Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> транзитные воздуховоды
Гость_Vako_*
сообщение 21.6.2006, 9:39
Сообщение #1





Guest Forum






1. вопрос такой исходя из п.7.11.9 воздуховоды могут быть с толщиной Н при условии их проклад
ки в конструциях определенной огнестойкости, следовательно если покруть такие воздуховоды
огнезадержиывающим составом той же огнестойкости,то можно так прокладывать
2.какие из современных материалов не вошедшие в пособие к снипу..вы используете
или можно использовать как негорючие материалы в качестве воздуховодов
3. ei 30- как я понима. предел огнестойкости 0,5 часа? или ошибаюсь??
С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vako   транзитные воздуховоды   21.6.2006, 9:39
- - Bers   Цитата(Vako)3. ei 30- как я понима. предел огнесто...   21.6.2006, 9:50
- - DvaUdara   Пособие 6.91 к СНиП 2.04.05-91. Огнестойкие воздух...   21.6.2006, 10:31
- - Vako   на этопособие я ссылался..вы сравните его со снипо...   21.6.2006, 12:20
- - Незнайка   Цитата(DvaUdara @ Jun 21 2006, 10:31 )Пособие...   1.12.2006, 14:40
- - Litvinov   Выложил в раздел "Нормативные документы...   1.12.2006, 15:07
- - osy3   Форумчане, подскажите, пожалуйста, Как же быть, ес...   5.4.2011, 10:44
|- - EJIEHA   Цитата(osy3 @ 5.4.2011, 11:44) ... пособи...   5.4.2011, 11:27
- - osy3   Ошибся, спасибо за подсказку...Тогда подскажите , ...   5.4.2011, 11:55
- - EJIEHA   Всё интереснее. Что за расчёт, почему не знаю....   5.4.2011, 12:06
- - osy3   Не в 41 то есть, а в СП 7.13130.2009 п.6.57 ...   5.4.2011, 12:20
- - EJIEHA   Тогда понятно. Я эту глупую фразу прочитала и дума...   5.4.2011, 12:30
|- - msi   Цитата(EJIEHA @ 5.4.2011, 13:30) Тогда по...   5.4.2011, 13:04
|- - EJIEHA   Цитата(msi @ 5.4.2011, 14:04) Варить оцин...   5.4.2011, 13:52
|- - msi   Цитата(EJIEHA @ 5.4.2011, 14:52) Где я пи...   5.4.2011, 14:33
- - osy3   И все таки, толщину берем согласно ВСН 0,55 и 0,7 ...   5.4.2011, 13:18
- - OlegG   Любой огнестойкий воздуховод должен иметь пожарный...   5.4.2011, 13:49
|- - osy3   Цитата(OlegG @ 5.4.2011, 14:49) Любой огн...   5.4.2011, 13:58
- - OlegG   В регламенте написано 0,8 мм. и из оцинковки..   5.4.2011, 14:12
|- - osy3   Цитата(OlegG @ 5.4.2011, 15:12) В регламе...   5.4.2011, 14:40
|- - OlegG   Цитата(osy3 @ 5.4.2011, 15:40) а поточнее...   5.4.2011, 15:11
- - EJIEHA   Ещё раз. Где я писала про оцинковку? Вопрос ритори...   5.4.2011, 14:37
- - msi   Цитата(EJIEHA @ 5.4.2011, 15:37) Ещё раз....   5.4.2011, 21:43
- - EJIEHA   Цитата(msi @ 5.4.2011, 22:43) У Вас пробл...   5.4.2011, 22:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 21:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных