WasserWolf
сообщение 2.11.2010, 15:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Объект, в котором предписано организовать систему ДУ – склад готовой одежды.
Склад имеет четыре уровня. Высота 1-3 уровней 2,35м, верхнего 4,6м.
Сплошной пол (лист ДСП) на уровнях 3-4 только в осях А-Г и 5-14 (на втором уровне в этом месте пола нет), в других местах в полу имеются прямоугольные отверстия, затянутые тонкой крупноячеистой сеткой. Пол не доходит до ограждающих стен на 0,65м. Имеется общая лестница не имеющая дверей.
Окон нет.
На первом этаже имеются четверо ворот (2,5х2,7(h)) с подъёмными ролеттами.
Одежда весит рядами над отверстиями в полу и так же там, где пол сплошной.
Возможность прокладки воздуховодов есть только по периметру уровня.


Для увеличения нажмите на картинку

Вопросы такие:
Правильно ли я понимаю, что в данном случае расчёт системы дымоудаления нужно проводить как для атриума?
Принципиальная схема будет такая – вытяжные вентиляторы ДУ, скажем, на крыше, вертикальные шахты вдоль ограждающих стен и клапаны ДУ под потолком каждого уровня?
Или достаточно будет удалять дым только с верхнего этажа за исключением участков, где пол сплошной?
Для компенсации вытяжной вентиляции ДУ используем ворота на первом этаже.

Сообщение отредактировал WasserWolf - 2.11.2010, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- WasserWolf   Система ДУ нестандартного склада   2.11.2010, 15:25
- - WasserWolf   Ну так как, можно ли рассчитывать склад как атриум...   5.11.2010, 10:11
- - denis777   Я думаю наверно будет не совсем правильно расчет в...   5.11.2010, 10:36
- - WasserWolf   Дренчерной завесы на складе нет. P.S.: в прошлом...   6.11.2010, 1:23
- - WasserWolf   Думаю, что в моём случае надо рассматривать не кру...   8.11.2010, 10:35
- - WasserWolf   Ещё такой вопрос: правильно ли я понимаю задачи ...   8.11.2010, 14:03
|- - NOVIK_N   2 WasserWolf! Алгебраические уравнения, котор...   8.11.2010, 18:05
|- - NOVIK_N   Дымовая зона, если отбросить благоглупости об их в...   9.11.2010, 18:41
- - WasserWolf   Согласно СНиПу 41-03-2003 при удалении продуктов г...   9.11.2010, 17:43
- - WasserWolf   Свой склад я рассматриваю как единый объём (не зна...   9.11.2010, 19:17
|- - NOVIK_N   Удерживать дымовой слой на высоте 2,5 м и иметь пр...   10.11.2010, 0:08
- - WasserWolf   2,5м - это уровень дыма от пола верхнего уровня (н...   10.11.2010, 9:06
- - NOVIK_N   Уважаемый WasserWolf! Ход всех Ваших мыслей п...   11.11.2010, 0:22
- - WasserWolf   Вчера общался с много более опытным специалистом, ...   11.11.2010, 10:08
|- - NOVIK_N   Цитата(WasserWolf @ 11.11.2010, 10:08) ...   11.11.2010, 23:18
- - WasserWolf   И еще мне сказали, что при удалении дыма через фра...   11.11.2010, 11:29
- - WasserWolf   Согласно приложению 4.91 пользоваться фрамугами дл...   12.11.2010, 11:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 21:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных