Михаил I
Добрый день.
Имею скважину, которая подает воду на хозпитье и заполняет резервуары.
Резервуары нужно восполнить за 24 часа, отсюда расход необходимый 5л/с. На хоз-питье нужно 1л/с.
На какую производительность подобрать насос? Нормально ли будет работать насос с частотником на производительности 5л/с, если в основном насос работает в режиме от 0-1л/с?
Водяной
если правильно понял, то одновременно с заполнением резервуара с расходом 5л/с должен подаваться расход на хоз-питьё 1 л/с.....получаем 1+5=6л/с....
я вот не понял до конца - насос качает в сеть с 1л/с и параллельно в резервуар?
Михаил I
Да, 1л/с на питье. А 5л/с нужно, чтобы восполнить пож запас в резервуарах после пожара (24 часа).
Итого всегда насос работает от 0-1л/с. А вот в режиме "после пожара" должен 6л/с.
Понятно, что могу урезать некоторый % от питьевого с целью быстрее заполнить резервуар. Но во прос в том, что насос на производительность подобрать 6л/с, а всегда работает на 0-1л/с. Судя по графикам насос будет себя плохо чуствовать, работая с низким КПД. Да и дороже на 6л/с, чем на 1л/с.

Может быть можно заполнить резервуары привозной водой? Или еще как?
OlgaO
Цитата(Михаил I @ 23.11.2010, 9:34) *
Имею скважину...

Гидрогеологи здесь первые. Сколько из скважины взять то можно? И почему она одна на площадку, где пожаротушение 40 л/с?
Shtirlic
Читал недавно статью о низкой экономической эффективности применения частотного преобразователя в системе скважинный насос - потребитель. Название статьи и место публикации смогу сказать только когда буду на работе (30 числа).
Да и вообще пожар бывает не каждый день, а может и вообще никогда не случиться поэтому затраты на более дорогой насос плюс частотный привод на мой взгляд не самый лучший вариант.
Irgosha
Цитата(Михаил I @ 24.11.2010, 14:31) *
Да, 1л/с на питье. А 5л/с нужно, чтобы восполнить пож запас в резервуарах после пожара (24 часа).
Итого всегда насос работает от 0-1л/с. А вот в режиме "после пожара" должен 6л/с.
Понятно, что могу урезать некоторый % от питьевого с целью быстрее заполнить резервуар. Но во прос в том, что насос на производительность подобрать 6л/с, а всегда работает на 0-1л/с. Судя по графикам насос будет себя плохо чуствовать, работая с низким КПД. Да и дороже на 6л/с, чем на 1л/с.

Может быть можно заполнить резервуары привозной водой? Или еще как?

Михаил, был у нас объект с пожарными резервуарами и 2-мя скважинами на участке. Так на то, что бы полностью восстановить объем в 24 часа и речи не было, не хватило бы дебета скважин, а поскольку бурить новые "на всякий пожарный случай" заказчик ни в какую не хотел, выходили из положения именно привозной водой и пополнением даже из резервуара очищенной воды очистных дождевой канализации. Но правда там был чисто противопожарный запас для пром.базы. Может и у Вас что-то подобное можно предусмотреть, а опускать в скважину насос в 6 раз больший по производительности, чем нужно для постоянной работы dry.gif , тут я с Вами согласна - это не есть хорошо.
Водяной
1)OlgaO +1

2)млин, ну если насос поставить на 1л/с, то резервуары будут набираться не меньше недели, с учётом периодической работы хоз-питья...и с напором будет не понятно, кстати...во время набирания пожарного запаса...ну, в-принципе, это к пункту 1...

было бы неплохо рассмотреть вариант с привозной водой автопожцистернами...но там ограничения по радиусу источника запитки есть жёсткие....
Михаил I
Цитата(OlgaO @ 24.11.2010, 18:17) *
Сколько из скважины взять то можно? И почему она одна на площадку, где пожаротушение 40 л/с?


Дебет скважины покроет всё на свете (сотни литров в секунду). Скважины 2 - 1раб и 1 рез. Всё пожаротушение из резервуаров.

Цитата(Irgosha @ 25.11.2010, 0:12) *
Так на то, что бы полностью восстановить объем в 24 часа и речи не было, не хватило бы дебета скважин


А что мне делать? Дебет позволяет. Привести 300 кубов не представляю как можно за 24 часа.
По поводу заполнять от ливневки, можно. Но она в резервуарах там не всегда и гарантию заполнения пож резервуаров трудно доказать эксперту.

Цитата(Водяной @ 25.11.2010, 0:34) *
было бы неплохо рассмотреть вариант с привозной водой автопожцистернами...но там ограничения по радиусу источника запитки есть жёсткие....


Смогут ли все пожмашины встать в ряд как ж/д вагоны и возить воду? А где можно ознакомиться с этими ограничениями?
Есть недалеко - 500м река...
OlgaO
Цитата
Привести 300 кубов не представляю как можно за 24 часа.

Для этого нужно только одно желание. Наши производственники только бы улыбнулись в ответ.

Цитата(Михаил I @ 25.11.2010, 7:16) *
Дебет скважины покроет всё на свете (сотни литров в секунду). Скважины 2 - 1раб и 1 рез. Всё пожаротушение из резервуаров.

Есть недалеко - 500м река...

И с таким счастьем Вы еще голову ломаете?
в скважины насосы на 1 л/с, в сарай мотопомпу на 5 и рукавов.
Только я бы предварительно поинтересовалась у зака нет ли перспективной застройки....для чего то ж делались такие большие скважины...
Irgosha
Цитата(Михаил I @ 25.11.2010, 7:16) *
Дебет скважины покроет всё на свете (сотни литров в секунду). Скважины 2 - 1раб и 1 рез. Всё пожаротушение из резервуаров.

А что мне делать? Дебет позволяет. Привести 300 кубов не представляю как можно за 24 часа.
По поводу заполнять от ливневки, можно. Но она в резервуарах там не всегда и гарантию заполнения пож резервуаров трудно доказать эксперту.

Смогут ли все пожмашины встать в ряд как ж/д вагоны и возить воду? А где можно ознакомиться с этими ограничениями?
Есть недалеко - 500м река...

А какой объем восстановить нужно? Может попробовать рассчитать на одновременную работу обеих скважин? Если 300м3 , то в обе скважины насосы по 1-2 л/с и снижение подачи на хоз.питье на время восстановления пожарного запаса. Ну и плюс, опять же, привозная вода и как страховочный вариант очищенную дождевую (если на тот момент она на очистных будет) huh.gif Да и река рядом.
Михаил I
Цитата(OlgaO @ 25.11.2010, 12:32) *
Для этого нужно только одно желание. Наши производственники только бы улыбнулись в ответ.

в скважины насосы на 1 л/с, в сарай мотопомпу на 5 и рукавов.
Только я бы предварительно поинтересовалась у зака нет ли перспективной застройки....для чего то ж делались такие большие скважины...


Ну надо сделать на грани разумного. Не могу же заку сказать, что заполнять будет сотней пожарных машин. Договаривайся как хочешь.

А что толку от мотопомпы? Она не поднимет воду со 100м глубины. К тому же скважинный насос остановить я не имею право.

У скважины дебет большой, вот дадут расход который попрошу. Короче нет проблем с дебетом.

Цитата(Irgosha @ 25.11.2010, 12:40) *
А какой объем восстановить нужно? Может попробовать рассчитать на одновременную работу обеих скважин? Если 300м3 , то в обе скважины насосы по 1-2 л/с и снижение подачи на хоз.питье на время восстановления пожарного запаса. Ну и плюс, опять же, привозная вода и как страховочный вариант очищенную дождевую (если на тот момент она на очистных будет) huh.gif Да и река рядом.


Предлагаете написать, что обе скважины рабочие и без резерва? Снижение подачи на хоз-питье на 30% (0,3л/с) ничего практически не даст. Хотя заказчик говорит допускает полную остановку производства. Т.е. 1л/с будет наполнять мои баки грубо неделю. Или нужно привозить 250тонн воды.
Ливневки может и не быть, эксперту не докажу, что она есть всегда.
Dima_UA
заполнение резервуаров пож.рукавами не более 500м по согласованию с пожарниками.
мотопомпу в руки и до речки.... wink.gif
OlgaO
Цитата(Михаил I @ 25.11.2010, 10:51) *
А что толку от мотопомпы? Она не поднимет воду со 100м глубины. К тому же скважинный насос остановить я не имею право.

я про реку говорила, конечно же, а не про скважину на пожар.
Так:
Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 11:08) *
заполнение резервуаров пож.рукавами не более 500м по согласованию с пожарниками.
мотопомпу в руки и до речки.... wink.gif

В СП8 уже и в 500 м ограничения нет.
Irgosha
Цитата(Михаил I @ 25.11.2010, 10:51) *
Предлагаете написать, что обе скважины рабочие и без резерва? Снижение подачи на хоз-питье на 30% (0,3л/с) ничего практически не даст. Хотя заказчик говорит допускает полную остановку производства. Т.е. 1л/с будет наполнять мои баки грубо неделю. Или нужно привозить 250тонн воды.
Ливневки может и не быть, эксперту не докажу, что она есть всегда.

Ну почему без резерва. Восстановление пожарного запаса ведь явление редкое. На этот случай вводите в рабочий режим 2-ю скважину (или она не будет оборудована всем необходимым для работы?). Даже если у вас будут насосы по 1 л/с и при снижении хоз.питья на 30%, в резервуар пойдет 1,3л/с , а это 112м3/сут, ну а если все-таки взять насосы поболее, ну и про речку подумать. В СНиПе по этому поводу вот чего написано: "9.31*. Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам длиной до 250 м, а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора — длиной до 500 м.", а в СП, Ольга Павловна как всегда права, этого ограничения по расстоянию нет.
Михаил I
До реки 500м дремучего леса smile.gif Ест-нно нет дороги, подъезда и лед там не менее 2мsmile.gif

Может ли иметь место вот такой вариант:

Допустим на пожаротушение ушло 300 кубов, а резервуары были не на 300, а на 500.
Перекрываем воду на питье на 24 часа и восполняем эти 100 кубов, которых не хватает до 300.
Irgosha
Цитата(Михаил I @ 25.11.2010, 12:12) *
До реки 500м дремучего леса smile.gif Ест-нно нет дороги, подъезда и лед там не менее 2мsmile.gif

Может ли иметь место вот такой вариант:

Допустим на пожаротушение ушло 300 кубов, а резервуары были не на 300, а на 500.
Перекрываем воду на питье на 24 часа и восполняем эти 100 кубов, которых не хватает до 300.

А как обоснуете завышение объема резервуаров? Или это не критично? rolleyes.gif А перекрыть совсем воду на питье не айс, или у Вас предусмотрена емкость запаса воды на питье?
Михаил I
да там в 1л/с включено и питье и пром расход. Пром расход бОльшая часть. Пром отключаю на 100%(допускается технологией), питье на 30%. Ну и будет почти 1л/с.

А разве это не обоснование увеличения объема? Раз с насосом никак не выходит.
Vict
честно, не врубаюсь...
В чем сложность установить второй насос?
Михаил I
Цитата(Vict @ 25.11.2010, 14:29) *
В чем сложность установить второй насос?


Цена вопроса. Вода глубоко. Насос дорогой. На 5л/с в разы дороже чем на 1л/с. Вот и задача как всех обмануть и сделать все по нормам. На 2 насоса не пойдут. Ставить 1 насос на 5л/с не знаю хорошо ли это, если молотить будет 1л/с.
Vict
Цитата(Михаил I @ 25.11.2010, 11:34) *
Вот и задача как всех обмануть и сделать все по нормам. На 2 насоса не пойдут.
в первую очередь вы обманываете себя...
Вы инженер иль счетовод зака?
Vict
должен пояснить как я увидел два насоса.. - насос на 5 л/с в скважине качающий в РЧВ. От РЧВ два трубопровода - один на хозпит(с насосом на 1л, если он нужен по давлению), другой на пожрезервуары. Естеснно правильную обвязку сделать...
Михаил I
нет, не так. Насос на 6л/с. 5л/с на восполнение пожара и 1л/с на питье. После наполнеия резервуаров, насос рассчитанный на 6л/с подает 1л/с, греется и наедается через полгода.
Dima_UA
Цитата(Vict @ 25.11.2010, 12:49) *
должен пояснить как я увидел два насоса.. - насос на 5 л/с в скважине качающий в РЧВ. От РЧВ два трубопровода - один на хозпит(с насосом на 1л, если он нужен по давлению), другой на пожрезервуары. Естеснно правильную обвязку сделать...


а сменность воды?
на хоз-быт 1 л/с
пожар 30 л/с
Михаил I
Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 15:04) *
а сменность воды?


+1, ее не будет
Vict
Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 12:04) *
а сменность воды?
а рассчитать обьем РЧВ? rolleyes.gif


Цитата(Михаил I @ 25.11.2010, 12:05) *
+1, ее не будет
у вас не будет, т.к. думать не хотите... smile.gif
Dima_UA
если две скважины...то там и по 1 насосу дожно быть....только 1 рабочая а другая резервная,
при полнение резервуаров думаю может прокатит 2 скважино использувать одновременно
Vict
Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 12:07) *
если две скважины...то там и по 1 насосу дожно быть....только 1 рабочая а другая резервная,
при полнение резервуаров думаю может прокатит 2 скважино использувать одновременно
ведь написали, шо на два мощных насоса не пойдут...

ПС. хотя в вашем посте есть логика - нафиг резервная скважина без насоса?
Dima_UA
Цитата(Vict @ 25.11.2010, 13:07) *
а рассчитать обьем РЧВ? rolleyes.gif


у вас не будет, т.к. думать не хотите... smile.gif


300 м3 пож запас
если хоз-быт и пром 1 л/с то 1*3,6*24 = 86,4 м3/сут

за 48 часов надо оновить все 300м3 .....КАК?

Цитата(Vict @ 25.11.2010, 13:08) *
ведь написали, шо на два мощных насоса не пойдут...

ПС. хотя в вашем посте есть логика - нафиг резервная скважина без насоса?


зачем 2 мощных?
2 нормальных надо laugh.gif
и считать подачу


но все таки про мотопомпу и речку нада расматривать вариант, даже если там и 2 м льда

ну да еще и ливнёвку можна сюда прицепить.....резервуары же надо пополнять время от времени
Vict
Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 12:15) *
300 м3 пож запас
если хоз-быт и пром 1 л/с то 1*3,6*24 = 86,4 м3/сут

за 48 часов надо оновить все 300м3 .....КАК?
еще раз прочтите внимательно
Цитата(Vict @ 25.11.2010, 11:49) *
должен пояснить как я увидел два насоса.. - насос на 5 л/с в скважине качающий в РЧВ. От РЧВ два трубопровода - один на хозпит(с насосом на 1л, если он нужен по давлению), другой на пожрезервуары. Естеснно правильную обвязку сделать...
Dima_UA
Цитата(Vict @ 25.11.2010, 13:20) *
еще раз прочтите внимательно


а я про сменность воды tomato.gif
Vict
Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 12:22) *
а я про сменность воды tomato.gif
а я про проточность в РЧВ smile.gif
Dima_UA
Цитата(Vict @ 25.11.2010, 13:24) *
а я про проточность в РЧВ smile.gif

а какая разница между проточностью и сменностью в рчв?
Vict
мне кажется вы путаете регулирующую емкость с емкостью запаса...
И обьем РЧВ вы еще не рассчитали smile.gif

Dima_UA
Цитата(Vict @ 25.11.2010, 13:31) *
мне кажется вы путаете регулирующую емкость с емкостью запаса...
И обьем РЧВ вы еще не рассчитали smile.gif


и в той и в другой, если они для хоз-пыт, должна вода менятся через 48 часов huh.gif
Vict
Дима, если у вас подводка к сантехприбору на Ду 15, а ввод на 300.... праздники(вот скоро новый год smile.gif ), а сторож один - как вы обеспечиваете сменность воды? biggrin.gif
Dima_UA
Цитата(Vict @ 25.11.2010, 13:37) *
Дима, если у вас подводка к сантехприбору на Ду 15, а ввод на 300.... праздники(вот скоро новый год smile.gif ), а сторож один - как вы обеспечиваете сменность воды? biggrin.gif


через 12 часов после праздника после выпитого большого количества спиртного кратность водообмена увеличется в несколько раз laugh.gif
Vict
ну эт понятно smile.gif
А я вот про те 10 дней шо будут гулять все кроме сторожей... - они ведь тоже имеют право на 48 часовой обмен воды rolleyes.gif
Dima_UA
давайте не будем гадать!

есть конкретный обект.....и вся правда только Михаилу известна
Spok_only
Предлагаю вариант:
Сандугач
Цитата(Михаил I @ 23.11.2010, 12:34) *
Добрый день.
Имею скважину, которая подает воду на хозпитье и заполняет резервуары.
Резервуары нужно восполнить за 24 часа, отсюда расход необходимый 5л/с. На хоз-питье нужно 1л/с.
На какую производительность подобрать насос? Нормально ли будет работать насос с частотником на производительности 5л/с, если в основном насос работает в режиме от 0-1л/с?


Так и не понятна схема водоснабжения. Из первых постов автора следовало, что имеется скважина, которая качают в сеть (на предприяние) и имеется ответвление на пожарный резервуар, которое открывается только при пополнении пожзапаса. Позже, выясняется, что скважины две. Кроме того, оказывается дебет огромадный. Позже выяснилось, что в резервуаре нужна "сменность воды" То есть резервуар работает на сеть и в нём же хранится пож запас. ... То есть, похоже, что имеется и НС второго подъёма... Если так, то
1. подбираете погружной насос с рабочей зоной ближе к 3 л/с. и кидаете пару их в скважины. можно обойтись без частотника, по старинке. Автоматизируете работу насосов по уровню в РЧВ. Пусть насосы работают по очереди, а при падении уровня воды ниже уровня пожарного запаса включаются оба. А НС -2 с частотником пусть себе работают на сеть.
Vict
Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 12:46) *
..и вся правда только Михаилу известна
вот пусть и считает... не деньги зака biggrin.gif
Михаил I
Цитата(Spok_only @ 25.11.2010, 16:59) *
Предлагаю вариант:


Да, вот такими расходы будут при заполнении резервуров (возможно, никогда). В основном подача 1л/с одним насосом. Как при этом будут работать насосы? Ведь на 1л/с он будет работать весьма некорректно (т.к. он подобран на 6л/с).

Цитата(Сандугач @ 25.11.2010, 17:02) *
Так и не понятна схема водоснабжения.


Промздание с потреблением пром+питье 1л/с. Пожрезервуары на улице (содержат объем только на пожар, без запаса на питье и прочего). Для восполнения этих резервуаров требуется как минимум 5л/с, чтобы успеть за 24 часа.

Цитата(Vict @ 25.11.2010, 17:09) *
вот пусть и считает... не деньги зака biggrin.gif


Одна из задач инженера.
Vict
плохо будет работать насос... если вас только это интересует....

Цитата
Одна из задач инженера.
ну да...
в каждой инженерной задачи есть технико-экономическое обоснование... с экономическим обоснованием вы справились... осталась техническая составляющая... а тут, бах, и траблы biggrin.gif
positioner
"Читал недавно статью о низкой экономической эффективности применения частотного преобразователя в системе скважинный насос - потребитель" - есть одна проблема со скважинными насосами управляемыми частотными приводами, по крайней мере это касается небольших насосов с подшипником скольжения. Насколько я знаю, 60% от номинальной частоты вращения - это предел для скважинников.
Young
Цитата(Михаил I @ 25.11.2010, 14:18) *
Да, вот такими расходы будут при заполнении резервуров (возможно, никогда). В основном подача 1л/с одним насосом. Как при этом будут работать насосы? Ведь на 1л/с он будет работать весьма некорректно (т.к. он подобран на 6л/с).

Я так понимаю ключевым в схеме который предлагает Spok_only является гидробак на 1м3. Сколько у вас суточное потребление на х.б. нужды?
Vict
Цитата(Young @ 25.11.2010, 13:58) *
Я так понимаю ключевым в схеме который предлагает Spok_only является гидробак на 1м3.
ключевое у Спока п.2 в схеме, который является ошибочным по определению... соответственно и по расчету..
Young
Цитата(Vict @ 25.11.2010, 16:27) *
ключевое у Спока п.2 в схеме, который является ошибочным по определению... соответственно и по расчету..

а какое допустимое кол-во включений в час у скважинного насоса? Сам принцип я так понимаю верен - посчитать гидробак по включениям в час и тогда насос будет нормально работать даже не смотря на то, что расход который он дает в 6 раз больше требуемого на бытовые нужды?
Vict
Млин, вот даже не знаю как корректно ответить инженерам....
Своим, при таких схемах и вопросах - посылаю первый и последний раз... дальше увольнение за несоответствие..
Вас, вместе с Споком имею право послать только.... - в поиск, по всему инету(в библиотеку не посылаю, бо понимаю шо не зачем, да и в поиск по форуму тож промолчу)...
Михаил I
Цитата(positioner @ 25.11.2010, 16:55) *
Насколько я знаю, 60% от номинальной частоты вращения - это предел для скважинников.


Не утешительно.

Цитата(Young @ 25.11.2010, 16:58) *
является гидробак на 1м3.


Можно будет попробовать.

Цитата(Young @ 25.11.2010, 18:46) *
а какое допустимое кол-во включений в час у скважинного насоса?

до 30 в час

Можно будет мембранник или тупо бак на 4 -5 кубов (в сутки 3 потребление). И небольшой "натрубный" насос.
Spok_only
Цитата(Vict @ 25.11.2010, 16:27) *
п.2 в схеме, который является ошибочным по определению... соответственно и по расчету..

Допускаю, что с увеличением количества циклов (вкл./выкл.) насоса уменьшается время жизни мембраны.