> Вытяжная установка, Вопрос к наладчикам
vlad.dislav
сообщение 7.12.2010, 18:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.8.2010
Пользователь №: 69113



Добрый вечер, коллеги!
Столкнулся с ситуацией в которой зашел в тупик и требуется ваша помощь.

Есть вытяжная установка, по паспорту производительность ее 10300 м3/час, 614 Па полное. Вентилятор RDH 500L, на валу 1281 об/мин.
Двигатель 3,0х1425 3 фазы в звезде.

Проведя замеры на всасывающем воздуховоде получил данные в 5000 м3/час (тесто 435 с телескопическим зондом, поверка в прошлом месяце)
На выхлопе замерить не удалось в связи с конструктивным исполнением, НО
на кровле, где происходит выброс воздуха стоит вытяжная шахта, в которую приходят еще 2 вытяжки по 5000 кубов.
Итого общий выброс 20300 кубов. Сама вытяжная шахта периметром 9700 и высотой 700мм и практически вся зашита оцинкованным листом. Свободный проем для выброса воздуха 2700х700 мм. На выхлопе стоит обычная наружная решетка.
Зачем зашили всю шахту по периметру не ясно, сейчас дал команду, чтобы освободили еще проем 2800х700.
Скорость воздуха на наружной решетке в разных местах меняется от 1,5 до 3,8 м/с.

Вентилятор должен был работать в своей нормальной характеристике, ан нет, характеристика смещена в нехорошую сторону к 700 Па.
Ток при этом должен быть 2,85 А (1,5 кВт), а он 4,5 А (2,37 кВт)!!!! Т.е. по току все ок, установка рабочая, а по факту работает на 50%.

Коллеги, подскажите пожалуйста, что можно сделать для увеличения производительности установки и почему все-таки ток отличается???




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vlad.dislav   Вытяжная установка   7.12.2010, 18:59
- - Skaramush   Два вопроса в уточнение: Откуда взяли 700 Ра - зам...   7.12.2010, 19:19
- - vlad.dislav   700 Па исходя из характеристики вентилятора при 50...   8.12.2010, 15:07
- - Skaramush   Я правильно понимаю, что всё, чем вы располагаете ...   8.12.2010, 15:20
|- - vlad.dislav   Цитата(Skaramush @ 8.12.2010, 15:20) Я пр...   8.12.2010, 16:58
- - alem   Неисправности такого рода сводятся к двум: 1) вен...   8.12.2010, 15:25
- - alem   В ваших сообщениях нигде не упоминается про проект...   8.12.2010, 17:39
|- - vlad.dislav   Цитата(alem @ 8.12.2010, 17:39) В ваших с...   8.12.2010, 18:12
|- - jota   Цитата(vlad.dislav @ 8.12.2010, 17:12) то...   8.12.2010, 21:02
|- - Skaramush   Цитата(jota @ 8.12.2010, 20:02) Проверьте...   8.12.2010, 21:18
||- - jota   Цитата(Skaramush @ 8.12.2010, 20:18) Напр...   8.12.2010, 21:51
||- - alem   Цитата(jota @ 8.12.2010, 21:51) Для прове...   9.12.2010, 12:43
|- - vlad.dislav   Цитата(jota @ 8.12.2010, 21:02) Проверьте...   9.12.2010, 12:09
- - Skaramush   Вентилятор именно с ременной передачей. И вопрос о...   8.12.2010, 22:05
|- - jota   Цитата(Skaramush @ 8.12.2010, 21:05) Крыл...   8.12.2010, 22:53
- - Skaramush   ТБ в подкорку вшита намертво , что поделать.   8.12.2010, 23:05
|- - jota   Цитата(Skaramush @ 8.12.2010, 22:05) ТБ в...   9.12.2010, 1:00
|- - Skaramush   Цитата(jota @ 9.12.2010, 0:00) Тонут обыч...   9.12.2010, 12:33
- - Vik   Цитата(Skaramush @ 9.12.2010, 13:33) Оффт...   9.12.2010, 12:58
|- - Skaramush   Цитата(Vik @ 9.12.2010, 11:58) Хорошие не...   9.12.2010, 13:04
- - ЮрийБ   ЦитатаТок при этом должен быть 2,85 А (1,5 кВт), а...   18.12.2010, 19:54
- - vlad.dislav   4,5 А   21.12.2010, 18:46
- - Караджи В.Г.   Владиславу (если задача не отпала): Судя по привед...   22.12.2010, 11:33
|- - vlad.dislav   Цитата(Караджи В.Г. @ 22.12.2010, 11:33) ...   12.1.2011, 11:44
- - ЮрийБ   При ном. токе низкий расход - наверное действует ч...   25.12.2010, 12:32
- - Anton 4ehov   Существует ли возможность проверить расход вытяжно...   8.1.2011, 18:48
- - msi   А если просто попробовать на всех трех нагнетатель...   12.1.2011, 12:49
|- - vlad.dislav   Цитата(msi @ 12.1.2011, 12:49) А если про...   13.1.2011, 13:50
- - Skaramush   Оппаньки... Какие отводы, что вы? По фотографии су...   13.1.2011, 14:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных