> Заземление щитка автоматики.
soll
сообщение 25.11.2010, 10:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.9.2010
Пользователь №: 73915



Здравствуйте. Посоветуйте.
На заводе необходимо выполинть автоматизацию дымоудаления, на каждом этаже стоит щиток с аппаратурой автоматики, автоматика питается от сети 220В, для этого подведено питание от этажных щитков электриков.
Нужно ли заземлять корпус щитка автоматики отдельным проводником? Или можно заземлять третьей жилой питающего кабеля? Какого сечения необходимо в таком случае должен быть кабель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- soll   Заземление щитка автоматики.   25.11.2010, 10:31
- - Boris Blade   Проекта то нет че ли? Можно заземлить третьей жило...   25.11.2010, 10:59
|- - Сергей В.   Цитата(Boris Blade @ 25.11.2010, 9:59) Мо...   28.11.2010, 14:28
|- - soll   Цитата(Сергей В. @ 28.11.2010, 14:28) То,...   30.11.2010, 9:03
- - soll   Ну я проектик то и делаю. просто меня один колле...   25.11.2010, 14:17
- - Boris Blade   По расчету. естественно.   25.11.2010, 22:03
- - soll   ну по расчетам то получается ВВГнг-FRLS 3х1.5, но ...   26.11.2010, 10:09
- - st520   soll Почему вы не используете специализированный р...   26.11.2010, 12:01
- - soll   ну наверно потому что я спрашиваю про электроснабж...   26.11.2010, 13:34
- - Димм   минимальное сечение нормируется, если РЕ идёт отде...   26.11.2010, 15:14
- - nwe   Надо бы этой путанице с "заземлением" по...   14.12.2010, 22:13
|- - Сергей В.   Цитата(nwe @ 14.12.2010, 21:13) Надо бы э...   15.12.2010, 10:14
- - Максимович   ПУЭ-85 устарели и отменены; изданы в России более ...   14.12.2010, 23:11
- - nwe   Да, смысл защитных мероприятий остался. Человеческ...   16.12.2010, 18:56
- - Rus75   Написали в теме много, но ушли от главного вопроса...   17.12.2010, 18:11
- - Сергей В.   Цитата(Rus75 @ 17.12.2010, 17:11) Написал...   18.12.2010, 13:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 15:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных