> Прокомментируйте схему ИТП, с точки зрения автоматизации
Leshij
сообщение 7.12.2010, 19:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Краткая предистория: ко мне обратилось одно ТСЖ с жалобой что не хватает тепла (дом 14 эт., разводка верхняя)
Когда посмотрел рамку, увидел такую картину (см. фото).
На стене висит ECL с картой P30 к которому подключены клапан и два датчика температуры. Насосы включаются вручную от обычных автоматов.
Собственно насторожило отсутствие узла смешения и то, что попутаны местами насосы и клапан.
Потом посмотрел проект и обнаружил два варианта схемы ИТП.
Логика подсказывает, что правильная схема - это схема 2, но непонятно назначении группы насосов обведенное красной линией.
Схема 1 на мой взгляд работать не сможет ввиду отсутствия узла смешения.

Вообщем буду рад любым высказываниям и рассуждениям... может и я в чем-то не прав?

Сообщение отредактировал Leshij - 7.12.2010, 19:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Photo_0103.jpg ( 138,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Прикрепленный файл  Photo_0110.jpg ( 135,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  _____1.jpg ( 988,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
Прикрепленный файл  _____2.jpg ( 864,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Leshij   Прокомментируйте схему ИТП   7.12.2010, 19:47
- - alexius_sev   Цитата(Leshij @ 7.12.2010, 19:47) Краткая...   7.12.2010, 20:13
|- - Leshij   Цитата(alexius_sev @ 7.12.2010, 20:13) уз...   7.12.2010, 20:26
||- - HeatServ   Цитата(Leshij @ 7.12.2010, 20:26) Хотя в ...   7.12.2010, 20:35
|- - Leshij   Цитата(alexius_sev @ 7.12.2010, 20:13) Па...   7.12.2010, 20:33
- - HeatServ   Насосы обведённые красным это подкачивающие насосы...   7.12.2010, 20:27
|- - Leshij   Цитата(HeatServ @ 7.12.2010, 20:27) Насос...   7.12.2010, 20:40
|- - HeatServ   Цитата(Leshij @ 7.12.2010, 20:40) Тогда п...   7.12.2010, 21:26
- - alexius_sev   Цитата(Leshij @ 7.12.2010, 20:26) Я еще с...   7.12.2010, 20:28
- - zr84   Ув. Leshij Что такое холодно? И почему? Схемы, кот...   7.12.2010, 21:47
- - Leshij   Цитата(HeatServ @ 7.12.2010, 21:26) Давай...   7.12.2010, 23:08
|- - HeatServ   Цитата(Leshij @ 7.12.2010, 23:08) Со слов...   7.12.2010, 23:21
|- - Leshij   Цитата(HeatServ @ 7.12.2010, 23:21) Переп...   14.12.2010, 20:09
- - alexius_sev   Цитата(Leshij @ 14.12.2010, 20:09) Прошу ...   14.12.2010, 20:29
- - Leshij   Сегодня посетил еще один дом, там строители только...   14.12.2010, 20:57
- - alexius_sev   Цитата(Leshij @ 14.12.2010, 20:57) Сегодн...   14.12.2010, 21:13
|- - sterroid   Цитата(alexius_sev @ 14.12.2010, 20:13) О...   14.12.2010, 21:44
- - KGP1   Цитата(Leshij @ 7.12.2010, 19:47) Краткая...   15.12.2010, 8:40
- - ksb003   перепад температур говорите всего 9 град? наши ...   16.12.2010, 9:17
- - KGP1   Без балансировки стояков СО это мероприятие может ...   16.12.2010, 10:16
- - alexius_sev   Просто тут встал такой вопрос...а двухходовой на п...   16.12.2010, 10:27
- - KGP1   Двухходовой РТ в указанной схеме просто снизит цир...   16.12.2010, 10:43
- - Usach   Цитата(Leshij @ 7.12.2010, 22:47) Краткая...   16.12.2010, 12:27
|- - KGP1   Цитата(Usach @ 16.12.2010, 12:27) 1. Одно...   16.12.2010, 16:21
- - alexius_sev   Цитата(KGP1 @ 16.12.2010, 10:43) Двухходо...   16.12.2010, 13:50
- - Usach   Цитата(alexius_sev @ 16.12.2010, 16:50) А...   16.12.2010, 14:03
- - @lex-26   Цитатадом 14 эт., разводка верхняя однозначно пере...   16.12.2010, 14:09
- - Leshij   Цитата(ksb003 @ 16.12.2010, 9:17) перепад...   16.12.2010, 21:50
|- - KGP1   Цитата(Leshij @ 16.12.2010, 21:50) Прошу ...   17.12.2010, 8:33
|- - Leshij   KGP1 огромное спасибо за ответ! Только не до ...   17.12.2010, 9:52
- - Артем Самара   Я что то не увидал, какая схема обвязки ТО ГВС? Дв...   16.12.2010, 22:33
|- - Leshij   Цитата(Артем Самара @ 16.12.2010, 22:33) ...   16.12.2010, 22:39
- - Артем Самара   Цитата(Leshij @ 16.12.2010, 23:39) Да, им...   17.12.2010, 6:50
- - KGP1   Да, именно в Вашем случае.   17.12.2010, 9:59
|- - Leshij   Цитата(KGP1 @ 17.12.2010, 9:59) Да, именн...   17.12.2010, 10:37
|- - KGP1   Цитата(Leshij @ 17.12.2010, 10:37) Я поче...   17.12.2010, 13:00
- - Iren   ТП смонтирован по первой схеме, чтоб работало, над...   17.12.2010, 10:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных