	  Sersh   Обвязка Теплообменника Пар-Пропилен гликоль   3.12.2010, 16:54    gilepp   Могу прислать схему с диаметрами и примером технич...   3.12.2010, 17:58    Sersh   высота подъема конденсатопровода_/_3.000 м
есть ли...   3.12.2010, 19:18    gilepp   Узнайте еще пожалуйста какая длина конденсатопрово...   3.12.2010, 19:29    Sersh   Длинна конденсатопровода до бака 58-60 м откачка в...   6.12.2010, 8:50    gilepp   Выслал. Правда уточнить бы давление, т.к. 150 гр.С...   6.12.2010, 18:09    Sersh   gilepp Спасибо огромное!!!
Обратился ...   7.12.2010, 18:07    Sersh   Спс уже не нужно сам посчитал   7.12.2010, 19:16    gilepp   Цитатапо видимому 6 барам соответствует 158 С
все...   7.12.2010, 19:50