Гость_General Electric_*
сообщение 15.11.2010, 16:45
Сообщение #1





Guest Forum






Офисное здание имеет 10 этажей,
На каждом этаже расположен 1 офис площадью 100 кв.м.

На каждый офис выделяется мощность по 0,054 кВт/м2, в соответствие с СП-31-110-2003 (табл. 6.14).
Получается расчётная мощность равна Pp=5,4 кВт на каждый офис.

Вопрос: как считаетя расчётная мощность на вводе в здание?
Просто как сумма расчётных мощностей по каждому этажу? (5,4 * 10 этажей) = 54 кВт ?

Или расчёт производится как-то иначе?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- General Electric   Расчёт нагрузки офисного здания   15.11.2010, 16:45
- - Димм   Какое у Вас стройное здание- как берёзка Я думаю...   18.11.2010, 15:45
- - Asder   Можешь смело умножать 5,4*10 точно все выберут и е...   22.11.2010, 12:17
- - Sharikov   неее... по установленной мощности точно нельзя счи...   22.11.2010, 13:05
- - st520   По расчётной мощности нужно считать, всё верно для...   23.11.2010, 9:51
- - dValeriy   Семиэтажное здание 6800кв.м., административное(сид...   23.11.2010, 10:25
- - Димм   Цитата(st520 @ 23.11.2010, 9:51) Димм, за...   23.11.2010, 10:49
- - mic   Делал офис в жилом доме общей площадью 703,7м2 оди...   23.11.2010, 12:20
- - st520   mic, извините, но вы ничего не сказали. -Почему н...   23.11.2010, 12:45
- - Sharikov   думаю СП писали не дураки, но пишут же 70 Вт метр ...   23.11.2010, 13:28
- - st520   Sharikov, у dValeriy получилось 70 Вт на метр, уже...   23.11.2010, 14:13
- - mic   St520. Если внимательно почитать СП п.6.32. ...   23.11.2010, 15:16
- - st520   mic, а 2x2=4 … Заказчик возьмёт ТУ по вашему укруп...   24.11.2010, 7:01
- - Sharikov   конечно запас не в расчетную вгоняется, ктож этот ...   24.11.2010, 9:15
- - mic   st520. не надо ерничать. Мы давно отказались счита...   24.11.2010, 9:34
- - andrey357   В сп есть классная фраза: 30% на перспективное раз...   25.11.2010, 8:48
- - Иван Карпусь   спор не о чем! парни, про такую простенькую бу...   20.1.2011, 11:29
- - Berlioz   По СП-31-0,054кВт/м2, а по П2-2000 (Белорусский) 0...   4.2.2011, 17:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных