> АПТ цеха 30 метров., Спринклера на отм. 30 м.
Sasha Пожарник
сообщение 15.11.2010, 12:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Здравствуйте. Кто делал пожаротушение в зданиях высотой более 20 м? Помогите подобрать способ тушения.
Здание (помещение) 192 х 144 высотой 30 м. Внутри есть еще много маленьких встроенных помещений...

Главный вопрос! Спринклерное АПТ применяется до 20 метров, можно ли использовать оросители если добавить компенсирующие мероприятия... ну например использовать колбу 3 мм или еще что... Будет написано ТУ, но ничего нового в нем не будет... Их пишут такиеже люди как мы...

Кто сталкивался с подобными зданиями (решениями)? helpsmilie.gif

Заранее спасибо!!!

Сообщение отредактировал Sasha Пожарник - 15.11.2010, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sasha Пожарник   АПТ цеха 30 метров.   15.11.2010, 12:48
- - Sasha Пожарник   Кто-нибудь??? Кто-нибудь???   15.11.2010, 16:42
- - дмитрий01   Как вариант могу посоветовать быстросрабатывающие ...   15.11.2010, 17:55
- - Sasha Пожарник   А как насчет оросителей с принудительным пуском Ге...   16.11.2010, 0:01
- - Sasha Пожарник   У Гефеста вначале срабатывает 1, потом программно ...   16.11.2010, 9:26
- - дмитрий01   Сработать-то сработает, только через какое время??...   16.11.2010, 10:28
- - Sasha Пожарник   Спасибо!!! Очень интересно!!...   16.11.2010, 11:49
- - sol   а если Гефест с принудительным пуском и запуск от ...   16.11.2010, 13:18
- - дмитрий01   Сигнализация - это сигнализация, а тушение - это т...   16.11.2010, 14:15
- - Sindarkon   Видел хитрое решение для 22-ух метрового здания: ф...   16.11.2010, 16:19
- - дмитрий01   Цитата(Sindarkon @ 16.11.2010, 16:19) дми...   17.11.2010, 10:10
- - inPut   А в помещении то что у вас? то есть у вас размещен...   17.11.2010, 14:14
|- - Sasha Пожарник   Цитата(inPut @ 17.11.2010, 14:14) А в пом...   17.11.2010, 16:55
- - inPut   Конечно поддон отдельно! А для запуска дренчер...   17.11.2010, 18:13
|- - Sasha Пожарник   Цитата(inPut @ 17.11.2010, 18:13) Конечно...   18.11.2010, 13:49
- - killgur   К сожалению знаком только с нормами по ТЭЦ где маш...   18.11.2010, 15:34
|- - Sasha Пожарник   Цитата(killgur @ 18.11.2010, 15:34) К сож...   18.11.2010, 17:54
- - inPut   Я тоже не встречал в нормах, но в справочниках и у...   19.11.2010, 1:30
- - inPut   http://6pch.ru/files/0007-prom-zdania-6pch-ru.pdf ...   19.11.2010, 1:58
- - Sasha Пожарник   Вопрос, маслоподвал тушить пеной низкой кратности ...   19.11.2010, 10:41
- - Sasha Пожарник   Ну что я могу сказать-)))) Вот мы (наши эксперты) ...   23.11.2010, 16:31
- - Sasha Пожарник   Вопрос если у меня кольцо а на нем будут лафетные ...   24.11.2010, 22:41
- - дмитрий01   на счет к кольцу не скажу, а вот на самом кольце я...   25.11.2010, 9:13
- - Sasha Пожарник   Еще вопрос как организовать систему пожаротушения?...   25.11.2010, 9:30
- - Sasha Пожарник   Люди.... me   25.11.2010, 13:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных