> как обеспечить в помещении +5 цельсия, решение по холодоснабжению
Anch
сообщение 30.11.2010, 9:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



Добрый день ув. коллеги! Возник такой вопрос. Есть административное здание с офисами, само по себе небольшое. В этом же здании есть ряд помещений (около 20) в которых заказчик хочет + 5 круглый год (хранение лыж).Утверждает что летом лыжи рассохнутся без кондиционирования. Вопрос:
1)возможно ли обеспечить все здание одним чиллером и офисы и эти комнаты ( например пересчитать чилер на холодоноситель +2/+7), естесственно комнаты эти будут теплоизолированы и т.д.
2) можно ли применить VRF?
3) что будет с фэнкойлами при таких параметрах (не будут ли обмерзать) и вообще можно ли с пульта задать для обыкновеннного фэнкойла подержание темп-ры +5? потому как по католагам я нашел +14 минимальная установка
4)или же всетки промышленное холодоснабжение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Anch   как обеспечить в помещении +5 цельсия   30.11.2010, 9:24
- - molibden1980   вариант 4) имхо   30.11.2010, 10:57
- - Ludvig   Это прмышленное холодоснабжение. Ниже +7 на выходе...   30.11.2010, 11:49
- - vlad980   Цитатапомещение нужно с 40-60 мм теплоизоляцией - ...   30.11.2010, 13:59
- - Vik   Ни-ни.! Только рефрижерационное оборудование.   30.11.2010, 16:55
- - daddym   Совершенно без проблем. Обычный чиллер обычные туп...   30.11.2010, 20:59
- - airwave   О как. Круглый год на воде без проблем. Да и на от...   1.12.2010, 1:08
|- - daddym   Цитата(airwave @ 1.12.2010, 1:08) О как...   1.12.2010, 1:43
- - инж323   Что то не совсем то с заданием Зака. Кто дома лыжи...   1.12.2010, 3:47
- - Vik   Цитата(инж323 @ 1.12.2010, 4:47) Но в при...   1.12.2010, 10:41
- - LordN   хрен ли люминию и пласмассе сделается? какой нафик...   1.12.2010, 11:30
|- - daddym   Цитата(LordN @ 1.12.2010, 11:30) хрен ли ...   1.12.2010, 13:03
- - vadim999   Эт, скока лыжов бу хранить? ПроГуглите моноблоч...   1.12.2010, 13:19
- - daddym   Как раз чиллерная система хороша тем что никаких о...   1.12.2010, 13:31
|- - vadim999   Цитата(daddym @ 1.12.2010, 13:31) Как раз...   2.12.2010, 9:20
|- - daddym   Цитата(vadim999 @ 2.12.2010, 9:20) Во пер...   3.12.2010, 1:59
- - Anch   сказали заку про промхолод, он испугался, теперь г...   2.12.2010, 9:21
- - Странная Белка   Стопудово промхолод. Странный народ эти заки. Нав...   2.12.2010, 10:28
- - инж323   Эх, Ирин, когда узнаешь эту кухню, то удивишься, ч...   2.12.2010, 10:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 4:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных