Восполнение пожарного запаса в резервуаре, Побор насоса |
|
|
|
23.11.2010, 9:34
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Добрый день. Имею скважину, которая подает воду на хозпитье и заполняет резервуары. Резервуары нужно восполнить за 24 часа, отсюда расход необходимый 5л/с. На хоз-питье нужно 1л/с. На какую производительность подобрать насос? Нормально ли будет работать насос с частотником на производительности 5л/с, если в основном насос работает в режиме от 0-1л/с?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Михаил I Восполнение пожарного запаса в резервуаре 23.11.2010, 9:34 Водяной если правильно понял, то одновременно с заполнение... 23.11.2010, 14:47 Михаил I Да, 1л/с на питье. А 5л/с нужно, чтобы восполнить ... 24.11.2010, 14:31 Irgosha Цитата(Михаил I @ 24.11.2010, 14:31) Да, ... 24.11.2010, 22:12 OlgaO Цитата(Михаил I @ 23.11.2010, 9:34) Имею ... 24.11.2010, 16:17 Михаил I Цитата(OlgaO @ 24.11.2010, 18:17) Сколько... 25.11.2010, 7:16  OlgaO ЦитатаПривести 300 кубов не представляю как можно ... 25.11.2010, 9:32   Михаил I Цитата(OlgaO @ 25.11.2010, 12:32) Для это... 25.11.2010, 10:51    Irgosha Цитата(Михаил I @ 25.11.2010, 10:51) Пред... 25.11.2010, 12:10  Irgosha Цитата(Михаил I @ 25.11.2010, 7:16) Дебет... 25.11.2010, 9:40 Shtirlic Читал недавно статью о низкой экономической эффект... 24.11.2010, 21:16 Водяной 1)OlgaO +1
2)млин, ну если насос поставить на 1л... 24.11.2010, 22:34 Dima_UA заполнение резервуаров пож.рукавами не более 500м ... 25.11.2010, 11:08 OlgaO Цитата(Михаил I @ 25.11.2010, 10:51) А чт... 25.11.2010, 11:19 Михаил I До реки 500м дремучего леса Ест-нно нет дороги, п... 25.11.2010, 12:12 Irgosha Цитата(Михаил I @ 25.11.2010, 12:12) До р... 25.11.2010, 12:19 Михаил I да там в 1л/с включено и питье и пром расход. Пром... 25.11.2010, 12:28 Vict честно, не врубаюсь...
В чем сложность установить ... 25.11.2010, 12:29 Михаил I Цитата(Vict @ 25.11.2010, 14:29) В чем сл... 25.11.2010, 12:34  Vict Цитата(Михаил I @ 25.11.2010, 11:34) Вот ... 25.11.2010, 12:38 Vict должен пояснить как я увидел два насоса.. - насос ... 25.11.2010, 12:49 Михаил I нет, не так. Насос на 6л/с. 5л/с на восполнение по... 25.11.2010, 13:04 Dima_UA Цитата(Vict @ 25.11.2010, 12:49) должен п... 25.11.2010, 13:04 Михаил I Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 15:04) а сме... 25.11.2010, 13:05 Vict Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 12:04) а сме... 25.11.2010, 13:07 Dima_UA если две скважины...то там и по 1 насосу дожно быт... 25.11.2010, 13:07 Vict Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 12:07) если ... 25.11.2010, 13:08 Dima_UA Цитата(Vict @ 25.11.2010, 13:07) а рассчи... 25.11.2010, 13:15 Vict Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 12:15) 300 м... 25.11.2010, 13:20 Dima_UA Цитата(Vict @ 25.11.2010, 13:20) еще раз ... 25.11.2010, 13:22 Vict Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 12:22) а я п... 25.11.2010, 13:24 Dima_UA Цитата(Vict @ 25.11.2010, 13:24) а я про ... 25.11.2010, 13:28 Vict мне кажется вы путаете регулирующую емкость с емко... 25.11.2010, 13:31 Dima_UA Цитата(Vict @ 25.11.2010, 13:31) мне каже... 25.11.2010, 13:34 Vict Дима, если у вас подводка к сантехприбору на Ду 15... 25.11.2010, 13:37 Dima_UA Цитата(Vict @ 25.11.2010, 13:37) Дима, ес... 25.11.2010, 13:41 Vict ну эт понятно
А я вот про те 10 дней шо будут гул... 25.11.2010, 13:43 Dima_UA давайте не будем гадать!
есть конкретный обек... 25.11.2010, 13:46 Vict Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 12:46) ..и в... 25.11.2010, 14:09 Spok_only Предлагаю вариант: 25.11.2010, 13:59 Михаил I Цитата(Spok_only @ 25.11.2010, 16:59) Пре... 25.11.2010, 14:18  Young Цитата(Михаил I @ 25.11.2010, 14:18) Да, ... 25.11.2010, 14:58 Сандугач Цитата(Михаил I @ 23.11.2010, 12:34) Добр... 25.11.2010, 14:02 Vict плохо будет работать насос... если вас только это ... 25.11.2010, 14:21 positioner "Читал недавно статью о низкой экономической ... 25.11.2010, 14:55 Михаил I Цитата(positioner @ 25.11.2010, 16:55) На... 26.11.2010, 6:52 Vict Цитата(Young @ 25.11.2010, 13:58) Я так п... 25.11.2010, 16:27 Young Цитата(Vict @ 25.11.2010, 16:27) ключевое... 25.11.2010, 16:46 Vict Млин, вот даже не знаю как корректно ответить инже... 25.11.2010, 19:33 Spok_only Цитата(Vict @ 25.11.2010, 16:27) п.2 в сх... 26.11.2010, 8:06 Vict Спок, вы заложили не менее 20 включений, шо являее... 26.11.2010, 8:27 Spok_only Цитата(Vict @ 26.11.2010, 8:27) Спок, вы ... 26.11.2010, 11:14 Vict Spok, вы вообще читаете то шо пишите и то шо пишут... 26.11.2010, 11:21 Spok_only Цитата(Vict @ 26.11.2010, 11:21) Spok, вы... 26.11.2010, 12:21 Vict Цитата(Spok_only @ 26.11.2010, 11:21) Ино... 26.11.2010, 12:27 Spok_only Цитата(Vict @ 26.11.2010, 12:27) и нафига... 26.11.2010, 12:48 Vict ну а теперь, виртуально хоть, представьте свою схе... 26.11.2010, 17:54 Spok_only Цитата(Vict @ 26.11.2010, 18:54) ну а теп... 26.11.2010, 21:23 Vict Цитата(Spok_only @ 26.11.2010, 20:23) А в... 26.11.2010, 23:04 Spok_only Цитата(Vict @ 26.11.2010, 23:04) да эт по... 27.11.2010, 0:32 Vict Цитата(Spok_only @ 26.11.2010, 23:32) Вид... 27.11.2010, 1:01 Spok_only Цитата(Vict @ 27.11.2010, 2:01) дык тупов... 27.11.2010, 1:30 Vict Спок, и шо у вас получилось? 30.11.2010, 10:20 Spok_only Цитата(Vict @ 30.11.2010, 11:20) Спок, и ... 30.11.2010, 11:46 Vict Цитата(Spok_only @ 30.11.2010, 10:46) Сег... 30.11.2010, 17:13 Spok_only Цитата(Vict @ 30.11.2010, 10:20) Спок, и ... 30.11.2010, 19:09 Vict я ж вам предлагал воспользоваться не своими прогам... 30.11.2010, 21:15 Spok_only Цитата(Vict @ 30.11.2010, 21:15) Вот вам ... 30.11.2010, 21:58 Vict Спок, уже давно заметно, шо без програмулек, вам с... 1.12.2010, 1:02 Spok_only Цитата(Vict @ 1.12.2010, 1:02) Спок, уже ... 1.12.2010, 8:36 Vict Цитата(Spok_only @ 1.12.2010, 7:36) Но об... 1.12.2010, 9:43 natstem Ребят, помогите с противопожарным резервуаром
Мо... 1.12.2010, 12:02 Михаил I Цитата(natstem @ 1.12.2010, 14:02) Как то... 1.12.2010, 12:08 BUFF Цитата(natstem @ 1.12.2010, 12:02) Как то... 1.12.2010, 12:18  sonsumerek Цитата(BUFF @ 1.12.2010, 12:18) сама идея... 1.12.2010, 13:54   BUFF Цитата(sonsumerek @ 1.12.2010, 13:54) а к... 1.12.2010, 14:34    sonsumerek Цитата(BUFF @ 1.12.2010, 14:34) Скважинны... 1.12.2010, 14:39    Young Цитата(BUFF @ 1.12.2010, 14:34) Скважинны... 1.12.2010, 14:44     BUFF Цитата(Young @ 1.12.2010, 14:44) а гидроб... 1.12.2010, 15:03     Vict Цитата(Young @ 1.12.2010, 13:44) а гидроб... 1.12.2010, 15:22      Young Цитата(Vict @ 1.12.2010, 15:22) а вы на к... 1.12.2010, 15:23       BUFF Цитата(Young @ 1.12.2010, 15:23) если бы ... 1.12.2010, 15:33 natstem да эт я понимаю только найти подходящий не могу, ... 1.12.2010, 12:18 BUFF Цитата(natstem @ 1.12.2010, 12:18) я к то... 1.12.2010, 13:00 Vict Цитата(BUFF @ 1.12.2010, 13:34) Скважинны... 1.12.2010, 14:41 BUFF Цитата(Vict @ 1.12.2010, 14:41) счаз полу... 1.12.2010, 14:55 Vict О каком мультике Вы говорите? Шо б его создать над... 1.12.2010, 20:03 BUFF Цитата(Vict @ 1.12.2010, 20:03) Шо б его ... 1.12.2010, 21:31 ZenitcheG Цитата(Михаил I @ 23.11.2010, 10:34) Добр... 18.4.2013, 15:12 Dima_UA Цитата(ZenitcheG @ 18.4.2013, 15:12) Подс... 18.4.2013, 15:26 Dmitry_vk Цитата(Dima_UA @ 18.4.2013, 15:26) когдат... 18.4.2013, 15:58 silentium89 Здравствуйте! Имеется городской водовод. От не... 15.7.2013, 15:19 Водяной водовод перед резервуарами...если авария на нём, т... 15.7.2013, 20:28 silentium89 Получается в пожарных резервуарах должен быть пожа... 17.7.2013, 9:00 Водяной если водовод один перед ними, то да... 17.7.2013, 10:23