lena uraewa
сообщение 7.12.2010, 19:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 12.12.2009
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 42351



Дорогие специалисты ВиК! Помогите разобраться в такой ситуации:На кольцевой сети диаметром более 100мм устанавливается колодец с пож.гидрантом и от него прокладывается участок водопровода менее 200,00м (в 1-нитку) и устанавливается колодец со вторым пож.гидрантом.Вопрос: Данный участок является ответвлением или тупиковым участком? Спор идет с экспертизой, которая утверждает, что это ответвление,мы понимаем -тупиковым участком.В первом случае-установка пож.гидранта запрещена, во втором -разрешена по СНиПу.Экспертиза заставляет прокладывать вторую нитку, соответственно в месте врезки устанавливается не колодец, а камера.Точного разделения между тупиковым участком и ответвлением в литературе нет.Если можно дайте ссылку на норматив
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lena uraewa   Ответвление или тупиковый участок?   7.12.2010, 19:33
- - Dima_UA   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...%EB%E...   7.12.2010, 22:30
- - volka   Цитата(lena uraewa @ 7.12.2010, 20:33) До...   8.12.2010, 0:28
- - aleksey_v   Честно говоря, я уже не так категоричен по этому п...   8.12.2010, 1:21
- - Михаил I   Цитата(lena uraewa @ 7.12.2010, 21:33) На...   8.12.2010, 6:08
- - lena uraewa   Спасибо тем кто откликнулся. Эта тема я смотрю вес...   8.12.2010, 16:35
- - Михаил I   "Ответвление" - понятие растяжимое. Отве...   9.12.2010, 6:26
- - ира   Цитата(lena uraewa @ 7.12.2010, 21:33) До...   9.12.2010, 11:26
- - Михаил I   Гидрант на наружных сетях. Пожарный кран касается ...   9.12.2010, 11:33
- - ира   Михаил, подскажите пункт СП, если не затруднит   9.12.2010, 11:55
- - Михаил I   8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, к...   9.12.2010, 12:00
- - Skorpion   ПГ2 можно ставить на тупиковой линии, если после н...   9.12.2010, 17:19
|- - Михаил I   Цитата(Skorpion @ 9.12.2010, 19:19) ПГ2 м...   10.12.2010, 6:15
|- - aleksey_v   Цитата(Михаил I @ 10.12.2010, 6:15) Не со...   10.12.2010, 11:31
- - lena uraewa   В старых справочниках о водоснабжения (например сп...   9.12.2010, 18:26
- - Vict   эко вас тут всех колбасит Цитата(lena uraewa ...   10.12.2010, 8:36
- - Spok_only   Цитата(lena uraewa @ 7.12.2010, 19:33) и ...   10.12.2010, 12:38
|- - Vict   Спок, вы акценты не там расставляете, соответствен...   10.12.2010, 13:21
- - Spok_only   Цитата(Vict @ 10.12.2010, 14:21) только с...   10.12.2010, 13:37
- - Михаил I   Кстати и это не совсем верно. В кольцевых сетях во...   10.12.2010, 14:27
- - aleksey_v   Направление может измениться. В тупике - нет. [Хот...   10.12.2010, 14:36
|- - Vict   Цитата(aleksey_v @ 10.12.2010, 13:36) Но ...   10.12.2010, 14:45
|- - aleksey_v   Цитата(Vict @ 10.12.2010, 14:45) а если н...   10.12.2010, 18:15
- - lexa00   Цитата(Vict @ 10.12.2010, 14:45) а если н...   10.12.2010, 15:38
- - lena uraewa   Вообще по этому вопросу, уже пора авторам СП или С...   10.12.2010, 18:18
- - Spok_only   Цитата(lena uraewa @ 7.12.2010, 19:33) и ...   11.12.2010, 11:26
- - lena uraewa   Но не где это не сказано, что нельзя устанвливать ...   11.12.2010, 16:18
- - aleksey_v   В здравом смысле: вы получите участок застаивающей...   12.12.2010, 3:55
- - lena uraewa   Делала без закольцовки в 3 эт детском центре. еще ...   12.12.2010, 10:01
- - aleksey_v   Не кольцевании дело, повторюсь. Водоразбор в конце...   12.12.2010, 11:42
- - Vict   Правы Михаил I и lena uraewa что можно устанавлива...   12.12.2010, 13:10
- - aleksey_v   Если мерзнуть тупику с гидрантом и без водоразбора...   12.12.2010, 14:39
- - lena uraewa   В случае со внутрянкой это когда в подвале -кольцо...   12.12.2010, 14:50
- - Vict   Цитата(aleksey_v @ 12.12.2010, 13:39) Есл...   12.12.2010, 15:16
|- - aleksey_v   Цитата(Vict @ 12.12.2010, 15:16) Алексей,...   13.12.2010, 3:53
- - lena uraewa   Хорошо Vict,если это так, то почему это нигде не о...   12.12.2010, 15:51
- - Skorpion   Смысл ограничения в 200 м заключается исключительн...   12.12.2010, 16:20
|- - даниил   ЦитатаСмысл ограничения в 200 м заключается исключ...   12.12.2010, 17:02
- - lena uraewa   Я тоже так думаю,что расстояние 200м выдержано исх...   12.12.2010, 16:57
- - lena uraewa   Ребята мы говорим о замерзании стоячей воды.В сред...   12.12.2010, 18:37
- - Vict   Цитата(lena uraewa @ 12.12.2010, 14:51) Х...   12.12.2010, 20:49
- - Skorpion   ЦитатаVictОк. Для надежности ставим 3 ПГ на тупико...   12.12.2010, 22:12
- - Skorpion   Цитатаданиилтогда надо для исключительной надежнос...   12.12.2010, 22:24
- - Vict   Цитата(Skorpion @ 12.12.2010, 21:12) Длин...   13.12.2010, 9:15
|- - aleksey_v   Цитата(Vict @ 13.12.2010, 9:15) п.8,6 - П...   13.12.2010, 12:43
|- - Skorpion   Цитата(Vict @ 13.12.2010, 10:15) аргумент...   13.12.2010, 15:35
- - Spok_only   Цитата(aleksey_v @ 13.12.2010, 13:43) Vic...   13.12.2010, 12:54
- - Vict   Цитата(aleksey_v @ 13.12.2010, 11:43) Vic...   13.12.2010, 13:12
|- - aleksey_v   Цитата(Vict @ 13.12.2010, 13:12) давайте ...   13.12.2010, 16:59
|- - Vict   Цитата(aleksey_v @ 13.12.2010, 15:59) Дав...   16.12.2010, 12:07
- - Vict   Цитата(Skorpion @ 13.12.2010, 14:35) Толь...   13.12.2010, 16:01
- - lena uraewa   Тридцать лет этот пункт СНиПа фигурировал без допи...   13.12.2010, 16:28
- - lena uraewa   А что будем делать с указанием СП по поводу ...   16.12.2010, 16:25
- - Vict   шо хотите, то и делайте... СП добровольного примен...   16.12.2010, 16:41
- - OVOK   Замерзает не труба проложенная ниже глубины промер...   16.12.2010, 16:54
|- - aleksey_v   Цитата(OVOK @ 16.12.2010, 16:54) Замерзае...   16.12.2010, 18:00
|- - Skorpion   Цитата(OVOK @ 16.12.2010, 17:54) Замерзае...   16.12.2010, 20:55
- - lena uraewa   Так тогда у нас во всех ПГ седловая часть будет за...   16.12.2010, 17:59
- - lena uraewa   Вообще то бесколодезная установка ПГ применяется н...   16.12.2010, 19:06
- - BBP   Здравствуйте! А на наружных сетях противопожар...   25.5.2011, 15:19
- - Dima_UA   а в резервуарах она какая....не стоячая? главное ч...   25.5.2011, 15:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных