Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Восполнение пожарного запаса в резервуаре, Побор насоса
Михаил I
сообщение 23.11.2010, 9:34
Сообщение #1


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Добрый день.
Имею скважину, которая подает воду на хозпитье и заполняет резервуары.
Резервуары нужно восполнить за 24 часа, отсюда расход необходимый 5л/с. На хоз-питье нужно 1л/с.
На какую производительность подобрать насос? Нормально ли будет работать насос с частотником на производительности 5л/с, если в основном насос работает в режиме от 0-1л/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Михаил I   Восполнение пожарного запаса в резервуаре   23.11.2010, 9:34
- - Водяной   если правильно понял, то одновременно с заполнение...   23.11.2010, 14:47
- - Михаил I   Да, 1л/с на питье. А 5л/с нужно, чтобы восполнить ...   24.11.2010, 14:31
|- - Irgosha   Цитата(Михаил I @ 24.11.2010, 14:31) Да, ...   24.11.2010, 22:12
- - OlgaO   Цитата(Михаил I @ 23.11.2010, 9:34) Имею ...   24.11.2010, 16:17
|- - Михаил I   Цитата(OlgaO @ 24.11.2010, 18:17) Сколько...   25.11.2010, 7:16
|- - OlgaO   ЦитатаПривести 300 кубов не представляю как можно ...   25.11.2010, 9:32
||- - Михаил I   Цитата(OlgaO @ 25.11.2010, 12:32) Для это...   25.11.2010, 10:51
||- - Irgosha   Цитата(Михаил I @ 25.11.2010, 10:51) Пред...   25.11.2010, 12:10
|- - Irgosha   Цитата(Михаил I @ 25.11.2010, 7:16) Дебет...   25.11.2010, 9:40
- - Shtirlic   Читал недавно статью о низкой экономической эффект...   24.11.2010, 21:16
- - Водяной   1)OlgaO +1 2)млин, ну если насос поставить на 1л...   24.11.2010, 22:34
- - Dima_UA   заполнение резервуаров пож.рукавами не более 500м ...   25.11.2010, 11:08
|- - OlgaO   Цитата(Михаил I @ 25.11.2010, 10:51) А чт...   25.11.2010, 11:19
- - Михаил I   До реки 500м дремучего леса Ест-нно нет дороги, п...   25.11.2010, 12:12
|- - Irgosha   Цитата(Михаил I @ 25.11.2010, 12:12) До р...   25.11.2010, 12:19
- - Михаил I   да там в 1л/с включено и питье и пром расход. Пром...   25.11.2010, 12:28
- - Vict   честно, не врубаюсь... В чем сложность установить ...   25.11.2010, 12:29
|- - Михаил I   Цитата(Vict @ 25.11.2010, 14:29) В чем сл...   25.11.2010, 12:34
|- - Vict   Цитата(Михаил I @ 25.11.2010, 11:34) Вот ...   25.11.2010, 12:38
- - Vict   должен пояснить как я увидел два насоса.. - насос ...   25.11.2010, 12:49
- - Михаил I   нет, не так. Насос на 6л/с. 5л/с на восполнение по...   25.11.2010, 13:04
- - Dima_UA   Цитата(Vict @ 25.11.2010, 12:49) должен п...   25.11.2010, 13:04
|- - Михаил I   Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 15:04) а сме...   25.11.2010, 13:05
|- - Vict   Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 12:04) а сме...   25.11.2010, 13:07
- - Dima_UA   если две скважины...то там и по 1 насосу дожно быт...   25.11.2010, 13:07
|- - Vict   Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 12:07) если ...   25.11.2010, 13:08
- - Dima_UA   Цитата(Vict @ 25.11.2010, 13:07) а рассчи...   25.11.2010, 13:15
- - Vict   Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 12:15) 300 м...   25.11.2010, 13:20
- - Dima_UA   Цитата(Vict @ 25.11.2010, 13:20) еще раз ...   25.11.2010, 13:22
|- - Vict   Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 12:22) а я п...   25.11.2010, 13:24
- - Dima_UA   Цитата(Vict @ 25.11.2010, 13:24) а я про ...   25.11.2010, 13:28
- - Vict   мне кажется вы путаете регулирующую емкость с емко...   25.11.2010, 13:31
- - Dima_UA   Цитата(Vict @ 25.11.2010, 13:31) мне каже...   25.11.2010, 13:34
- - Vict   Дима, если у вас подводка к сантехприбору на Ду 15...   25.11.2010, 13:37
- - Dima_UA   Цитата(Vict @ 25.11.2010, 13:37) Дима, ес...   25.11.2010, 13:41
- - Vict   ну эт понятно А я вот про те 10 дней шо будут гул...   25.11.2010, 13:43
- - Dima_UA   давайте не будем гадать! есть конкретный обек...   25.11.2010, 13:46
|- - Vict   Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 12:46) ..и в...   25.11.2010, 14:09
- - Spok_only   Предлагаю вариант:   25.11.2010, 13:59
|- - Михаил I   Цитата(Spok_only @ 25.11.2010, 16:59) Пре...   25.11.2010, 14:18
|- - Young   Цитата(Михаил I @ 25.11.2010, 14:18) Да, ...   25.11.2010, 14:58
- - Сандугач   Цитата(Михаил I @ 23.11.2010, 12:34) Добр...   25.11.2010, 14:02
- - Vict   плохо будет работать насос... если вас только это ...   25.11.2010, 14:21
- - positioner   "Читал недавно статью о низкой экономической ...   25.11.2010, 14:55
|- - Михаил I   Цитата(positioner @ 25.11.2010, 16:55) На...   26.11.2010, 6:52
- - Vict   Цитата(Young @ 25.11.2010, 13:58) Я так п...   25.11.2010, 16:27
|- - Young   Цитата(Vict @ 25.11.2010, 16:27) ключевое...   25.11.2010, 16:46
- - Vict   Млин, вот даже не знаю как корректно ответить инже...   25.11.2010, 19:33
- - Spok_only   Цитата(Vict @ 25.11.2010, 16:27) п.2 в сх...   26.11.2010, 8:06
- - Vict   Спок, вы заложили не менее 20 включений, шо являее...   26.11.2010, 8:27
- - Spok_only   Цитата(Vict @ 26.11.2010, 8:27) Спок, вы ...   26.11.2010, 11:14
- - Vict   Spok, вы вообще читаете то шо пишите и то шо пишут...   26.11.2010, 11:21
- - Spok_only   Цитата(Vict @ 26.11.2010, 11:21) Spok, вы...   26.11.2010, 12:21
|- - Vict   Цитата(Spok_only @ 26.11.2010, 11:21) Ино...   26.11.2010, 12:27
- - Spok_only   Цитата(Vict @ 26.11.2010, 12:27) и нафига...   26.11.2010, 12:48
|- - Vict   ну а теперь, виртуально хоть, представьте свою схе...   26.11.2010, 17:54
- - Spok_only   Цитата(Vict @ 26.11.2010, 18:54) ну а теп...   26.11.2010, 21:23
|- - Vict   Цитата(Spok_only @ 26.11.2010, 20:23) А в...   26.11.2010, 23:04
- - Spok_only   Цитата(Vict @ 26.11.2010, 23:04) да эт по...   27.11.2010, 0:32
|- - Vict   Цитата(Spok_only @ 26.11.2010, 23:32) Вид...   27.11.2010, 1:01
- - Spok_only   Цитата(Vict @ 27.11.2010, 2:01) дык тупов...   27.11.2010, 1:30
- - Vict   Спок, и шо у вас получилось?   30.11.2010, 10:20
- - Spok_only   Цитата(Vict @ 30.11.2010, 11:20) Спок, и ...   30.11.2010, 11:46
|- - Vict   Цитата(Spok_only @ 30.11.2010, 10:46) Сег...   30.11.2010, 17:13
- - Spok_only   Цитата(Vict @ 30.11.2010, 10:20) Спок, и ...   30.11.2010, 19:09
- - Vict   я ж вам предлагал воспользоваться не своими прогам...   30.11.2010, 21:15
- - Spok_only   Цитата(Vict @ 30.11.2010, 21:15) Вот вам ...   30.11.2010, 21:58
- - Vict   Спок, уже давно заметно, шо без програмулек, вам с...   1.12.2010, 1:02
- - Spok_only   Цитата(Vict @ 1.12.2010, 1:02) Спок, уже ...   1.12.2010, 8:36
|- - Vict   Цитата(Spok_only @ 1.12.2010, 7:36) Но об...   1.12.2010, 9:43
- - natstem   Ребят, помогите с противопожарным резервуаром Мо...   1.12.2010, 12:02
|- - Михаил I   Цитата(natstem @ 1.12.2010, 14:02) Как то...   1.12.2010, 12:08
|- - BUFF   Цитата(natstem @ 1.12.2010, 12:02) Как то...   1.12.2010, 12:18
|- - sonsumerek   Цитата(BUFF @ 1.12.2010, 12:18) сама идея...   1.12.2010, 13:54
|- - BUFF   Цитата(sonsumerek @ 1.12.2010, 13:54) а к...   1.12.2010, 14:34
|- - sonsumerek   Цитата(BUFF @ 1.12.2010, 14:34) Скважинны...   1.12.2010, 14:39
|- - Young   Цитата(BUFF @ 1.12.2010, 14:34) Скважинны...   1.12.2010, 14:44
|- - BUFF   Цитата(Young @ 1.12.2010, 14:44) а гидроб...   1.12.2010, 15:03
|- - Vict   Цитата(Young @ 1.12.2010, 13:44) а гидроб...   1.12.2010, 15:22
|- - Young   Цитата(Vict @ 1.12.2010, 15:22) а вы на к...   1.12.2010, 15:23
|- - BUFF   Цитата(Young @ 1.12.2010, 15:23) если бы ...   1.12.2010, 15:33
- - natstem   да эт я понимаю только найти подходящий не могу, ...   1.12.2010, 12:18
|- - BUFF   Цитата(natstem @ 1.12.2010, 12:18) я к то...   1.12.2010, 13:00
- - Vict   Цитата(BUFF @ 1.12.2010, 13:34) Скважинны...   1.12.2010, 14:41
|- - BUFF   Цитата(Vict @ 1.12.2010, 14:41) счаз полу...   1.12.2010, 14:55
- - Vict   О каком мультике Вы говорите? Шо б его создать над...   1.12.2010, 20:03
|- - BUFF   Цитата(Vict @ 1.12.2010, 20:03) Шо б его ...   1.12.2010, 21:31
- - ZenitcheG   Цитата(Михаил I @ 23.11.2010, 10:34) Добр...   18.4.2013, 15:12
- - Dima_UA   Цитата(ZenitcheG @ 18.4.2013, 15:12) Подс...   18.4.2013, 15:26
|- - Dmitry_vk   Цитата(Dima_UA @ 18.4.2013, 15:26) когдат...   18.4.2013, 15:58
- - silentium89   Здравствуйте! Имеется городской водовод. От не...   15.7.2013, 15:19
- - Водяной   водовод перед резервуарами...если авария на нём, т...   15.7.2013, 20:28
- - silentium89   Получается в пожарных резервуарах должен быть пожа...   17.7.2013, 9:00
- - Водяной   если водовод один перед ними, то да...   17.7.2013, 10:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 5:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных