> нет прогрева системы
Дмитрий Игоревич
сообщение 7.12.2010, 21:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



Всем доброго времени суток!
Есть проблема, просьба помочь!
Тупиковая система отопления через теплообменники
здание 11 этажей, площадь каждого 1700 кв м
5 подающих стояков Д133-159, соотв 5 обратных 159-133
система через теплообменники
температура теплосети около 70С (не возможно проверить нет термометров, но труба горячая на визуальное ощущение)
обратка теплосети холодная около 30С (теплоотдача через теплообменники ощутимая)
теплообменники подача 45С обратка 35С
Система не прогревается!!!
Подскажите что можно сделать?
Почему такие показатели на прямой и обратной после теплообменника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дмитрий Игоревич   нет прогрева системы   7.12.2010, 21:46
- - zr84   Цитата(Дмитрий Игоревич @ 8.12.2010, 0:46...   7.12.2010, 22:02
- - HeatServ   Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 21:4...   7.12.2010, 22:02
- - Дмитрий Игоревич   Цитата(zr84 @ 7.12.2010, 8:02) Ув., я Вас...   7.12.2010, 22:24
- - Дмитрий Игоревич   Цитата(HeatServ @ 7.12.2010, 8:02) Если с...   7.12.2010, 22:32
- - jota   Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 20:4...   7.12.2010, 22:37
- - Дмитрий Игоревич   Цитата(jota @ 7.12.2010, 8:37) В теплопун...   7.12.2010, 23:02
- - HeatServ   Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 22:3...   7.12.2010, 23:08
|- - sterroid   Цитата(HeatServ @ 7.12.2010, 22:08) Госпо...   7.12.2010, 23:42
- - Studentik   Это Ваш первый объект, если нет то как работают ос...   8.12.2010, 9:32
- - Дмитрий Игоревич   Цитата(sterroid @ 7.12.2010, 9:42) в допо...   8.12.2010, 19:39
|- - tiptop   Цитата(Дмитрий Игоревич @ 8.12.2010, 19:3...   8.12.2010, 20:25
- - Дмитрий Игоревич   Цитата(Studentik @ 7.12.2010, 19:32) Это ...   8.12.2010, 19:48
- - Дмитрий Игоревич   шилд   8.12.2010, 21:05
- - sterroid   Дмитрий Игоревич Какая тепловая нагрузка на ваш ко...   8.12.2010, 22:09
- - Дмитрий Игоревич   724000 Вт-отопление 1720000 - вентиляция   9.12.2010, 19:03
|- - sterroid   Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 18:0...   9.12.2010, 19:36
||- - HeatServ   Цитата(sterroid @ 9.12.2010, 19:36) Т.е. ...   9.12.2010, 19:40
||- - sterroid   Цитата(HeatServ @ 9.12.2010, 18:40) С теп...   9.12.2010, 19:45
||- - HeatServ   Цитата(sterroid @ 9.12.2010, 19:45) При к...   9.12.2010, 21:28
|- - tiptop   Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 19:0...   9.12.2010, 20:07
|- - sterroid   Цитата(tiptop @ 9.12.2010, 19:07) Может б...   9.12.2010, 20:34
- - HeatServ   У Вас расход по греющей стороне (по отоплению) ниж...   9.12.2010, 19:24
- - Дмитрий Игоревич   теплообменника - 2шт 11- этажей график на теплообм...   9.12.2010, 22:12
|- - Машинист   Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 22:1...   9.12.2010, 22:24
- - tiptop   Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 21:4...   9.12.2010, 22:24
- - Дмитрий Игоревич   нет при оборотах ЦН = 1700 всасывает (сжимает) виб...   9.12.2010, 22:39
|- - sterroid   Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 21:3...   9.12.2010, 22:42
- - Дмитрий Игоревич   grundfos TP 200-400/4 219 200   9.12.2010, 22:50
- - Машинист   1. Откуда числа оборотов ? 2. Почему они стали бол...   9.12.2010, 22:56
- - Дмитрий Игоревич   1 частотник 2 частотник (номинал) 3 нет 4 насоса ...   9.12.2010, 23:04
|- - sterroid   Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 22:0...   10.12.2010, 0:26
- - Машинист   Так у вас если резинки-вставки схлопываются при ра...   9.12.2010, 23:13
- - Дмитрий Игоревич   что скажите на счёт раци онала   9.12.2010, 23:22
- - Машинист   раци чего ? ))) Это было отступление на тему анекд...   9.12.2010, 23:25
- - Дмитрий Игоревич   Цитата(Машинист @ 9.12.2010, 9:25) раци ч...   10.12.2010, 19:57
- - sterroid   Дмитрий Игоревич какая связь между названием темы ...   10.12.2010, 20:05
- - Дмитрий Игоревич   на нашей системе стоят такие затворы. При закрытом...   10.12.2010, 20:22
- - Studentik   Что значит "ловить"? Затвор - запорная а...   13.12.2010, 7:21
|- - tiptop   Цитата(Studentik @ 13.12.2010, 7:21) Что ...   13.12.2010, 8:12
|- - Studentik   Цитата(tiptop @ 13.12.2010, 10:12) А что ...   13.12.2010, 15:25
- - alexius_sev   Цитата(tiptop @ 13.12.2010, 8:12) А что д...   13.12.2010, 8:38
- - sterroid   какое отношение имеет закрытие и пропуск затвора, ...   13.12.2010, 13:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных