Sersh Обвязка Теплообменника Пар-Пропилен гликоль 3.12.2010, 16:54 gilepp Могу прислать схему с диаметрами и примером технич... 3.12.2010, 17:58 Sersh высота подъема конденсатопровода_/_3.000 м
есть ли... 3.12.2010, 19:18 gilepp Узнайте еще пожалуйста какая длина конденсатопрово... 3.12.2010, 19:29 Sersh Длинна конденсатопровода до бака 58-60 м откачка в... 6.12.2010, 8:50 gilepp Выслал. Правда уточнить бы давление, т.к. 150 гр.С... 6.12.2010, 18:09 Sersh gilepp Спасибо огромное!!!
Обратился ... 7.12.2010, 18:07 Sersh Спс уже не нужно сам посчитал 7.12.2010, 19:16 gilepp Цитатапо видимому 6 барам соответствует 158 С
все... 7.12.2010, 19:50