2.11.2010, 13:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78376



Всем доброго время суток!!!
У меня такой вопрос : Можно ли в одном помещении располагать водомерный узел и насосную пожаротушения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Naduy   Можно ли совмещать водомерный узел и насосная пожаротушения   2.11.2010, 13:35
- - Hiro Nakamura   Да, можно.   2.11.2010, 13:45
- - NezZayka   Можно   2.11.2010, 13:46
- - Naduy   Спасибо!   2.11.2010, 13:50
- - Dima_UA   Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 13:45) ...   2.11.2010, 13:57
- - Hiro Nakamura   Цитатано не всё так просто! Ну поведайте нам ...   2.11.2010, 13:58
- - Vict   Цитата(Dima_UA @ 2.11.2010, 12:57) но не ...   2.11.2010, 14:04
- - Hiro Nakamura   Dima_UA Ну давайте, порадовали Викта, донесите и ...   2.11.2010, 14:33
|- - Vict   Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 13:33) ...   2.11.2010, 14:51
- - Hiro Nakamura   Нет. Человек заслужил плюс, пусть рассказывает. Вы...   2.11.2010, 14:54
|- - Vict   Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 13:54) ...   2.11.2010, 15:01
|- - Juven   Цитата(Vict @ 2.11.2010, 15:01) а если у ...   2.11.2010, 15:48
- - Hiro Nakamura   поиски продолжаются... мне кстати водоканал и по...   2.11.2010, 15:59
|- - Juven   Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 15:59) ...   2.11.2010, 16:15
- - Михаил I   Просто под предлогом снятия показаний с водомера л...   2.11.2010, 16:05
- - Hiro Nakamura   А есть ли документ на основании которого в водокан...   2.11.2010, 16:09
|- - Juven   Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 16:09) ...   2.11.2010, 16:23
- - Hiro Nakamura   Цитата...желательно... Что желательно я знаю, но ...   2.11.2010, 16:20
- - Vict   Цитата(Михаил I @ 2.11.2010, 15:05) Вообщ...   2.11.2010, 16:22
- - Hiro Nakamura   Цитатаесть.. у пожарников smile.gif Викт, ну поде...   2.11.2010, 16:24
- - Vict   Цитата(Juven @ 2.11.2010, 15:23) В водока...   2.11.2010, 16:34
|- - Juven   Цитата(Vict @ 2.11.2010, 16:34) С чего та...   2.11.2010, 16:38
- - Hiro Nakamura   Цитаталюбой где пишут об обособленности помещений ...   2.11.2010, 16:35
- - waljunja   Сколько проектирую, старались совмещать водомерный...   2.11.2010, 22:03
|- - Juven   Цитата(waljunja @ 2.11.2010, 22:03) Сколь...   3.11.2010, 9:54
- - Алекс_Кок   Цитата(waljunja @ 2.11.2010, 22:03) Сколь...   3.11.2010, 8:39
- - Vict   Вот сижу я в экспертизе, и фиговое у мну настроени...   3.11.2010, 10:11
- - Juven   Экспертиза не возражает, если доказано, что иначе ...   3.11.2010, 10:25
|- - Vict   Цитата(Juven @ 3.11.2010, 9:25) Так что, ...   3.11.2010, 11:00
- - Водяной   СНиП 2.04.01-85* п.12.3. Насосные установки, подаю...   3.11.2010, 12:12
|- - Juven   Цитата(Водяной @ 3.11.2010, 12:12) Я дума...   3.11.2010, 13:01
|- - Vict   Ну вот, у мну продолжается плохое настроение... бу...   3.11.2010, 14:53
- - Водяной   А это как привило по настроению) Взмахну бывало ру...   3.11.2010, 15:57
- - NezZayka   Приветствую всех, вот пишите что вход в помещение ...   3.11.2010, 16:03
- - Vict   Цитата(Водяной @ 3.11.2010, 14:57) Вот та...   3.11.2010, 16:06
- - Водяной   А где вы нашли в эксплуатирующей организации посто...   3.11.2010, 16:13
- - Vict   Водяной, к примеру, вот есть жилкооператив. У кооп...   3.11.2010, 16:21
- - Водяной   Я в этой сложной ситуации одного не пойму, а кто р...   3.11.2010, 16:48
- - Vict   Цитата(Водяной @ 3.11.2010, 15:48) Я в эт...   3.11.2010, 16:50
- - Водяной   а если установка находиться в тепловом узле? показ...   3.11.2010, 16:55
- - Vict   Цитата(Водяной @ 3.11.2010, 15:53) а если...   3.11.2010, 16:56
- - Водяной   извиниюсь, не специально...времени нет быстро наби...   3.11.2010, 17:02
- - Vict   Водяной, в ТУ входит и водомер(как минимум расходо...   3.11.2010, 17:07
- - Водяной   Ну вот и я о том же...Если по СНиП в тепловом пунк...   3.11.2010, 19:34
- - waljunja   Цитата(Juven @ 3.11.2010, 10:54) не бред....   3.11.2010, 22:22
- - Иванов В.А.   Вам же эксперт ответил - что, с существующими норм...   4.11.2010, 6:37
- - Vict   Цитата(waljunja @ 3.11.2010, 21:22) Бред....   4.11.2010, 8:17
- - waljunja   Цитата От вашей безапелляционности просто чешутся ...   4.11.2010, 9:44
- - waljunja   ЦитатаВам же эксперт ответил - что, с существующим...   4.11.2010, 9:51
|- - Vict   Гы-ыыы, Juven которая тетенька, батенькой называет...   4.11.2010, 10:17
- - waljunja   ЦитатаКстати, внятного ответа, почему это они долж...   4.11.2010, 10:40
- - Vict   Тетенька, если Я пишу что заверну вашу фиглю на ос...   4.11.2010, 10:48
- - waljunja   ЦитатаТетенька, если Я пишу что заверну вашу фиглю...   4.11.2010, 10:59
|- - Vict   Цитата(waljunja @ 4.11.2010, 9:59) Не убе...   4.11.2010, 11:13
- - waljunja   Про одного человека в шляпе говорили: "О, у н...   4.11.2010, 11:25
- - Vict   кста, вот люди недополучили 280 тыщ, только за то ...   4.11.2010, 11:28
- - waljunja   Не убедили. Из решения суда о том, что на объём по...   4.11.2010, 13:40
|- - Vict   Цитата(waljunja @ 4.11.2010, 12:40) никак...   4.11.2010, 13:47
- - waljunja   ЦитатаНу, если у вас помещение насосной влезет в п...   4.11.2010, 13:59
|- - Vict   Цитата(waljunja @ 4.11.2010, 12:59) и спо...   4.11.2010, 14:13
- - waljunja   Ну, смешно, опять спорим про разные вещи. Ну причё...   4.11.2010, 16:02
- - Vict   смешливая вы однако.. ну-ну Цитата(waljunja ...   4.11.2010, 16:28
- - Hiro Nakamura   ЦитатаВот мне интересно, Накамура докопал иль нет ...   4.11.2010, 16:40
|- - Vict   Цитата(Hiro Nakamura @ 4.11.2010, 15:40) ...   4.11.2010, 16:47
- - Hiro Nakamura   Цитатаво, это уже непосредственно к водоканалу отн...   4.11.2010, 16:59
|- - Vict   Цитата(Hiro Nakamura @ 4.11.2010, 15:59) ...   4.11.2010, 17:06
- - waljunja   ЦитатаВывод: возможность реализации тех или иных т...   4.11.2010, 17:02
- - Hiro Nakamura   ЦитатаА если придете ко мне с мечом самурая - от м...   4.11.2010, 17:28
- - Vict   А шо, со стороны кажется шо я на Марсе живу? Да хо...   4.11.2010, 21:35
- - Hiro Nakamura   Ну я думаю кучка обломанных мечей у входа в ваш ка...   4.11.2010, 22:39
- - Водяной   ))) Офигенная такая беседа получилась...Так и не п...   4.11.2010, 22:49
- - Spok_only   Водяной! +1 Разсмешили на ночь.   4.11.2010, 22:55
- - Hiro Nakamura   ПП №167 39. Узлы учета должны располагаться в осв...   4.11.2010, 23:14
|- - Водяной   Цитата(Hiro Nakamura @ 4.11.2010, 23:14) ...   5.11.2010, 0:10
- - Hiro Nakamura   Так уже получается что я оказался на стороне котор...   5.11.2010, 0:34
|- - Водяной   Цитата(Hiro Nakamura @ 5.11.2010, 0:34) Т...   5.11.2010, 1:32
|- - Иванов В.А.   ИТОГ для меня: Цитата(Водяной @ 5.11.2010, 1...   5.11.2010, 7:24
- - Vict   господа, брэйк! Тема изначально смешливая. т.ч...   5.11.2010, 8:53
- - Иванов В.А.   Ну что же - кость за кость. Вы опять ссылаетес...   5.11.2010, 9:48
|- - Vict   Цитата(Иванов В.А. @ 5.11.2010, 8:48) Вы ...   5.11.2010, 10:10
|- - Vict   Цитата(Иванов В.А. @ 5.11.2010, 8:48) Дос...   5.11.2010, 10:27
- - Иванов В.А.   На МДС Вы сами ссылаетесь - ПП №167. Боянить - что...   5.11.2010, 10:51
|- - Vict   Цитата(Иванов В.А. @ 5.11.2010, 9:51) На ...   5.11.2010, 10:58
- - Иванов В.А.   ЦитатаМДС 40-1.2000 "Правила пользования сист...   5.11.2010, 11:03
- - Vict   согласен, тут я тормознул.... я то в основном на л...   5.11.2010, 11:09
- - Hiro Nakamura   ЦитатаВо, вижу шо и Ипонец здесь... - ну шо, вруби...   5.11.2010, 11:38
- - Vict   а работать когда буите?   5.11.2010, 12:01
- - Hiro Nakamura   Сегодня выходной, я не совсем кончено понимаю по к...   5.11.2010, 12:13
|- - Vict   Цитата(Hiro Nakamura @ 5.11.2010, 11:13) ...   5.11.2010, 12:17
- - Hiro Nakamura   Прошу прощения))) Потрите его, не думаю, что он б...   5.11.2010, 12:19
|- - Vict   Цитата(Hiro Nakamura @ 5.11.2010, 11:19) ...   5.11.2010, 12:21
- - Иванов В.А.   Хорошо - ссылаемся на ПП РФ №167. Но это вопрос вт...   5.11.2010, 12:22
|- - Водяной   Цитата(Иванов В.А. @ 5.11.2010, 12:22) По...   5.11.2010, 14:10
- - Vict   Цитата(Hiro Nakamura @ 4.11.2010, 22:14) ...   5.11.2010, 12:34
- - Hiro Nakamura   Викт, я не думаю, что Dima UA, замутивший ЭТО фраз...   5.11.2010, 12:53
|- - Vict   ну, мож он еще более злыдня чем я Вот и молчит.....   5.11.2010, 12:57
- - Dima_UA   Цитата(Hiro Nakamura @ 5.11.2010, 13:53) ...   5.11.2010, 13:19
- - Иванов В.А.   Vict, значит Вы "зацепились" за термин п...   5.11.2010, 13:53
- - Vict   Цитата(Иванов В.А. @ 5.11.2010, 12:53) Vi...   5.11.2010, 15:23
- - Иванов В.А.   Но я хочу разобраться. Я не хочу зависеть от настр...   5.11.2010, 17:16
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 23:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных